UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Malkas katla apsaiste ar 4 ceļu vārstu- muļķudrošums
Datums: 23/02/2023 01:30

Granulu katls kā redzams ir ar vadības bloku un tas savu izejas jaudu un atgaitu ar to arī regulē. Malkas katlam nav tāda jaudas regulācija, izņemot primitīvu gaisa padevi ar kuru tas cenšas slāpēt sevi, bet nu tas ir vairāk aptuveni, ņemot vērā inerci un visu pārējo.
Shēmā iezīmētā paštece ir ar stipri simbolisku nozīmi, jo vienīgais siltuma noņēmējs tas cauruels gabals ar nelielu virsmas laukumu. Pašteces nozīme ir noņemt siltumu, tas kvadrāts to dara simboliski.
Bet jebkurā gadījumā katls pārkarst to pašu banālo iemeslu dēļ - briketes iekšā samestas, ne grīdai ne radiatoriem tik daudz enerģiju nevajag, vārsts nostājas pa diagonāli atdalot abus lokus un katls paliek viens pats ar savu enerģiju - un attiecīgi temperatūra aiziet augšā. Tur var līdzēt tikai akumulācija.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********  **     **  **    **        ** 
    **        **     **     **   **  **         ** 
    **        **     **     **    ****          ** 
    **        **     **     **     **           ** 
    **        **     **     **     **     **    ** 
    **        **     **     **     **     **    ** 
    **        **      *******      **      ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727