Nepieciešams pievienot esošai elektroinstalācijai noplūdes aizsardzību 30mA uz trīs automātslēdžiem. Vai noplūdes aizsardzības automāts drīkst atslēgt tikai L un N atstāt uz kopējām spailēm, vai tomēr obligāti 'aizejošajos' kontaktos ir jābūt gan L , gan N ?

Re: Noplūdes aizsardzība
Autors: VK ()
Datums: 02/05/2023 13:18

Caur DIF automātu jālaiž gan fāze/es gan N, jo atomāts mēra strāvu starpību.