UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
Artanis
()
Datums: 14/08/2024 09:24
Sveiki!
Vasarnīcā ūdens nāk no spices, kur ir iegremdētais sūknis, un ir uzstādīts 8l izplešanās trauks (hidrofors) ūdens ievadā mājā, priekš spiediena stabilizēšanas. Tagad ir nopirkts neliels 45 litru boileris priekš trauku mazgāšanas un dušas, ko vēlos uzstādīt. Jautājumi -
1. vai pirms boilera ieplūdes ir jāliek komplektā nākošais pretvārsts? Internetā cilvēki raksta, ja ka ir hidrofors, tad labāk pretvārstu nelikt, ka tas tik radīšot papildus problēmas, bet izklausās dīvaini.
2. paskatoties uzstādīšanas video, izskatās ka tam pretvārstam ir iebūvēta arī drošības ventiļa funkcija, bet ūdenim sakarstot, tas drošības ventilis visu laiku pilot, un esot ar atsevišķu caurulīti jāsavieno ar kanalizāciju - tā tiešām ir? Esmu redzējis daudzus boilerus citiem mājās/dzīvokļos, un nekad nevienam neesmu redzējis, ka drošības vārsts būtu savienots ar kanalizāciju, vai ka tas pilētu ik pa laikam...?
Paldies jau iepriekš par atbildēm, kungi!
Vasarnīcā ūdens nāk no spices, kur ir iegremdētais sūknis, un ir uzstādīts 8l izplešanās trauks (hidrofors) ūdens ievadā mājā, priekš spiediena stabilizēšanas. Tagad ir nopirkts neliels 45 litru boileris priekš trauku mazgāšanas un dušas, ko vēlos uzstādīt. Jautājumi -
1. vai pirms boilera ieplūdes ir jāliek komplektā nākošais pretvārsts? Internetā cilvēki raksta, ja ka ir hidrofors, tad labāk pretvārstu nelikt, ka tas tik radīšot papildus problēmas, bet izklausās dīvaini.
2. paskatoties uzstādīšanas video, izskatās ka tam pretvārstam ir iebūvēta arī drošības ventiļa funkcija, bet ūdenim sakarstot, tas drošības ventilis visu laiku pilot, un esot ar atsevišķu caurulīti jāsavieno ar kanalizāciju - tā tiešām ir? Esmu redzējis daudzus boilerus citiem mājās/dzīvokļos, un nekad nevienam neesmu redzējis, ka drošības vārsts būtu savienots ar kanalizāciju, vai ka tas pilētu ik pa laikam...?
Paldies jau iepriekš par atbildēm, kungi!
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
ETT
()
Datums: 14/08/2024 12:26
1. Pretvārsts jāliek.
2. Var pilēt, var nepilēt. Kāds savieno ar kanalizāciju, kāds, ja pil, novada kādā traukā.
2. Var pilēt, var nepilēt. Kāds savieno ar kanalizāciju, kāds, ja pil, novada kādā traukā.
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
Artanis
()
Datums: 14/08/2024 12:32
Paldies par atbildēm - viss skaidrs.
Un vēl viens papildus jautājums - vai obligāti jāliek tas otrs iztukšošanas trejgabals pie boilera karstā ūdens izplūdes? Ņemot vērā, ka boileris tiek montēts pie griestiem, stipri augstāk par izlietni, vai uz ziemu nepietiek to iztukšot vienkārši atverot karstā ūdens krānu un ļaujot tam iztecēt?
Un vēl viens papildus jautājums - vai obligāti jāliek tas otrs iztukšošanas trejgabals pie boilera karstā ūdens izplūdes? Ņemot vērā, ka boileris tiek montēts pie griestiem, stipri augstāk par izlietni, vai uz ziemu nepietiek to iztukšot vienkārši atverot karstā ūdens krānu un ļaujot tam iztecēt?
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
ETT
()
Datums: 14/08/2024 17:34
Atverot karstā ūdens krānu, visu ūdeni neiztecināt, jo parasti konstruktīvi izvada sākums boilera iekšpusē ir augšpusē. Ja ūdens jāizlaiž regulāri (kaut vai reizi gadā), tad ērtību un procesa ātruma dēļ iztukšošanas krāns ir ieteicams. Var jau arī mocīties caur pretvārstu, bet tas ir lēni, un lielākoties tādēļ tas pretvārsts sāk pilēt.
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
Cogito
()
Datums: 14/08/2024 21:07
Artanis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> ūdenim sakarstot, tas drošības ventilis visu laiku pilot, un esot ar atsevišķu caurulīti jāsavieno ar kanalizāciju - tā tiešām ir?
Vēlams ja ne savienot ar kanalizāciju, tad vismaz burciņu apakšā palikt.
Tas, vai pilēs, atkarīgs no dažādiem faktoriem, gan spiediena sistēmā, gan boilera apjoma, gan ūdens lietošanas paradumiem.
45 litru boileris visiem vakarā ejot dušā praktiski tiek iztukšots un piepildīts ar aukstu ūdeni. Tad visi aiziet gulēt, visi ventiļi ir ciet un boileris savā nodabā uzsilst pa kādiem 50 - 60 grādiem. Tam ventīlim nekas cits neatliks, kā pilēt :)
-------------------------------------------------------
> ūdenim sakarstot, tas drošības ventilis visu laiku pilot, un esot ar atsevišķu caurulīti jāsavieno ar kanalizāciju - tā tiešām ir?
Vēlams ja ne savienot ar kanalizāciju, tad vismaz burciņu apakšā palikt.
Tas, vai pilēs, atkarīgs no dažādiem faktoriem, gan spiediena sistēmā, gan boilera apjoma, gan ūdens lietošanas paradumiem.
45 litru boileris visiem vakarā ejot dušā praktiski tiek iztukšots un piepildīts ar aukstu ūdeni. Tad visi aiziet gulēt, visi ventiļi ir ciet un boileris savā nodabā uzsilst pa kādiem 50 - 60 grādiem. Tam ventīlim nekas cits neatliks, kā pilēt :)
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
protuprotu
()
Datums: 14/08/2024 21:17
Man nevienam boileram nav pretvārsta, neredzu vajadzību.
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
Aldiss
()
Datums: 14/08/2024 23:16
protuprotu rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Man nevienam boileram nav pretvārsta, neredzu
> vajadzību.
Aukstā ūdens padeves pārtraukuma gadījumā no bolera ūdenss sāk tecēt ārā, tas paliek tukšs. Kaut vai atverot aukstā ūdens krānu.
Pirmkārt tas var būt dārgi, it īpaši, ja boilerim ir liels tilpums. un ūdens aizceļo pie kaimiņa.
Otrkārt, boilerim paliekot tukšam, pārkarst boilera tens un tas var izbeigt dzīvi dabīgā nāvē.
-------------------------------------------------------
> Man nevienam boileram nav pretvārsta, neredzu
> vajadzību.
Aukstā ūdens padeves pārtraukuma gadījumā no bolera ūdenss sāk tecēt ārā, tas paliek tukšs. Kaut vai atverot aukstā ūdens krānu.
Pirmkārt tas var būt dārgi, it īpaši, ja boilerim ir liels tilpums. un ūdens aizceļo pie kaimiņa.
Otrkārt, boilerim paliekot tukšam, pārkarst boilera tens un tas var izbeigt dzīvi dabīgā nāvē.
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
Artanis
()
Datums: 15/08/2024 15:31
@ETT Bet tur jau tas joks, ka šim boilerim tas iztukšošanas tejzaris skrūvējas uz tā paša karstā ūdens izvada caurules, kur truba uz krānu. Tādēļ arī jautāju - ja jau krāns ir piestiprināts turpat kur noteces trejzaris, vai vispār no tā ir jēga. Ja būtu atsevišķš iztukšošanas izvads apakšā, tad protams ka izmantotu to.
@Cogito Paldies par komentāru. Es pie tāda paša secinājuma nonācu no internetā sagrābstītā - ka ja boileris netiek baigi iztukšots, tad arī nemēdz tas ventilis pilēt. Tas laikam izskaidro to, kādēļ daudziem nepil vispār (nu, var būt ka arī aizaudzis pa gadiem.. :).
@Cogito Paldies par komentāru. Es pie tāda paša secinājuma nonācu no internetā sagrābstītā - ka ja boileris netiek baigi iztukšots, tad arī nemēdz tas ventilis pilēt. Tas laikam izskaidro to, kādēļ daudziem nepil vispār (nu, var būt ka arī aizaudzis pa gadiem.. :).
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
Aldiss
()
Datums: 15/08/2024 21:52
>> Bet tur jau tas joks, ka šim boilerim tas iztukšošanas tejzaris skrūvējas uz tā paša karstā ūdens izvada caurules, kur truba uz krānu. Tādēļ arī jautāju - ja jau krāns ir piestiprināts turpat kur noteces trejzaris, vai vispār no tā ir jēga.
Iztukšošanas krānam jābūt uz aukstā ūdens pieplūdes, starp pretvārstu/pārspiediena vārstu un boileri
Iztukšošanas krānam jābūt uz aukstā ūdens pieplūdes, starp pretvārstu/pārspiediena vārstu un boileri
Re: Boilera uzstādīšana vasarnīcā - pretvārsts un izplešanās trauks
Autors:
ETT
()
Datums: 16/08/2024 07:16
Aldiss visu pareizi izklāstījis.