Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors:
Ugis S
()
Datums: 01/02/2023 18:27
Katls tīrās pirms katras iekuršanās un pēc katras izdzišanas. Tās 6h ir tad, ja kuras nepārtraukti. Tad ik pēc 6h nodziest, iztīras un iekuras vēlreiz.
Uz ātro parēķinot no granulu patēriņa tev vidējā slodze pie 0 grādiem ir ap 6kW un pie -35 ap 15kW. Tad optimāli katla jauda ap 22kW. Tirgotāji un uzstādītāji, lai sevi piesegtu un nepārdotu par mazu katlu, vienmēr piedāvā lielāku kā vajag, kā arī aprēķinu reti kurš ir gatavs uztaisīt. No tā arī sanāk, ka katla minimālā jauda ir 9.3kW, bet slodze vidēji ap 6kW. Protams tā slodze ir mainīga, bet jebkurā gadījumā sanāk, ka bieži slēgājas.
starpcitu atkarībā no programmas versijas, katlam var uzlikt visādus grafikus, piemēram izslēgt konkrētos laikos tīrīšanu, lai katls neslēdzas naktī utt. Kā arī ir iespēja, katlu bloķēt no telpas termostata.
Tev visticamāk boileris stāv kā prioritāte t.i., ja boileris atdzisis, tad katls iekurās un uzsilda. Tam var histerēzi arī uzlikt lielāku, bet tas jātestē cik daudz vari atļauties, lai vienmēr ūdens pietiek..
Uz ātro parēķinot no granulu patēriņa tev vidējā slodze pie 0 grādiem ir ap 6kW un pie -35 ap 15kW. Tad optimāli katla jauda ap 22kW. Tirgotāji un uzstādītāji, lai sevi piesegtu un nepārdotu par mazu katlu, vienmēr piedāvā lielāku kā vajag, kā arī aprēķinu reti kurš ir gatavs uztaisīt. No tā arī sanāk, ka katla minimālā jauda ir 9.3kW, bet slodze vidēji ap 6kW. Protams tā slodze ir mainīga, bet jebkurā gadījumā sanāk, ka bieži slēgājas.
starpcitu atkarībā no programmas versijas, katlam var uzlikt visādus grafikus, piemēram izslēgt konkrētos laikos tīrīšanu, lai katls neslēdzas naktī utt. Kā arī ir iespēja, katlu bloķēt no telpas termostata.
Tev visticamāk boileris stāv kā prioritāte t.i., ja boileris atdzisis, tad katls iekurās un uzsilda. Tam var histerēzi arī uzlikt lielāku, bet tas jātestē cik daudz vari atļauties, lai vienmēr ūdens pietiek..
Re: Apkures cirkulācijas sūkņa režīmi
Autors:
ETT
()
Datums: 01/02/2023 22:33
Kamēr nebūs siltuma aķis, vai arī kaut vai salāgošanas tvertne, jautājumi neizzudīs...