UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: Iesācējs ()
Datums: 20/06/2007 02:54

Varbūt kādam ir zināms, kur var dabūt normatīvus par instalācijas darbiem līdz 1000V. Piemēram, kādreiz slēdža augstums bija 1,8m, tagad ap 1m (esmu ievērojis jaunajos projektos un pats arī tā uzstādu) utt. Kur var dabūt gudrības šajā jomā? Gribu, lai to ko daru ir pareizi un atbilstu visiem šodienas standartiem. Paldies.

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: Olegs ()
Datums: 21/06/2007 00:21

Pašlaik šādu normatīvu nav (runa iet par elektroinstalāciju dzīvojamās un sabiedriskajās ēkās), slēdžu un rozešu uzstādīšanas augstumu nosaka arhitekts vai pasūtītājs. Parasti rozetēs montē 0.3 m no grīdas, slēdžus 1.0 m no grīdas. Virtuvēs rozetes montē virs darba virsmas (virtuves iekārtām).
Par standartiem – agrāk bija VSN(ВСН) 59-88, ja Tu lasi krievu valodā tad vari pameklēt internētā.
Latvijas standarts elektroinstalācijām - „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV”, bet tur iet runa par aizsardzību, drošību un tml.

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 21/06/2007 15:47

Man savulaik radās jautājums, vai pastāv kāds normatīvs, kādas krāsas pie kuras fāzes (sistēmā nulle=zeme) būtu jāslēdz kabelim, kura 4 dzīslas ir, piemēram, pelēka, melna, brūna un dzeltenzaļa vai brūna, 2 melnas un zila.
Brigāde, kas pāris gadus atpakaļ vienoja manu skaitītāju tīklam, fāzes joprojām apzīmēja kā padomju laikā ar sarkanu, zaļu un dzeltenu izoleni, lai gan sen jau gan pie mums, gan pat Krievijā ir spēkā standarts, kas liedz izmantot dzelteno un zaļo krāsu citādi kā vienīgi abas kopā zemesvada apzīmēšanai.

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: zipaks ()
Datums: 21/06/2007 16:54

bija kaut kādā ISO standartā tās krāsas noteiktas

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 21/06/2007 17:09

lietojiet wikipedia, var atrast gandrīz visu
[en.wikipedia.org]
paskaties zemāk ir vesela tabula ar 3f krāsu kodiem dažādās pasaules vietās.

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: lourenss ()
Datums: 22/06/2007 06:27

Sveiciens diskusijas dalībniekiem!

Joprojām Latvijā saskaņā ar ministrijas rīkojumu un pašvaldību teritoriālās attīstības plāniem elektroietaises projektē pēc Krievijā izstrādātā dokumenta: Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Latviešu valodā lēnām pieaug Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) izstrādāto standartu 001, 002 utt. skaits. Piemēram, par elektroietaišu ekspluatāciju ir LEK 025.

Standarti slēdža un kontaktligzdu augstumu ierobežoja tikai bērnudārzos u.c. speciālās telpās. Tā kā dzīvokļos arī uzturas bērni, tad arhitekti pāgājušajā gadsimtā piemēroja bērnudārziem raksturīgās normas.

Latvijā arī lieto 3 krāsu apzīmējuma augstsprieguma līnijām, kā noteikts (ПУЭ): dzeltena, zaļa un sarkana.

Uz interneta lapā en.wikipedia.org publicētās informācijas bez pārbaudes neiesaku paļauties, jo tur var katrs iedrukāt, ko vēlas.

lourenss@#$%&inbox.lv

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: xtech ()
Datums: 22/06/2007 16:35

Par slēdžu un rozešu augstumu runājot, kā jau augstāk minēts, prasības ir speciālajām telpām. Pārējo nosaka pasūtītājs.

Vienīgais gribu iebilst, ka ērtāks slēdža augstums ir 0,8m, jo ja ir 1m nedabīgi jāloka roka, ja vien klients nav 2m bez galvas... ;)

Runājot par augstākminēto komentāru, LEK 025 nav ekspluatācijas standarts, bet gan "Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs"
Pamata ekspluatācijas standarts ir LEK 002, citi ir ar akcentu uz konkrētiem darbiem.

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 22/06/2007 16:47

ПУЭ ar dzeltenu un zaļu fāzes apzīmējumam nevar būt spēkā ne Krievijā
[electro.narod.ru]
ne Latvijā
[www.lvs.lv]
jo IEC 60446 ir teikts:
"The colours green and yellow on their own are only permitted where confusion with the colouring of the green/yellow protective conductor is unlikely".
Pat Latviju varat man ticēt, esmu gājis uz Valdemāra ielu lasīt, neatceros, vai konkrētais standarts bija pārtulkots viss vai tikai galviņa, bet tāds bija. Arī kāda krievu žurnāla internetlapā savulaik bija problēmraksts par dzeltenās un zaļās krāsas tēmu.
Latvijas elektrotehniskās komisijas standarti nav valsts standarti. Kad savulaik mēģināju meklēt, LEK adreses un telefoni veda uz Latvenergo, bet neviens uz zvaniem un e-pastiem neatbildēja. Jāsecina, ka tie ir Latvenergo standarti pašiem sev, pie tam slepeni, ja līgumos, ko Latvenergo slēdz ar lietotāju, uz tiem parādās atsauces, bet iepazīties ar tiem oficiāli neļauj.

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: lourenss ()
Datums: 23/06/2007 06:53

Sveiki!
Paldies XTECH par LEK nosaukumu un nozīmes precizēšanu. Diemžēl, tā tas ir, ja neesi "Latvenergo" darbinieks, tad LEK-u palasīt nevarēsi, to var nopirkt juridiska persona...

Ja skatās normatīvo aktu ķēdi: likumi->MK noteikumi->valsts iestāžu instrukcijas, tad LEK-i nav šajā ķēdē, to ievērošanu "Latvenergo" nodrošina, ierakstot atsauces elektroenerģijas piegādes līgumos...

Ja runā par krāsām, tad PUE 6. izdevumā ir sekojoši punkti:

1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами;

Šķiet, ka elektroietaišu izbūves jomā normatīvos dokumentus izstrādās nesteidzoties, nav konkurences = el-enerģijas piegādātājs ir tikai viens, kas ar piegādes līgumiem var regulēt ...

Re: Normatīvi elektroinstalācijai
Autors: lourenss ()
Datums: 23/06/2007 07:18

Ja runā par kabeļiem, tad tajā tikai viens vads būs dzelteni-zaļā krāsā, pārējie būs kādā no šīm krāsām melns, brūns, pelēks, zils utt. Protams, sastopoties ar sen izvilktiem alumīnija kabeļiem varēs redzēt arī vienkrāsainu zaļu, sarkanu un baltu dzīslu.

Pēc dzīslas šķērsgriezuma sākot no 5 x 10 mm2 kabeļu vadus ir grūtāk locīt, tādēļ tos pievieno ņemot pēc kārtas pa apli
A fāze - melns,
B fāze - brūns,
C fāze - pelēks,
N - zilais,
PE - dzelteni-zaļais.

Dažreiz A fāze pievieno brūno, B fāzei - melno. Lai elektriķiem nejuktu, tad kabeļu galos uztin izolācijas lentu A fāzes vadam dzeltano, B - zaļo, C - sarkano.

Citās valstīs krāsām būs cita nozīme. Piemēram, Londonā zilā dzīsla nav N dzīsla.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   **     **   ******   ********  
 **        **     **   **   **   **    **  **     ** 
 **        **     **    ** **    **        **     ** 
 ******    **     **     ***     **        ********  
 **        **     **    ** **    **        **     ** 
 **        **     **   **   **   **    **  **     ** 
 ********  ********   **     **   ******   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727