Ūdens sūknis pie UPS
Autors: jonss ()
Datums: 13/07/2023 19:11

Labdien,
Vai kāds ir mēģinājis ūdens sūkni pieslēgt pie UPS/ pārveidotāja 12-230?
Parastais centrbēdzes sūknis ar spiedkatlu- kādi veikalos tiek tirgoti biezā slānī.
Sūkņa nominālā jauda 0,75 kW.
Vai 2-2,5 kW pārveidotājs iztur palaišanas strāvu?
Cik dzirdēts- palaišanas strāva mēdzot būt 4-5x lielāka par nominālo.

Re: Ūdens sūknis pie UPS
Autors: Ugis S ()
Datums: 13/07/2023 20:27

No teorētiskā viedokļa sanāk tā, parasti dzinēja lietderīgā jauda ir tie 0.75kW, no tīkla patērē ap 1-1.2kW, pie jaudas koeficienta 0.85, tas sanāk S=1.2/0,85=1.4kVA jeb aptuveni 6A strāvu. Lai to palaistu ar palaišanas strāvu x6 vajag 36A jeb 1.4kVA*6=8.4kVA jaudu. Tātad vajag invertoru vai UPS, kam max jauda ir vismaz 8.4kVA un vēlams ar tīru sinusoīdu, jo 1f sūkņi ar kondensatoru ne visai mīl palaisties uz modificētā sīnusa (taisnstūris). Dievzai ar tādiem parametriem var ko saprātīgā cenā atrast

Re: Ūdens sūknis pie UPS
Autors: Ugis S ()
Datums: 13/07/2023 20:55

Vēl jāpadomā par akumulatoru, jo strāva būs nopietna. Lētajiem invertoriem parasti lietderības koeficients nav augstāks par 80% uz palaišanu varētu būt zemāks. 8400/0,8=10500W no AKB jeb 875A neņemot vērā akumulatora sprieguma samazināšanos no lielās strāvas, kas izsauc vēl strāvas pieaugumu (invertors sprieguma pazemināšanos kompensē ar lielāku strāvu P=IxU). Izklausās pesimistiski, bet nezinot precīzus sūkņa un invertora datus tā sanāk.

Re: Ūdens sūknis pie UPS
Datums: 14/07/2023 10:03

Domāju, ka tas ir nelietderīgi tieši dēļ tā kas aprakstīts augstāk - sanāk ļoti jaudīgu sistēmu veidot, neskatoties uz to, ka sūknis ir relatīvi mazjaudīgs. UPS būtu izdevīgs tādām lietām kā apkures cirkulācija, kaut kāda automatizācija, novērošanas sistēma utml. Sūkņa gadījumam un ne tikai - laikam jau ģenerators sanāks lietderīgāk.

Re: Ūdens sūknis pie UPS
Autors: Ugis S ()
Datums: 16/07/2023 22:24

Vēl ir jautājums kam tas sūknis domāts un cik bieži tiks darbināts, varbūt var pamēģināt vibrosūkni, tam jauda ap 250W. Tam palaišanas strāva būs krietni mazāka, taču joprojām pastāv risks, ka nedraudzēsies ar modificēto sinusu, jo katrā polaritātes maiņā var veidoties liela triecienstrāva magnetizēšanās dēļ. Vibrosūknis+tīra sinusa invertors varētu būt variants.

Re: Ūdens sūknis pie UPS
Autors: chrs ()
Datums: 18/07/2023 21:15

Var mēģināt pirms motora uzlikt starta strāvas ierobežotāju (soft-start) vai frekvenču pārveidotāju kas arī var nodrošinātu soft-start.
Frekvenču pārveidotājam būs vienalga ka barošana nav ideāls sīnuss jo viņš tāpat taisa līdzstrāvu no kuras tad pa jaunu ģenerē motoram nepieciešamo maiņstrāvu.
Dzīvē ko šādu izveikt nav mēģināts, bet tas noteikti labāks risinājums kā ņemt tik jaudīgu 12V uz 230V invertoru kas spētu pavilkt starta strāvu.
Piemēram šāds:
[www.akvedukts.lv]
Te vēl bonuss ka viņš var nodrošināt motora vadību konstanta ūdens spiediena uzturēšanai un pie mazāka ūdens patēriņa sūknis nemaz nestrādās uz pilnu jaudu.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********   **    **  **    **        ** 
 **     **  **     **  **   **    **  **         ** 
 **     **  **     **  **  **      ****          ** 
 ********   **     **  *****        **           ** 
 **         **     **  **  **       **     **    ** 
 **         **     **  **   **      **     **    ** 
 **         ********   **    **     **      ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727