UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Noplūdes aizsardzība
Autors: metss ()
Datums: 02/05/2023 12:45

Sveiki!

Nepieciešams pievienot esošai elektroinstalācijai noplūdes aizsardzību 30mA uz trīs automātslēdžiem. Vai noplūdes aizsardzības automāts drīkst atslēgt tikai L un N atstāt uz kopējām spailēm, vai tomēr obligāti 'aizejošajos' kontaktos ir jābūt gan L , gan N ?

Re: Noplūdes aizsardzība
Autors: VK ()
Datums: 02/05/2023 13:18

Caur DIF automātu jālaiž gan fāze/es gan N, jo atomāts mēra strāvu starpību.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **   *******   **     **  **     **   *******  
  **  **   **     **  **     **  ***   ***  **     ** 
   ****    **     **  **     **  **** ****  **     ** 
    **      ********  **     **  ** *** **   ******** 
    **            **  **     **  **     **         ** 
    **     **     **  **     **  **     **  **     ** 
    **      *******    *******   **     **   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.