UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Sieriņi
()
Datums: 13/06/2023 11:17
Sveiki! Laukos vecā mājā pārvelku elektrības vadus. Pamat princips ir skaidrs: 3 dzīslas 1.5 mm2 gaismai un 2.5 mm2 rozetēm. Bet ir trīs vietas, kur nav īsti skaidrs kādus vadus ieplānot, jo pagaidām nav zināms patērētāju modeļi, kas tur būs. Tātad, cik dzīslas un kādu šķērsgriezumu ieplānot:
- indukcijas plīts virsmai (visdrīzāk ar diviem riņķiem)
- elektriskajai krāsnij mazai saunai (~3m2)
- kabelim no mājas uz pagrabu un tālāk uz šķūni
- indukcijas plīts virsmai (visdrīzāk ar diviem riņķiem)
- elektriskajai krāsnij mazai saunai (~3m2)
- kabelim no mājas uz pagrabu un tālāk uz šķūni
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Aldiss
()
Datums: 13/06/2023 13:48
Sieriņi rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Sveiki! Laukos vecā mājā pārvelku elektrības
> vadus. Pamat princips ir skaidrs: 3 dzīslas 1.5
> mm2 gaismai un 2.5 mm2 rozetēm. Bet ir trīs
> vietas, kur nav īsti skaidrs kādus vadus ieplānot,
> jo pagaidām nav zināms patērētāju modeļi, kas tur
> būs. Tātad, cik dzīslas un kādu šķērsgriezumu
> ieplānot:
> - indukcijas plīts virsmai (visdrīzāk ar diviem
> m riņķiem)
> - elektriskajai krāsnij mazai saunai (~3m2)
> - kabelim no mājas uz pagrabu un tālāk uz šķūni
Nākošais izmērs- 4mm2, ja 3f, tad pieci vadi, ja 1f tad trīs vadi.
-------------------------------------------------------
> Sveiki! Laukos vecā mājā pārvelku elektrības
> vadus. Pamat princips ir skaidrs: 3 dzīslas 1.5
> mm2 gaismai un 2.5 mm2 rozetēm. Bet ir trīs
> vietas, kur nav īsti skaidrs kādus vadus ieplānot,
> jo pagaidām nav zināms patērētāju modeļi, kas tur
> būs. Tātad, cik dzīslas un kādu šķērsgriezumu
> ieplānot:
> - indukcijas plīts virsmai (visdrīzāk ar diviem
> m riņķiem)
> - elektriskajai krāsnij mazai saunai (~3m2)
> - kabelim no mājas uz pagrabu un tālāk uz šķūni
Nākošais izmērs- 4mm2, ja 3f, tad pieci vadi, ja 1f tad trīs vadi.
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
girco
()
Datums: 13/06/2023 20:34
Nu rozetēm istabās mierīgi var 3x1,5 un 13A automātus, 3x2,5 atstājot tikai virtuvei- darba virsmai. (Skandināvu puslīdz standarts).
Apgaismojumam pēc loģikas šobrīd vispār varētu kādu 0,75 un 6A, tikai normatīvs neļauj- prasa min 1,5 ...
Plīts virsmai- ja droši zini, ka nesagribēsi 4 riņķu- 3x2,5, + cepenei tādu pašu.
Vai 5x2,5 virsmai +cepenei.
Vai 5x2,5 4riņķu virsmai un atsevišķi 3x2,5 cepenei.
Vairumā gadījumu 4 riņķu virsmai vajadzēs tikai 2F, tā ka 3šā arī paliek cepenei un pietiek kopumā 3x2,5.
Pirtskrāsnij līdz kādiem 8-9kW ar būtu jāpietiek 5x2,5.
Uz šķūni- ja tikai apgaismojumam un kādam rokas instrumentam- pietiktu 3x1,5, bet te jau jāskatās līnijas garums- drošāk 3x2,5 vai 5x2,5.
Apgaismojumam pēc loģikas šobrīd vispār varētu kādu 0,75 un 6A, tikai normatīvs neļauj- prasa min 1,5 ...
Plīts virsmai- ja droši zini, ka nesagribēsi 4 riņķu- 3x2,5, + cepenei tādu pašu.
Vai 5x2,5 virsmai +cepenei.
Vai 5x2,5 4riņķu virsmai un atsevišķi 3x2,5 cepenei.
Vairumā gadījumu 4 riņķu virsmai vajadzēs tikai 2F, tā ka 3šā arī paliek cepenei un pietiek kopumā 3x2,5.
Pirtskrāsnij līdz kādiem 8-9kW ar būtu jāpietiek 5x2,5.
Uz šķūni- ja tikai apgaismojumam un kādam rokas instrumentam- pietiktu 3x1,5, bet te jau jāskatās līnijas garums- drošāk 3x2,5 vai 5x2,5.
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Aldiss
()
Datums: 13/06/2023 23:02
Vara vada ar šķērsgriezuma laukumu 2,5 mm2 nominālā strāva ir 16 A, līdz ar to pieļaujamā jauda 1F režīmā – 3,5 kW.
Man indukcijas plītij 3,5kw, 2,5kw un divi 2kw rinķi, pieslēgt var divas, ne trijas fāzes. Sanāk uz fāzēm 5,5kw un 4,5kw.. Iesaku uzreiz likt 4mm2 vadu.
Virtuvē no elektrību prasīgajām lietām varētu būt arī mikroviļnu krāsns, tējkanna un trauku mazgājamā mašīna.
Man indukcijas plītij 3,5kw, 2,5kw un divi 2kw rinķi, pieslēgt var divas, ne trijas fāzes. Sanāk uz fāzēm 5,5kw un 4,5kw.. Iesaku uzreiz likt 4mm2 vadu.
Virtuvē no elektrību prasīgajām lietām varētu būt arī mikroviļnu krāsns, tējkanna un trauku mazgājamā mašīna.
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
kubiks
()
Datums: 13/06/2023 23:48
Desmit kilovatu indukcijas virsma?
Drīkst zināt modeli?
Drīkst zināt modeli?
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Aldiss
()
Datums: 14/06/2023 07:46
kubiks rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Desmit kilovatu indukcijas virsma?
> Drīkst zināt modeli?
Man ir vecākas Electrolux sense pro sērijas modelis no 2014.gada, bet ieskatam šis ar 2,5kw+2,8kw+3,2kw+3,2kw jaudām. Kopā 11,7kw maksimālā jauda.
Nominālā (ilgtermiņa) jauda, kas ir pirmais cipars specifikācijā pirms slīpsvītras ir zemāka, bet tāpat pietiekoši liela.
[www.electrolux.lv]
Priekšējās labās gatav. zonas jauda / diametrs
1400/2500W/145mm
Aizmugurējās labās gatav. zonas jauda / diametrs
1800/2800W/180mm
Aizmugurējās kreisās gatav. zonas jauda / diametrs
2300/3200W/210mm
Priekšējās kreisās gatav. zonas jauda / diametrs
2300/3200W/210mm
-------------------------------------------------------
> Desmit kilovatu indukcijas virsma?
> Drīkst zināt modeli?
Man ir vecākas Electrolux sense pro sērijas modelis no 2014.gada, bet ieskatam šis ar 2,5kw+2,8kw+3,2kw+3,2kw jaudām. Kopā 11,7kw maksimālā jauda.
Nominālā (ilgtermiņa) jauda, kas ir pirmais cipars specifikācijā pirms slīpsvītras ir zemāka, bet tāpat pietiekoši liela.
[www.electrolux.lv]
Priekšējās labās gatav. zonas jauda / diametrs
1400/2500W/145mm
Aizmugurējās labās gatav. zonas jauda / diametrs
1800/2800W/180mm
Aizmugurējās kreisās gatav. zonas jauda / diametrs
2300/3200W/210mm
Priekšējās kreisās gatav. zonas jauda / diametrs
2300/3200W/210mm
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Jozhix
()
Datums: 14/06/2023 12:24
"Kopējā pieslēguma jauda, W: 7350"
Visi rinkji vienlaiciigi Power rezhiimaa nestraadaas, pliits nometiis jaudu.
Visi rinkji vienlaiciigi Power rezhiimaa nestraadaas, pliits nometiis jaudu.
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Aldiss
()
Datums: 14/06/2023 17:33
Jozhix rakstīja:
-------------------------------------------------------
> "Kopējā pieslēguma jauda, W: 7350"
>
> Visi rinkji vienlaiciigi Power rezhiimaa
> nestraadaas, pliits nometiis jaudu.
Piekrītu, taču 7,3kw arī nav maz un 2,5mm2 vadā īsti neietilpst.
-------------------------------------------------------
> "Kopējā pieslēguma jauda, W: 7350"
>
> Visi rinkji vienlaiciigi Power rezhiimaa
> nestraadaas, pliits nometiis jaudu.
Piekrītu, taču 7,3kw arī nav maz un 2,5mm2 vadā īsti neietilpst.
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
kubiks
()
Datums: 14/06/2023 18:14
Kā reiz divos 2.5 kvadrātos tieši ietilpst, bet, protams, labāk kārtīgu drāti.
Re: Kādus vadus ieplānot?
Autors:
Sierini
()
Datums: 01/07/2023 09:25
Radās vēl viens jautājums, ir nepieciešamība izveidot arī zemējumu. Bet kādu kabeli ir jāieplāno no zemējuma stieņiem līdz sadalnei?