UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

kW
Autors: Iesācējs ()
Datums: 17/07/2007 05:14

1. Kopā uzstādītā jauda (kW).
2. Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW).

Kā no 1 tiek pie 2 ? Lieto kādu koeficientu vai piemet uz aci? Paldies.

Re: kW
Autors: Juris_F ()
Datums: 17/07/2007 15:14

Ja runa par elektrību, tad 1. ir vispār visu iespējamo patērētāju kōpējā iespējamā jauda
2. Ir tas, cik reāli varētu venlaicīgi ieričes darboties, un ar kādu jaudu.
Koeficients tur nekāds nebūs, ja nu vienīgi runa ir par kaut kādiem lieliem objektiem , kur veikti pētījumi konkrētais paterētāju grupai (piem. mājsaimniecības, 9 stāvu apbūve utml.) un noteikti to vienlaicības koeficienti.

Kam to īsti Tev vajag?

Re: kW
Autors: Olegs ()
Datums: 17/07/2007 18:52

Iesacej!

Paņem RTU bibliotēka grāmatu „Elektroapgāde” un vēl bija kāda jauna pār zemsprieguma aparātiem, nosaukumu neatceros, jo es jūtu, ka drīz sekos jautājumi par kabeļu izvēli, sprieguma zudumiem, komutācijas aparātiem. ;-) .
Ja nav noslēpums ko Tu projektē?

Lai izrēķināt maks. pieļaujamo un aprēķina jaudu izmanto koeficientus, bet jāzina kas par objektu, raksti konkrētāk

Re: kW
Autors: Iesācējs ()
Datums: 17/07/2007 20:56

Ļoti daudzus jautājumus esmu atradis dažādās literatūrās, bet laiks spiež, tāpēc uzbāžos :)
Projektēju divstāvu privātmājai elektroinstalāciju. Vēlāk būs pašam arī tas jāsavelk.
Projekts skolai, darbs pašam.

Re: kW
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 17/07/2007 21:13

Šādi lielumi tiek prasīti pieslēguma pieteikumā:
[www.st.latvenergo.lv]
Minētās jaudas teorētiski var iespaidot:
1) cik resnu kabeli priekš tevis liks;
2) vai neprasīs apmaksāt jaudas palielinājumu trafam;
3) kā sadalīs pieslēguma maksu vairāku lietotāju gadījumos;
tomēr parasti manuprāt praktiska nozīme ir tikai ievadaizsardzības strāvas limitam un nostrādes ātruma grupai (ļauj arī C). Ja Tu klientu apkalpošanas centrā pateiksi, "cik ampērus gribi", minētās jaudas Tev meitenes nodiktēs :) Vai Tu jaudas limitu (kurš būs mazāks par drošinātāja_strāva x 220 x 3) vēlāk ne uz brīdi nepārtērēsi, Latvenergo manuprāt praktiski nevar izkontrolēt. Toties var izkontrolēt kaimiņu tantiņas - nedo' die's Tu iedomāsies metināt seriālu laikā!

Re: kW
Autors: Olegs ()
Datums: 17/07/2007 22:32

Privātmājā? Tad skaitītājs būs ārpusē, pēc skatītāja automātslēdzis 32A ar „B” raksturlīkni, līdz dzīvokļa sadalnei kabelis Cu-5x6, iekšā pa māju 3x1.5 apgaismojumam, 3x2.5 spēka un rozešu tīklam, 5x2.5 trīsfāzu slodzei (el. plītis utt.). Pār automātiem es jau rakstīju. Vienlaicīga maks. slodze (priekš Latvenergo pieteikuma būs 32A.

Aprēķini:
spriegums 400/230V !!!!
jaudas koef. cos f = 0.93
tad I = P/0.64 – lai atrāk.

Uzstādīta slodze būs visu el. iekārtu jaudas summa (Puzst.), aprēķina jauda (Pa) būs
Puzst. x izmantošanas koeficients, Tavā gadījumā koeficientu jāizvēlas ta, lai aprēķina strāva – Ia (Ia=Pa/0.64) būtu mazāka par 32A, jo jā ievadautomāts būs lielāks par 40 A, būs dārgāk jāmaksā. tad Pa < 32/0.64 < 50kW – pietiekoši daudz.

Rekonstruēta vai jaunbūvē? Ārējo tīklu projekts ir? Objekts ir Rīgā?
Būs jāsaskaņo ar Latvenergo. Projekta noformēšana saskaņa ar LBN „Būvprojekta saturs un ....” www.likumi.lv. vajag sertifikātu!

Re: kW
Autors: Iesācējs ()
Datums: 17/07/2007 23:02

Rīgā, jaunbūve. Ārējo tīklu projekts ir. Līdz saskaņošanai vēl neesmu ticis.

Re: kW
Autors: Olegs ()
Datums: 18/07/2007 07:27

Olegs Wrote:
-------------------------------------------------------

>
> Uzstādīta slodze būs visu el. iekārtu jaudas
> summa (Puzst.), aprēķina jauda (Pa) būs
> Puzst. x izmantošanas koeficients, Tavā
> gadījumā koeficientu jāizvēlas ta, lai
> aprēķina strāva – Ia (Ia=Pa/0.64) būtu
> mazāka par 32A, jo jā ievadautomāts būs
> lielāks par 40 A, būs dārgāk jāmaksā. tad Pa
> < 32/0.64 < 50kW – pietiekoši daudz.

Kļūdu labojums - 32A x 0.64 = 20,5 kW !!!!! Nedaudz pārcientos :)


Vēl jāprasa uzdevumi no pasūtītāja par arējo apgaismojumu (ja ir), ja ir pazemes garāža tad uzdevumu iebrauktuves (padusa) el. apsildei. Uzdevumu no ūdens un kanālizācijas projēktetājiem, (sūkņi, cauruļu un tt. el. apsilde - UK daļa). Uzdevumu no ventilacijas un kondiceonēšanas projektētājiem (ventilātori, kondicionieri un tt. - AVK daļa). Uzdevumu no vājstrāvas tīklu projektētājiem (internets, TV, domofons, apsardzes sign., videonoverošana un tt. VS daļa). Un protams, zibensaizsardzība un atkārtotais zemējuma konturs! Ārējo tīklu projektā paskaties kur paredzēts ievads mājā un kur būs māju sadalne. Visu iekšējo komunikāciju trases jasaskaņo sava starpā.
Ja būs jautājumi raksti vel...

Re: kW
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 22/07/2007 06:35

ja skolai projekts(visdrīzāk fizikā vai tml.), tad skolotājs noteikti gribēs(parasti patīk učukiem formulas), lai izmanto formulas vienlaicīgās slodzes iegūšanai no uzstādītās. varbūt aizej pie skolotāja un paprasi kādu formulu izmantot labāk tavam gadījumam.

Re: kW
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 22/07/2007 06:50

pamēģini paspēlēties ar šito softu
[www.electric-house.ru]

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.