UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Zemeejums un nulle
Autors: Arty ()
Datums: 04/09/2007 19:23

Teemas par jautaajumu te ir ljooti daudz, bet taa arii atbildi neesmu atradis. Taatad ir sekojosha situaacija: Ulmanjlaika daudzdziivoklju maaja, tai blakus mana jaunbuuve, kurai elektriibu velku no piemineetaa nama galvenaas sadales, jo mana jaunbuuve skaitiisies zem taa pasha adreses nummura kur lielaa maaja.. tb. kaa dziivoklis. Nu un tad pa teemu... gribu normaalu zemeejumu, bet imho zemeeties pie ienaakoshaas sadales nebuutu praata darbs, njemot veeraa, ka kabelis vien jau buus 30m, un ei nu sazini kaada vispaar tur taa zeme ir (ko vizuaali man atrast vispaar neizdevaas... tik nulle piesleegta). No taa izdariiju secinaajumu, ka zemi labaak uztaisiit pasham atsevishtju... Bet ko dariit ar nulli, laist ar zemi kopaa savaa ieksheejaa sadalee? vai tomeer nee?

Re: Zemeejums un nulle
Autors: zhavoronoks ()
Datums: 04/09/2007 21:36

velc no mājas 4 vadus (3fāzes+nulle) un pie savas mājas uztaisi zemējumu un paņem 5 - zemi no turienes

Re: Zemeejums un nulle
Autors: EjTakTu ()
Datums: 04/09/2007 23:01

Ja savam vonungam uztaisīsi kārtīgu zemējumu, tad pie šamējā liec gan zemi gan nulli. Tikai uz savu sadali no zemējuma jau laid atsevišķi gan nulli gan zemi. Mājas iekšējā tīklā ievēro to pašu atsevišķo principu un uz priekšu.

Re: Zemeejums un nulle
Autors: Arty ()
Datums: 07/09/2007 22:09

Vai ar 4x6kvadraatu ienaakosho kabeli pietiks ar 3f darbinaat siltumsuukni un uz faazeem sadaliit paareejos elektropribambasus.. t.i mikrene, veljmashina, lampinjas, paaris tv, un visaadi mazjaudiigi dranjtji? (zemei ienaakosho lieku atsevishtju 1x12mm)..

Re: Zemeejums un nulle
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 08/09/2007 02:20

4x6 mm2 vara vadam iesaku neslēgt vairāk par 16 kW. sarēķini pats vai Tev pietiks darbināt siltumsūkni un pārējos pribambasus. Nezinot tava SS jaudu, iesaku ielikt 4x25 mm2 alumīnija kabeli, sanāks lētāk reizes 3-4 nekā ekvivalents vara un jaudas pietiks atliektiem galiem gan SS, gan saunai etc.

Re: Zemeejums un nulle
Autors: Arty ()
Datums: 10/09/2007 04:49

Nus, njemot veeraa, ka man kabeljiem ir ierakta carule 50mm, tad taadu kabeli cauri nedabuushu... laikam jau ar tiem 16 vajadzeetu pietikt.. uz 3f tas ja nemaldos sanaak 42,1A. Taa kaa man ir tikai 40A piesleegums, tad gan buus labi. Kas attiecas uz zemeejumu, tad tomeer ieliku kapara 25mm2, ar to jau gan vajadzeetu buut ok...

Re: Zemeejums un nulle
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 10/09/2007 15:35

Vismaz 50 m garā vienslāņa gofras ar 50mm ārējo diametru (iekšējais ap 42) posmā iespējams ievilkt ne tikai 4 x 50mm² alumīnija kabeli, bet vēl divus 2x4 vīto pāru kabelēnus piedevām!

Re: Zemeejums un nulle
Autors: Arty ()
Datums: 10/09/2007 16:16

Nu ja, bet ne trubaa, kas jau ierakta ar 90 graadu liikumiem, un caur kuru jau iet 2 viitie paari, viens 5x4 atsevishtji garaazhai, divi security vadi, un viens TV kabelis :)

Re: Zemeejums un nulle
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 10/09/2007 16:31

trubā 90 grādos IMHO arī 4x6 monolītu nedabūsi, ja tur jau iet tas, ko aprakstīji, ja nu vienīgi ar gaisa strūklas metodi, bet tur vajag nopietnus verķus lai to veiktu.

Re: Zemeejums un nulle
Autors: Arty ()
Datums: 10/09/2007 16:43

Ticiet vai nee, bet jau dabuuju... nu naacaas protams biki ar lubrikantu pasmeereet, bet cauri izdabuuju. pie tam 90 graadiigie liikumi tur veseli 3 gab...