Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Vidzeme
()
Datums: 15/03/2023 20:53
Ir Gorenje GBK boileris,ar šādu flanci no apakšas. [gorenje-spares.com.ua]
Ir vieta 2gb x1000w sausie sildelementi un vieta temperatūras devējam. Kādas idejas uztaisīt šo visu uz 3F? Ok,šeit katram elementam varu uzlikt savu fāzi,bet L3 paliek neizmantota... Vienā trubā divus šaurākus elementus kopā ielikt? Iemetināt vai iegriezt vītni tam trešajam? Sausie teni man patīk,jo nav tiešs kontakts ar ūdeni.
Ir vieta 2gb x1000w sausie sildelementi un vieta temperatūras devējam. Kādas idejas uztaisīt šo visu uz 3F? Ok,šeit katram elementam varu uzlikt savu fāzi,bet L3 paliek neizmantota... Vienā trubā divus šaurākus elementus kopā ielikt? Iemetināt vai iegriezt vītni tam trešajam? Sausie teni man patīk,jo nav tiešs kontakts ar ūdeni.
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Aldiss
()
Datums: 16/03/2023 05:58
Šādi 3f tev nesanāks, labākajā gadījumā 3x1f.Pieslēdz abus tenus katru pie savas fāzes, bet uz atlikušās fāzes slēdz veļas mašīnu/žāvētāju vai matu fēnu. Nu bet 1-2kw nav tā slodze par kuru vajadzētu satraukties.
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
agrais
()
Datums: 16/03/2023 07:49
Mums ceha vairaki sadi boileri...viens strada jau no 14 gada, tirīts tik vienu reizi pa siem gadiem. Zinu, tas nav pareizi, bet strada ...Tas ta, ne pa temu. Bet nekadi nevaru saprast, kada jega tur kaut ko partaisīt...Uzsilst atri tapat jau ka ir...Un ja partaisisi, tad jau regulators ari jaliek katram savs....Ko gribi panakt?
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Vidzeme
()
Datums: 16/03/2023 16:28
Mērķis ir šobrīdējo 1F (2x1000w teni) uztaisīt uz 3F,lai pie saules PV sistēmas būtu vislabākais pašpatēriņš,lai uzsildītu karsto ūdeni. Tie,kam ir paneļi,sapratīs mani. Aldiss komentārs šobrīd vistuvākais patiesībai,bet ne ideālais ko vēlos panākt. Kā un kur lai ieliek trešo tenu? Šeit tas pats mana boilera apakšējais flancis [gorenje-spares.com.ua]
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
agrais
()
Datums: 16/03/2023 16:48
manuprat ta jau ir kapeiku pi.... Tads 100l boileris, konkreti Gorenje, ar sausiem teniem, uzsilst pa 40-50 min. Diezin vai diena, kad nu ta saule sildīs un lades, tik loti nu izmantosi to karsto udeni..
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Vidzeme
()
Datums: 16/03/2023 16:49
agrais rakstīja:
-------------------------------------------------------
> manuprat ta jau ir kapeiku pi.... Tads 100l
> boileris, konkreti Gorenje, ar sausiem teniem,
> uzsilst pa 40-50 min. Diezin vai diena, kad nu ta
> saule sildīs un lades, tik loti nu izmantosi to
> karsto udeni..
Vecīt,vasarā mēs 2gb x150L dienā iztecinām,ir paliels patēŗiņš..
-------------------------------------------------------
> manuprat ta jau ir kapeiku pi.... Tads 100l
> boileris, konkreti Gorenje, ar sausiem teniem,
> uzsilst pa 40-50 min. Diezin vai diena, kad nu ta
> saule sildīs un lades, tik loti nu izmantosi to
> karsto udeni..
Vecīt,vasarā mēs 2gb x150L dienā iztecinām,ir paliels patēŗiņš..
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Blondīne
()
Datums: 16/03/2023 18:27
Būs jāpērk vēl vienu boileri, ja jau patēriņš pietiekoši liels. Boilerus (ūdeni) saslēdz virknē. Pirmajā priekšsildīšanai liek vienu tenu, otrajā divus tenus. Lai visās trijās fāzēs elektrība tērētos sinhroni, vadību ņem no otrā boilera un izslēgšanu-ieslēgšanu realizē caur 3-fāžu paketi. :):):)
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Ivara Godmaņa vārdabrālis
()
Datums: 16/03/2023 21:28
Kā es saprotu, tad diskusija risinās ap privātmāju, jo dzīvoklim daudzsatāvu ēka diezin vai 3 fāzes ir nepieciešamas. Un arī tās būtībā vispiemērotākas 3F motoru darnināšani - malkas zāģis vai cita veida motori - kompresori siltumsūknim, nu kaut kā tā. Pretējā gadījumā pietiktu ar vienu fāzi. Arī karstā ūdens patēriņš (kāda izejas temperatūra +80?) norāda, ka cilvēki aktīvi pļauj zāli, aktīvi svīst un tātad aktīvi no rīta un vakara iet duušā. Tad te jīzšķirās - vai arī aukstajā periodā cilvēki pļauj zāli jeb aktīvi darbojas gultā. Ja tas tā nav uz ziemā ūdens patēriņš mazāks nekā vasarā, tad manuprāt vispiemērotākai vasarai ir uzstādīt 1m3 vai 3 gab pa 1m3 plastikāta tvertnes ar ūdeni un tās apklāt ar melnu PE plēvi, galā pievienojot 20 vai 40W ūdens sūkni ar spiediena releju pieplūdei caur boileri. Tad vasarā ūens ārā sasils līdz saviem 30 vai pat 40 grādiem un tad tas radīs elektības ekonomiju uz sasildāmās starpības rēķina ~40 vasarā, ~75 ziemā. Taču diemžēl no trīs fažēm nav jēgas atteikties, jo sākkot ar 2030 gadu katram sava (s) vieglās automašīnas būs jālādē mājās pa nakti un tad 3F ļoti noderēs.
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
ETT
()
Datums: 16/03/2023 21:46
Ivara Godmaņa vārdabrālis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kā es saprotu, tad diskusija risinās ap
> privātmāju, jo dzīvoklim daudzsatāvu ēka diezin
> vai 3 fāzes ir nepieciešamas. Un arī tās būtībā
> vispiemērotākas 3F motoru darnināšani - malkas
> zāģis vai cita veida motori - kompresori
> siltumsūknim, nu kaut kā tā. Pretējā gadījumā
> pietiktu ar vienu fāzi. Arī karstā ūdens patēriņš
> (kāda izejas temperatūra +80?) norāda, ka cilvēki
> aktīvi pļauj zāli, aktīvi svīst un tātad aktīvi no
> rīta un vakara iet duušā. Tad te jīzšķirās - vai
> arī aukstajā periodā cilvēki pļauj zāli jeb aktīvi
> darbojas gultā. Ja tas tā nav uz ziemā ūdens
> patēriņš mazāks nekā vasarā, tad manuprāt
> vispiemērotākai vasarai ir uzstādīt 1m3 vai 3 gab
> pa 1m3 plastikāta tvertnes ar ūdeni un tās apklāt
> ar melnu PE plēvi, galā pievienojot 20 vai 40W
> ūdens sūkni ar spiediena releju pieplūdei caur
> boileri. Tad vasarā ūens ārā sasils līdz saviem 30
> vai pat 40 grādiem un tad tas radīs elektības
> ekonomiju uz sasildāmās starpības rēķina ~40
> vasarā, ~75 ziemā. Taču diemžēl no trīs fažēm nav
> jēgas atteikties, jo sākkot ar 2030 gadu katram
> sava (s) vieglās automašīnas būs jālādē mājās pa
> nakti un tad 3F ļoti noderēs.
Nē, Vidzeme tikai nevar atrast saules paneļu pielietojumu ;)
-------------------------------------------------------
> Kā es saprotu, tad diskusija risinās ap
> privātmāju, jo dzīvoklim daudzsatāvu ēka diezin
> vai 3 fāzes ir nepieciešamas. Un arī tās būtībā
> vispiemērotākas 3F motoru darnināšani - malkas
> zāģis vai cita veida motori - kompresori
> siltumsūknim, nu kaut kā tā. Pretējā gadījumā
> pietiktu ar vienu fāzi. Arī karstā ūdens patēriņš
> (kāda izejas temperatūra +80?) norāda, ka cilvēki
> aktīvi pļauj zāli, aktīvi svīst un tātad aktīvi no
> rīta un vakara iet duušā. Tad te jīzšķirās - vai
> arī aukstajā periodā cilvēki pļauj zāli jeb aktīvi
> darbojas gultā. Ja tas tā nav uz ziemā ūdens
> patēriņš mazāks nekā vasarā, tad manuprāt
> vispiemērotākai vasarai ir uzstādīt 1m3 vai 3 gab
> pa 1m3 plastikāta tvertnes ar ūdeni un tās apklāt
> ar melnu PE plēvi, galā pievienojot 20 vai 40W
> ūdens sūkni ar spiediena releju pieplūdei caur
> boileri. Tad vasarā ūens ārā sasils līdz saviem 30
> vai pat 40 grādiem un tad tas radīs elektības
> ekonomiju uz sasildāmās starpības rēķina ~40
> vasarā, ~75 ziemā. Taču diemžēl no trīs fažēm nav
> jēgas atteikties, jo sākkot ar 2030 gadu katram
> sava (s) vieglās automašīnas būs jālādē mājās pa
> nakti un tad 3F ļoti noderēs.
Nē, Vidzeme tikai nevar atrast saules paneļu pielietojumu ;)
Re: Boilera tens no 2gb1F uz 3gb 3F?
Autors:
Vidzeme
()
Datums: 16/03/2023 22:12
ETT rakstīja:
> Nē, Vidzeme tikai nevar atrast saules paneļu
> pielietojumu ;)
Pielietojums ir,bet gribu visu efektivizēt,lai max maz aiziet uz ST.. Tas ir nenormāli pie 3F invertera sildīt regulāri ūdeni ar 1F,ja ir pieejamas 3F,kas attiecīgi uzlabos pašpatēriņu savai enerģijai.
> Nē, Vidzeme tikai nevar atrast saules paneļu
> pielietojumu ;)
Pielietojums ir,bet gribu visu efektivizēt,lai max maz aiziet uz ST.. Tas ir nenormāli pie 3F invertera sildīt regulāri ūdeni ar 1F,ja ir pieejamas 3F,kas attiecīgi uzlabos pašpatēriņu savai enerģijai.