UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Stāvas plūsmas virziens
Autors: Chiicha ()
Datums: 11/09/2007 17:37

Tāds pilnīgi amatierisks jautājums, bet ko gribu zināt to jautāju:

Vai ir kāda nozīme kādā virzienā caur 1 fāzu vai 3 fāzu automātu plūst strāva???

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 11/09/2007 17:49

nav nozīmes!!!

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Rx ()
Datums: 11/09/2007 18:03

Nozīmes nav, bet drošības dēļ, pienākošie- tie kas ir vienmēr zem sprieguma, ir augšējie....

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Arty ()
Datums: 11/09/2007 21:43

Ja taa, tad kaadeelj automaatiem paredzeetaas kjemmes paredzeets likt apakshaa?

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Rx ()
Datums: 11/09/2007 22:12

Ķemmes var pielikt gan augšā gan apakšā, jo tās ir simetriskas. Bet speciālām iekārtām, kā piemēram, strāvas noplūdes automātiem, virzienam ir nozīme un tā pat uz aizsardzības automāta ir atzīmēts- IN-OUT (skat:JVL5/2 google vai šajā lpp:[www.kanlux.eu]) Vai tad to tad liksiet ačgārni? Bet ieskatoties skapjos ko kādi "meistari" sakomutējuši, tiešām, ķemmes arī stāv apakšā. Drošinātājam viss viens. Tikai lietotājam-citam "specam" tas jāzin...un mērot vai ir spriegums attiecīgā ķēdē, šī ačgārnība attiecīgi jāņem vērā. Bet ja skapī ielien tikai, lai uz to paskatītos...vienalga.

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: sergejs832 ()
Datums: 11/09/2007 22:54

pastāstiet man lūdzu cik āra apgaismojumam var būt ķēdes galā sprieguma zudums.nu pilnīg nevaru saprast viens saka 2,5 procenti otrs 5.cik tad galu galā ir. Paldies

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 12/09/2007 00:13

Kvēlspuldžu gadījumā tas varētu būt gaumes jautājums - cik vāji sarkans apgaismojums vēl šķiet pieņemams :) Citām spuldzēm vai to "balastiem" varētu lasīt lietošanas pamācības vai tml.

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Arty ()
Datums: 12/09/2007 02:18

Rx Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ķemmes var pielikt gan augšā gan apakšā, jo
> tās ir simetriskas. Bet speciālām iekārtām,
> kā piemēram, strāvas noplūdes automātiem,
> virzienam ir nozīme un tā pat uz aizsardzības
> automāta ir atzīmēts- IN-OUT (skat:JVL5/2
> google vai šajā lpp:) Vai tad to tad liksiet
> ačgārni? Bet ieskatoties skapjos ko kādi
> "meistari" sakomutējuši, tiešām, ķemmes arī
> stāv apakšā. Drošinātājam viss viens. Tikai
> lietotājam-citam "specam" tas jāzin...un mērot
> vai ir spriegums attiecīgā ķēdē, šī
> ačgārnība attiecīgi jāņem vērā. Bet ja
> skapī ielien tikai, lai uz to
> paskatītos...vienalga.

Nu pag, uz kjemmes tak ir smuki sarakstiits L1, L2, L3, L1, L2... utt... Ja es vinju uzlieku augshaa, tad es uzrakstus vairs neredzu... vai arii redzu ar kaajaam gaisaa. Man kautkaa neticaas, ka SIEMENS taadu uztaisiijis nepadomaajot kaa tos markjeejumus nolasaiit....

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Arty ()
Datums: 12/09/2007 02:32

Rx,
starp citu pieveers uzmaniibu tevis pasha demonstreetajam katalogam.. vai preciizaak transformatoram, tam ar pienaakoshais ir apakshaa!

Re: Stāvas plūsmas virziens
Autors: Rx ()
Datums: 12/09/2007 03:08

Jā, pievērsu uzmanību: Ta tas ir. Bet transformatoru pie 220V pieslēgt bez drošinātāja nedrīkst! Līdz ar to šinas 220V nelieto, jo 220V vadiem jāpienāk no automātiskā drošinātāja, tas ir - apakšas. Nekrustojot šinu, novelk vadu no blakus rindā stāvošā drošinātāja apakšas. Ja tā būs speciālā sadale kas tālāk padod zemo spriegumu uz daudziem patērētājiem, tad augšā principā var likt šinu, lai to sadalītu daudzajām slodzēm līdzīgi kā 220-380V gadījumā (reti tāda vajadzība) Bet tā kā šis transformators ir mazjaudīgs (8W) tad derēs tiešām tikai zvanam....

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   **     **  **     **        ** 
    **     **     **   **   **   **     **        ** 
    **     **     **    ** **    **     **        ** 
    **     **     **     ***     **     **        ** 
    **     **     **    ** **     **   **   **    ** 
    **     **     **   **   **     ** **    **    ** 
    **     ********   **     **     ***      ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727