UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
gāzes katls
Autors: Aliss ()
Datums: 08/01/2007 20:13

Vai varat padalities pieredze kads gazes katls privatmajas apkurei butu vis izdevigakais. Majas platiba ~190 m2, divas vannas istabas.

Nevaram saprast kads katls butu vislabakais:
a) ar udens caurpludi;
b) ar boleri (cik lielu?);
c) gan ar caurpludi, gan ar nelielu boleri (cik lielu).

Kadi buti + un - shiem variantiem?

Gribas izveleties tadu katlu, lai normali varetu apkurinat un ieeit vanna, butu normals spiediens un pēc vienas mazgashanas nebiegtos siltais udens.

Paldies jau ieprieksh!

Re: gāzes katls
Autors: JanisJanis ()
Datums: 08/01/2007 21:35

Tikai un veiniigi ar boileri! Vismaz 200l! Katli boilerus uzsilda daudz aatraak nekaa elektriibas boileri.

rgds
Janis
cm-zone@#$%&filter.lv

Re: gāzes katls
Autors: Rx ()
Datums: 08/01/2007 22:46

Ko tur lauzt šķēpus....vienalga gāzes apkuri jāprojektē sertificētam projektētājam. Un tad viņš arī pateiks, cik lielu un kādu Boileri un krāsns jaudu- tipu izvēlēties. Kad būs nojauta par izvēles nepieciešamaibu, jauda, pieslēguma veidi, tad varēsit Ražotāju izvēleties, ja piedāvāvātais liksies aizdomīgs.

Re: gāzes katls
Autors: Aliss ()
Datums: 09/01/2007 19:44

Paldies par padomiem (tie kas deva). Veikalos esam bijushi un it kā ari vairaki "specialistu" piedavajumi sanjemti, tadelj ta putra ari ir radusies.

Mums teica, ka principa visi tris varianti ir piemeroti, caurpludes gadijuma ir risks, ka aizseres, ja bus netirs udens, caurplude bez biolera gadijuma var rasties situacija, ka ejot vanna dusha pietrukst udens, boilera gadijuma - kad udens iztek, tad jagaida kamer boilers atkal sakarsis. Ta nu nevaram saprast, kas prakse tas labakais...

Re: gāzes katls
Autors: JanisJanis ()
Datums: 09/01/2007 20:38

Ar a) variantu praksee ir taa ka udens temperatuura no dushas vai kraana ir loti maniiga no verdosha liidz ledainam.

a) varinats piemerots loti iisaam un mazaam karstaa udens sisteemaam.

Par b) paluudz kaadam katla tirgotaajma lai paskataas cik ilgaa laikaa tas uzsilda tos 200l. Domaaju ka liidz 20 min.

Aliss paskaties saiti:
[www.siltumnieks.lv]
Gribu zinaat maajas celaaja viedokli par sho lietu.

JanisJanis
cm-zone@#$%&filter.lv

Re: gāzes katls
Autors: Rx ()
Datums: 09/01/2007 22:03

Strādāt strādās arī tiešās caurplūdes gāzes katls, Bet: Siltā ūdens temperatūra tiešām svārstās no aukstas līdz ļoti karstam, kamēr nav iestājies stabilais režīms: tas ilgst apmēram 1-2 minūtes. Siltuma pietiks visiem gadījumiem, jo katla jaudas ir virs 20kW. Spiediena svārstību laikā arī siltums mainīsies.Ja liek boieleri, tad attiecīgi jāizvēlas krāsns. Tad boilerī visu laiku tiek uzturēta konstanta temperatūra ar cirkulācijas sūkņa palīdzību unjebkurā leikā tek pareizā temperatūra. Man liekā ka 100l pilnīgi pietiek, bet ja lielais dzakūzī jāpilda, tad gan labāk 200l.

Re: gāzes katls
Autors: vgy7 ()
Datums: 11/01/2007 06:33

Boilera uzsildīšanas laiks atkarīgs no tā jaudas, 200l boileri sastopami ar jaudu no 20 līdz 35 kw, jo lielāka boilera kilovatāža, jo ātrāk tas sasils.
Tikai neaizmirsīsim mazu sīkumu: boilerim nepieciešams atbilstošas jaudas apkures katls.
Lai varētu izmantot abas vannasistabas vienlaicīgi būtu nepieciešams apkures katls ar jaudu 35-40 kw un 200l boilers ar 35 kw siltummaini.
Jebkurš caurteces aparāts spēj nodrošināt siltā ūdens patēriņu tikai uz vienu krānu.

vgy7

Re: gāzes katls
Autors: Rx ()
Datums: 11/01/2007 18:24

Boilerim nav jaudas! Pie tam kilovoltāža! Tāpēc jau liek 200l lai tas jau būtu sākumā vajadzīgajā temperatūrā un lieto! Tikko temperatura krīt, tā gāzes apkures katls ar pilnu jaudu to silda. 200l uzsildīta ūdens jau 2 dušiniekiem pietiek atliektiem galiem. Ja ņem vērā vēl 24kW piesildi, tad bezgalīgi....Man ir Junkers 24kW katls, caurteces. Ja iet dušā, tad virtuvē traukus var arī mazgāt. Tātad 2 krāni strādā lieliski, vienīgi kā jau teicu, var būt nevienmērība siltumam kas nāk pa krānu.

Re: gāzes katls
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 11/01/2007 20:02

200 l 60 grādu siltā ūdens pietiek vismaz 4 dušas reizēm pēc kārtas. un var normāli pieliet stūra vannu + pēc vannas noskaloties.

man ar 100 l boileri, lai pietiktu vannai, pirms tam ir jāuzkarsē līdz max.

Re: gāzes katls
Autors: vgy7 ()
Datums: 12/01/2007 04:54

Rx nevajag citiem jaukt galvu ar savu nezināšanu!
jebkuram boilerim ir siltumjauda, kādreiz uzliec brilles un pieej pieboilera, ja tas ko redzi tiešām būs boilers, tad uz tā ieraudzīsi uzlīmi uz kuras būs ne tikai litrāža, bet arī tā siltumjauda.
Tavs 24kw Junkers pie max jaudas līdz 60 grādiem uzsilda 8 litri minūtē, ja ar tām divām mazajām strūkliņām tev pietiek, lūdzu, bet citus varbūt tomēr intresē normāla un patstāvīga siltā ūdens apgāde.
Ūdeni var sildīt arī tējkannā vai par savu samaksāto naudu nodrošināt atbilstošu KOMFORTU.
neaizmirstiet ka jebkuram ar automātiku aprīkotajam apkures katlam prioritāte ir siltajam ūdenim un tā sagatavošanas laikā apkures sistēma nestrādā

vgy7

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********   **         **     **  **    ** 
 ***   **  **     **  **    **   **     **  ***   ** 
 ****  **  **     **  **    **   **     **  ****  ** 
 ** ** **  **     **  **    **   *********  ** ** ** 
 **  ****  **     **  *********  **     **  **  **** 
 **   ***  **     **        **   **     **  **   *** 
 **    **  ********         **   **     **  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727