Apsildāma kanalizācija un ūdensvads
Autors: Onkulis ()
Datums: 20/04/2007 22:58

Vēlos uzbūvēt vēl vienu tualeti pirmajā stāvā, taču ir sekojoša problēma:
Siltais ūdens un kanalizācijas stāvvads atrodas centrālajā ēkā, kur no apkurināta pagraba iet uz augšu. Lai aizvilktu ūdeni/kanalizāciju uz ieplānoto tualetes vietu man ~1m platumā jāšķērso zem kāpnēm priekšnams un tālāk zem grīdas tie jau ieies apkurinātā telpā.
Tad lūk - ziemā laiku pa laikam šis 1m reāli nonāk mīnusos. Ir doma trubas ielikt ~10-15cm diametra akmensvatē un ieliekt iekšā Devireg elektrisko sildīšanas kabeli (ir tādi, kurus var likt notekrenēs, lai neaizsalst). Jautājums, vai šāds risinājums ir korekts vai arī ir kaut kādi zemūdens akmeņi?

Re: Apsildāma kanalizācija un ūdensvads
Autors: zihers ()
Datums: 21/04/2007 19:48

Ieteiktu likt pašregulējošo kabeli. Īsākais gatavais komplekts, liekas, ir 1,5m garš. Nebūs problēmas ar regulātoru, pārkaršanu utt. .

Re: Apsildāma kanalizācija un ūdensvads
Autors: Onkulis ()
Datums: 22/04/2007 18:33

Nu cik saprotu mēs runājam par vienu un to pašu. Skatos uz šito: [www.devi.com]
Te gan ir norādīts, ka viņam vajag termostatu.

Re: Apsildāma kanalizācija un ūdensvads
Autors: zihers ()
Datums: 23/04/2007 16:28

Nē, runa ir par pašregulējošo kabeli.
[www.devi.lv]

Re: Apsildāma kanalizācija un ūdensvads
Autors: Onkulis ()
Datums: 23/04/2007 18:16

zihers - super, paldies, šitais būs baigi labs.