UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: Gints_ ()
Datums: 29/08/2007 20:07

Ir Junkers Euroline katls, kas gan apkurina gan ūdeni silda. Katls apakšdaļā pil (diennaktī izpil ~1,5L ūdens), un ir sliktas aizdomas ka pil "siltummainis" (nēesmu speciālists, ja nepareizi - nesmejaties :))

Vai kāds var ieteikt kantori (der arī privāts meistars), kurš par sakarīgām izmaksām uztaisītu katlam profilaksi un nomainītu bojāto detaļu (joprojām ceru, ka vaina būs kādā blīvītē nevis visas detaļas maiņā).

Paldies jau iepriekš,
Gints

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: vgy7 ()
Datums: 30/08/2007 07:31

Ja tas ir ZW 23, un tek plākšņu siltummaiņa labajā pusē, tad blīvītes maiņa nepalīdzēs... Tur zem siltummaiņa no apakšas ir tāds pelēkas plasmasas verķīts, kas parasti plīst lējuma šuvē. Tādā gagījumā uz latiem 60 vajadzētu rēķināties.
Pie katla uzstādīšanas tika aizpildīts garantijas talons, kur pēdējā lapā ir visi servispartneri, kam Junkers ir izsniedzis atļauju remontēt katlus. Rezerves daļas tiek izsniegtas tikai viņiem.
Tāds pats saraksts ir apskatāms Junkers mājaslapā www.junkers.lv sadaļā serviss.

vgy7

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: Gints_ ()
Datums: 30/08/2007 17:34

vgy7,

Jā, gar to plastmasas verķīti arī pil. Īstenībā tu mani nedaudz nomierināji, jo es jau rēķinājos uz daudz lielāku summu. OK, meklēšu tos katla dokumentus.

Paldies,
Gints

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: JanisJanis ()
Datums: 31/08/2007 00:29

Remonta Max izmaksas 460 + 50 Ls jo par to var dabuut jaunu katlu ar montaazhu!

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: rs ()
Datums: 01/09/2007 05:52

tas plastmasas verķītis maksā max ap 15 ls(cik nu kuram) tātad-transports-bez 20 Ls neviens nekur nebrauc, darbs(apm max 1/2h ja nav līkas rokas)-arī Ls 20-kopā jau tie paši 60 laši sanāk...

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: Ivars123 ()
Datums: 11/09/2007 19:21

Labs meistars - Aleksandrs, t. 26865888. ar visiem sertifikātiem no firmas "Centra Jaunzemji", oficiāla Junkers dillera. Atsaucīgs, var atbraukt arī brīvdienā vai arī pēc darba, arī pa telefonu daudz ko var palīdzēt un naudu par to neprasa. Man arī ir Euroline katls, starp citu ļoti rekomendēju pieslēgt caur UPS, tad nevajadzēs mainīt katla smadzenes (100 Ls + darbs) elektroenerģijas padeves pārtraukumā gadījumā. Manam katlam divas reizes mainīja, pirmo reizi pa garantiju, bet otro reizi dabūju maksāt (pēc garantijas).

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: Gints_ ()
Datums: 20/09/2007 18:54

Tāds neliels statusreports:

to pilošo plastmasu meistars nomainīja (SIA Juneka) - 16 LVL plastmasa, 40 LVL darbs kopā ar katla tīrīšānu. Nākošreiz gan es to katlu tīrīšu pats, jo visa tīrīšana bija izbirstēšana ar birstīti.

Toties, pēc darba beigām ieslēdzot katlu meistars paziņoka, ka nestrādā katla cirkulācijas sūknis. Izrādās, ka man pirms tam to katlu darbinot viss strādājis tikai uz pašteci - tas arī skaidrojums kapēc 1ns radiators ļoti lēnu iesila. Finālā tika noprikts jauns cirkulācijas sūknis (75 LVL) un pašrocīgi nomainīts. bet pēc sūkņa maiņas katls palika diezgan skaļš. Acīmredzot strādājošs sūknis ir skaļāks par nestrādājošu :)

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: Gints_ ()
Datums: 20/09/2007 18:57

Vēl varbūt kāds zinošs cilvēks var iekomentēt manu jautājumu:

Kas notiek, ja apkures katls strādā, bet visās istabās (kopā 4 radiatori) ir aizvērušies termovārsti? Es drošības labad vannasistabā radiatora termoregulatoru turu uz maximumu, bet ja nu visi ir uzgriezti uz kautkādu temperatūru un šī temperatūra ir sasniegta?

Gints

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: JanisJanis ()
Datums: 21/09/2007 00:48

1) Vai esi paarliecinaats ka nominiiji tieshi taadu pat suukni?
1a) Apk sist skalums privatmajas biezhi ir deel taa kanav diff spiediena reguleeshanas: Honeywell DU144A1001 12Ls ar PVN
[excel5000.net]
2) Katls parasti darbojas peec turpgaitas temp. Ja taa sasniegta katls izsleedzas.
3) Paarbaudi kas Tev ir as siltaa udens gatavoshanu! Boileris vai caruteses?

Re: Junkers Euroline profilakse + remonts
Autors: rs ()
Datums: 21/09/2007 04:29

varu nomierināt Gintu, ka par to sūkni tad laikam meistars tā bišķi apčakarējis-caurplūdes katls nevar strādāt paštecē, turklāt vēl taču karstais ūdens jāsagatavo, kas Euroline notiek caur atsevišķu siltummaini...nu-vienigi iespējasms, ka sūkņa resurss bija izsmelts tieši tajā brīdī. kad notika remonts:D

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.