Re: Malkas katla apsaiste ar 4 ceļu vārstu- muļķudrošums
Datums: 23/02/2023 01:30

Granulu katls kā redzams ir ar vadības bloku un tas savu izejas jaudu un atgaitu ar to arī regulē. Malkas katlam nav tāda jaudas regulācija, izņemot primitīvu gaisa padevi ar kuru tas cenšas slāpēt sevi, bet nu tas ir vairāk aptuveni, ņemot vērā inerci un visu pārējo.
Shēmā iezīmētā paštece ir ar stipri simbolisku nozīmi, jo vienīgais siltuma noņēmējs tas cauruels gabals ar nelielu virsmas laukumu. Pašteces nozīme ir noņemt siltumu, tas kvadrāts to dara simboliski.
Bet jebkurā gadījumā katls pārkarst to pašu banālo iemeslu dēļ - briketes iekšā samestas, ne grīdai ne radiatoriem tik daudz enerģiju nevajag, vārsts nostājas pa diagonāli atdalot abus lokus un katls paliek viens pats ar savu enerģiju - un attiecīgi temperatūra aiziet augšā. Tur var līdzēt tikai akumulācija.