Joki ar pārslēdzi
Autors: RL ()
Datums: 29/09/2007 16:59

Telpā, ir uzlikti pārslēdži, salikts led apgaismojums, bet izslēgtā stāvoklī lampiņas nedaudz spīd. Pieliku testeri, uzrāda 16v. Kur varētu būt vaina?

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 30/09/2007 03:59

slēdži gadījumā nav ar iebūvēto lampiņu, nu to, lai var tumsā slēdzi atrast?

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: RL ()
Datums: 30/09/2007 04:19

Parasti slēdži

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: Rx ()
Datums: 01/10/2007 05:04

Izskaidrojums varētu būt šāds: LED sāk spīdēt, ar redzamu spīdumu, jau pie miliampēru desmitdalām. 5 ma jau stipri. 10- nominālā spilgtumā. 20 ma -ļoti stipri. stiprāku strāvu neiesaka likt, resurs samazinās. tā kā pamatā lietojot pārslēdzi liek savienojošos vadus trīsdzīslu kaneli, kur divos ir spriegums, trešais- slēgšanai-lampām. Līdz ar to trešajā- lampu vadā, inducējās spriegums, neliels, bet pietiekams, lai LED jau sāktu mazliet spīdēt! Kr pielikāt testeri? Uz LED ķēdes? tur kur ieslēdzot parādās 220V? Paprovējiet paralēli LED lapiņu virtenei ielikt parasto kvēlspuldzi...tai vajadzētu vēl vairāk nošuntēt spriegumu uz LED. Protams ieslēdzot LED arī šī lampa spīdēs....bet ir vēl citi varianti, varbūt....

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: RL ()
Datums: 02/10/2007 02:53

Tieši tā, pieliku uz led ķēdes. Kādi vēl varianti?
Lampiņu tā kā negribētos likt.

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: Rx ()
Datums: 02/10/2007 03:54

Nosakiet kāda jauda ir jūsu LED virknei. Izrēķiniet strāvu ķēdē. (P=U*I, I=P/U, mērīti Voltos, Ampēros, Vatos.) Ja virknē ar LED ieliksietr divus virknē slēgtus stabilitronus uz 15V, Jūsu gadījumā, tad šie 15V kritīs uz stabilitroniem, bet ne uz LED. Protams ieslēdzot 220V spriegums uz LED būs par 15V zemāks, bet spilgtuma samazināšanās būs maz ievērojama. Var likt stabilitronus ar mazāku stabilizācijas spriegumu, kamēr LED vēl nespīd.) Maksimālai strāvai izvēlētajiem stabilitroniem jābūt lielākai kā LED strāva pie 220V. Tas spriests teorētiski, jo man nav bijis praksē šāds slēgums ar LED un "pār"slēdžiem...Inducēto spriegumu LED ķēdē var samazināt, ja 220V ķēde (barošanas vadi), kas tiek izmantota pāra slēdžu darbībai, nebaro tālāk kādas citas slodzes, tas ir, strāva 220V ķēdē izsauc indukciju LED ķēdē. Ja strāvas nav, indukcijas nav. Tas citādi teikts: izslēgtā LED gadījumā, strāva pa 220V ķēdi nedrīkst plūst (uz citu slodzi...) No kapacitātes efekta izvairīties nevar- tikai veicot slēgumu pa atsevišķiem vadiem...

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: RL ()
Datums: 02/10/2007 05:19

Ir saslēgti 8 gaismekļi pa 1,5W un papildus šī ķēde neko nebaro.

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: Rx ()
Datums: 02/10/2007 18:16

Tatad kopā 12W. Stabilitronu variants neder- tas būtu jāliek pie katras lampiņas, lai strāva nebūtu par lielu stabilitronam (tad jāmeklē jaudīgi stabilitroni...). Atliek eksperimentēt ar paralēlo lampu- kvēlspuldzi, max zemas jaudas teiksim 25W, 220V un paslēpt to lai nespīd. Pamēģiniet, vai tas nostrādās! Ja tas nostrādās, var arī mēgināt papalēli uzlikt kādu 220V transformatoriņu, varbūt no kāda barošanas avota. Tas nespīdēs, bet šuntēs izslēgtā stāvoklī.

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: RL ()
Datums: 02/10/2007 19:14

Zini man elektrība ir tumša lieta, kas gaiši spīd un sit pa nagiem :)
Gluži experts neesmu, bet rokas ar no pakaļas neaug.
Kurā ķēdes vietā pievienot spuldzi?

Re: Joki ar pārslēdzi
Autors: Rx ()
Datums: 02/10/2007 19:49

Spuldze jāliek paralēli LED. Tākā tās Jums ir 8 gab, tām ir jābūt slēgtām paralēli. Tad arī vienai no šīm lampām paralēli pieslēdziet un paskatieties vai tad LED spīd kad izslēgtas!

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   **    **  **     **  ********   **     ** 
 **     **  ***   **  ***   ***  **     **  **     ** 
 **         ****  **  **** ****  **     **  **     ** 
 ********   ** ** **  ** *** **  ********   **     ** 
 **     **  **  ****  **     **  **          **   **  
 **     **  **   ***  **     **  **           ** **   
  *******   **    **  **     **  **            ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727