UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Rudesta 20kW (malka) problēmas
Autors:
rozenbergs_k
()
Datums: 06/03/2007 18:51
Labdien!
Man ir uzstādīts Rudesta 20kW malkas apkures centrālapkures katls.
1)Problēma ir sekojoša- ļoti slikta vilkme, katlā ir mitras sienas (Tas ir kondensāts???). Ir problēmas iekurināt, bez durvju atvēršanas liesma slāpsts nost, bet ja atver durvis- nāk dūmi.
Skurstenis ir ~6m augsts, ķieģelu 15cm X 20 cm.
KO DARĪT?
1) Ka kārtīgi iztīrīt šo katlu- pieredze no esošajiem lietotājiem. Itsevisķi to daļu kas atrodas virs kurtuves.
2) Kā uzlabot vilkmi- kad tikko katlu uzstādiju vilkme bija tāda kad sērkociņu dzēsa nost, tagd tā vairs nav?
Vai katls ir vienkārši aizaudzis, malka ar kuru kurināju bija skaidu briketes un sausa/ nesausa malka!
Man ir uzstādīts Rudesta 20kW malkas apkures centrālapkures katls.
1)Problēma ir sekojoša- ļoti slikta vilkme, katlā ir mitras sienas (Tas ir kondensāts???). Ir problēmas iekurināt, bez durvju atvēršanas liesma slāpsts nost, bet ja atver durvis- nāk dūmi.
Skurstenis ir ~6m augsts, ķieģelu 15cm X 20 cm.
KO DARĪT?
1) Ka kārtīgi iztīrīt šo katlu- pieredze no esošajiem lietotājiem. Itsevisķi to daļu kas atrodas virs kurtuves.
2) Kā uzlabot vilkmi- kad tikko katlu uzstādiju vilkme bija tāda kad sērkociņu dzēsa nost, tagd tā vairs nav?
Vai katls ir vienkārši aizaudzis, malka ar kuru kurināju bija skaidu briketes un sausa/ nesausa malka!
Re: Rudesta 20kW (malka) problēmas
Autors:
Didzisp
()
Datums: 06/03/2007 21:33
Ja sākumā viss bija OK, tad, gandrīz droši, aizsērējis dūmu kanāls un visdrīzāk pašā katlā. Var jau būt ir jātīra arī skurstenis. Katlam noteikti ir tā sauktie plaukti, kuriem apkārt iet dūmi. Tieši tur arī vajadzētu būt problēmai. Es zinu cilvēkus, kuri katlu tīra reizi divās nedēļās, bet konkrētais katls, cik saprotu, nav vispār tīrīts. Tā nu tas ir, jo katls ekonomiskāks, jo lielāka čakarēšanās ar tā tīrīšnu.
Re: Rudesta 20kW (malka) problēmas
Autors:
auseklis
()
Datums: 13/03/2007 06:43
Problēma ir tikai pieslēguma shēmā, katla atpakaļgaitas temperatūra ir jānodrošina virs 60gr.C, citādi kondensāts neļauj katlam normāli strādāt.
Re: Rudesta 20kW (malka) problēmas
Autors:
osys
()
Datums: 13/03/2007 07:20
Hai !
Piekritu abiem augstak minetajiem postiem, ja sakuma bija velkme, tad prosta ir aizd.. vai nu katls vai dumu kanals.
Varu no savas pieredzes padalities:
man ir www.jutarf.lv tipa katls + chuguna radiatori, sekcijveida ~80kw ar kvadratveida metinatajam sekcijam, kur staiga siltums no kurtuves uz dumvadu s veida, tad praktiski tiru 1x nedelja, jo savadak baisi aizaug un nav velkmes, ari katlam ljoti zemas dumgazes, jo lietderibas koeficents liels, bet grutak kurinat, ari shamots kurtuve nav, tapec prasas pec diezgan sausas malcijas, var jau ar slapjaku ar, sakuma iekurinu ar sauso, kad gradi 70-80, tad pareju uz slapjaku rupjaku, tas i katlu aidzd..., bet kuras 2x ilgak, teiksim ja ir lidz -5gradiem pietiek 2x diena pilnu piemest, i siltum pietiekosh, ar visiem vecajiem logiem koka 22-23gradi turas, kurinu 2x diena, no rita un vakara, kad kapas uz -10 un vairak, tad nacas nakti + 1x piemest temp ta pati turas. Domaju ka tava rudensta ar ir uz gruzdinashanas principu, tad ir ta pati problema, plus ka tads, deg 2x -3x ilgak, bet katlu aizd.. 3x. Iesaku pieskatit obratkas temp, jo koroders kuruve atrak, :-(
Es izmantoju dumvadu tiramo pulveri, baisi palidz, pirms tam kad tiriju katlu, bij tada lipiga pretiga darva, ka varej kasit nost un uz reiz uz zalas zvejnieku laivas dibena ziest, a tagad 1x diena ieberot pulveri visa ta darva izdeg un paliek sausa un trausla, tad i atraujot lukas un tirot viss ka izkaltushi suhari, i tiraka tirishana i 3x atrak var iztirit un nav tada cukoshanas.
Ka saka, lai veicas, mate pieredze mus visus izmaca, zhel tik ka tapat duraks palieku vismaz es :-1
Piekritu abiem augstak minetajiem postiem, ja sakuma bija velkme, tad prosta ir aizd.. vai nu katls vai dumu kanals.
Varu no savas pieredzes padalities:
man ir www.jutarf.lv tipa katls + chuguna radiatori, sekcijveida ~80kw ar kvadratveida metinatajam sekcijam, kur staiga siltums no kurtuves uz dumvadu s veida, tad praktiski tiru 1x nedelja, jo savadak baisi aizaug un nav velkmes, ari katlam ljoti zemas dumgazes, jo lietderibas koeficents liels, bet grutak kurinat, ari shamots kurtuve nav, tapec prasas pec diezgan sausas malcijas, var jau ar slapjaku ar, sakuma iekurinu ar sauso, kad gradi 70-80, tad pareju uz slapjaku rupjaku, tas i katlu aidzd..., bet kuras 2x ilgak, teiksim ja ir lidz -5gradiem pietiek 2x diena pilnu piemest, i siltum pietiekosh, ar visiem vecajiem logiem koka 22-23gradi turas, kurinu 2x diena, no rita un vakara, kad kapas uz -10 un vairak, tad nacas nakti + 1x piemest temp ta pati turas. Domaju ka tava rudensta ar ir uz gruzdinashanas principu, tad ir ta pati problema, plus ka tads, deg 2x -3x ilgak, bet katlu aizd.. 3x. Iesaku pieskatit obratkas temp, jo koroders kuruve atrak, :-(
Es izmantoju dumvadu tiramo pulveri, baisi palidz, pirms tam kad tiriju katlu, bij tada lipiga pretiga darva, ka varej kasit nost un uz reiz uz zalas zvejnieku laivas dibena ziest, a tagad 1x diena ieberot pulveri visa ta darva izdeg un paliek sausa un trausla, tad i atraujot lukas un tirot viss ka izkaltushi suhari, i tiraka tirishana i 3x atrak var iztirit un nav tada cukoshanas.
Ka saka, lai veicas, mate pieredze mus visus izmaca, zhel tik ka tapat duraks palieku vismaz es :-1