UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: Vidzeme ()
Datums: 03/05/2023 15:41

Ivara Godmaņa vārdabrālis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Grūti pateikt cik nozīmīgs būs tava esošā kabeļa
> nomaiņas projekts, ja uz to transformatora
> apakšstaciju, kura apkalpo tavu ēku sēž citi
> jaudīgi patērētāji

Uz manas līnijas ir tikai daas mājas,kuriem nav nekādu lielo patērētāju. No ST pa dienu pienāk 242V un savā mājsaimniecībā pie ieslēgta invertora bieži uzspiežas virs 250V... Invertors dara savu darbu,tas pielāgojas tīkla spriegumam,ja tas ir nestabils(manā gadījumā dēļ kabeļa),tad tas danco līdzi greizajam tīklam un rodas liela asimetrija. Nomainot kabeli 150m no 4x16 uz 4x35 manuprāt iegūšu mazāku pretestību uz to postum un būs stabilāks spriegums. ST kastē tā spriegums nedanco,ko pats arī izmērīju kad bija tāda iespēja,lēkāšana notiek mājā... Kādreiz neviens jau nedomāja,ka tiks slēgta klāt jūtīga tehnika...

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: Ivara Godmaņa vārdabrālis ()
Datums: 03/05/2023 19:14

Nu tālāk ar interesi sekošu tevis izvēlētam risinājumam. Tāds naivs jautājums - ja Sadales Tīklā nav iespējams sameklēt kādu elektroinženieri, kurš tev spēj teorētiskā līmenī palīdzēt par doto pārsprieguma, virs 250V likvidēšanu darbojoties tavam strāvas inventoram no saules elektropaneļiem!!! ... tad varbūt izīrē šo kabeli uz kādu laiku un pārbaudi to darbību neierokot zemē, taču veicot pārslēgumus uz šo diametru.

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: Aldiss ()
Datums: 03/05/2023 20:14

Vai tik tev nav prnlēmas ar zemējumu/nullējumu. Pamēri, cik liels spriegums ir starp fāzēm.

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Datums: 03/05/2023 21:39

Ja cilvēks nejēdz neko no elektrības un meklē padomu pavisam citām problēmām forumā, nu tad good luck. :) Es palabošu - tev pat nav poņa vai problēma ir 150m kabelī un tu jau skrien to rakt :))) Tas ko tur mbu zini, ka problēma ir tavā pusē, bet tava psue nav tikai 150m kabelis un tas ka tu saki, ka viss čotka tev tur savienots. Kā jau teicu - good luck.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 03/05/2023 21:42, labojis Vilnis_Radio.

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: kubiks ()
Datums: 03/05/2023 22:58

Kāpēc aprobežoties ar 35 mm2? Nākamais izmērs ir tikai nedaudz dārgāks. Nu tā lai kārtīgi pietiek.

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: Vidzeme ()
Datums: 04/05/2023 17:47

Vilnis_Radio rakstīja:
-------------------------------------------------------
Es palabošu - tev pat nav poņa vai
> problēma ir 150m kabelī un tu jau skrien to rakt
> :))) Tas ko tur mbu zini, ka problēma ir tavā
> pusē, bet tava psue nav tikai 150m kabelis un tas
> ka tu saki, ka viss čotka tev tur savienots.

Tikai veikti cilpa fāze-nulle mērījumi un uzrāda palielu pretestību. Visur kontakts ir smuks,ir arī pāris reizes jau pārvilkts.Līnijā esmu kā pēdējais lietotājs,līdz trauma ap 600m un tikai dažas lauku mājas.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 04/05/2023 17:47, labojis Vidzeme.

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: Vidzeme ()
Datums: 04/05/2023 17:48

kubiks rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kāpēc aprobežoties ar 35 mm2? Nākamais izmērs ir
> tikai nedaudz dārgāks. Nu tā lai kārtīgi pietiek.

Par šo jau domāji,iesaki 4x50? bet varbūt labāk ņemt ar 5dzīslām,lai ir rezervei kādreiz vai arī ja tīkls reiz to "pieprasīs"?

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: ETT ()
Datums: 04/05/2023 17:58

Vidzeme rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Tikai veikti cilpa fāze-nulle mērījumi un uzrāda
> palielu pretestību. Visur kontakts ir smuks,ir arī
> pāris reizes jau pārvilkts.Līnijā esmu kā pēdējais
> lietotājs,līdz trauma ap 600m un tikai dažas lauku
> mājas.
Interesani, kādi ir "atkārtotā zemējuma", respektīvi, nulles mērījumi?

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: Vidzeme ()
Datums: 04/05/2023 18:32

ETT rakstīja:

> Interesani, kādi ir "atkārtotā zemējuma",
> respektīvi, nulles mērījumi?

[foto.inbox.lv]

Re: Spēka kabeļa izvēle 4x35mm2 alu.
Autors: ETT ()
Datums: 05/05/2023 13:14

Vidzeme, tas nav tas. Ar to verķi, protams, ir iespējams nomērīt arī zemējumu, bet bildēs tas netiek mērīts. Visu zemēju, tai skaitā ātkārtoto zemējumu kopsumma noteiks neitrāles kvalitāti. Un bez kvalitatīvas neitrāles kaut cik vērā ņemama simetrija fāzēs nav iespējama.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  **        **     **  ********  
 **     **  **   **   **        **     **  **     ** 
 **     **  **  **    **        **     **  **     ** 
 ********   *****     **        **     **  **     ** 
 **     **  **  **    **        **     **  **     ** 
 **     **  **   **   **        **     **  **     ** 
 ********   **    **  ********   *******   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727