UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Kāzus!
Autors:
garaamgaajeejs
()
Datums: 01/10/2007 19:10
Problēmas ar automātiskajiem drošinātājiem.
Uz istabu stāv atsevišķš automāts 16A
Tālāk stāv visas mājas automāts 25A trīsfāzu
Uz ielas kastē stāv 32A automāts trīsfāzu
Visi C kategorijas.
Salaidu vadus uz īso nostrādāja visi 3 !
Itkā jau vajadzēja vājākajam nu labi ar to gļuks tad 25A...bet visi trīs...
Nekā nesparotu. Kur prikols! Mēģināju vairākas reizes, vienmēr viens un tas pats.
Uz istabu stāv atsevišķš automāts 16A
Tālāk stāv visas mājas automāts 25A trīsfāzu
Uz ielas kastē stāv 32A automāts trīsfāzu
Visi C kategorijas.
Salaidu vadus uz īso nostrādāja visi 3 !
Itkā jau vajadzēja vājākajam nu labi ar to gļuks tad 25A...bet visi trīs...
Nekā nesparotu. Kur prikols! Mēģināju vairākas reizes, vienmēr viens un tas pats.
Re: Kāzus!
Autors:
Rx
()
Datums: 01/10/2007 19:23
Prikols ir elementārs: islēguma gadījumā nostrādā elektromagnēts!!! tam nav noteiktas nostrādes strāvas kas uzrādīta uz drošinātāja, bet daudz lielāka- impulsa. Īslēguma gadījumā, strāvas pieauguma ātrums ir tik liels ka stāva iziet cauri visiem drošinātājiem un, tā kā to ātrdarbība ir līdzīga, tie visi nostradā. C klase nozīmē ka ir noteikts kavējums nostrādei, ja strāva ir maigi lielāka kā uzrādīts drošinātāja pasē- motora palaišana nav īslēgums, bet salīdzinoši ilgs laiks kamēr motors uzņem apgriezienus, un strāva iestājās nominālā režīmā. C grupas automātslēdžiem īssleguma strāvas nostrādes kārtnības koeficients maiņsprieguma ir no 5 līdz 10 reizes lielāks par nominālo strāvu. Elektromagnetiskā releja nostrādes strāva pie 5 Inom. ir
laikā t >0,1 sek, bet pie strāvas 10 Inom. ir laikā t<0,l sek.
laikā t >0,1 sek, bet pie strāvas 10 Inom. ir laikā t<0,l sek.
Re: Kāzus!
Autors:
garaamgaajeejs
()
Datums: 02/10/2007 17:03
neko nesapratu, a kur ta tas elektromagnēts ir???
varbūt mazliet populārāk... :(
Ko lai izdara lai tā nebūtu!?
varbūt mazliet populārāk... :(
Ko lai izdara lai tā nebūtu!?
Re: Kāzus!
Autors:
a
()
Datums: 02/10/2007 17:10
Nu ja tev obligati visu laiku gribas veidot ''iisos'', tad neinteresejies par to, kur atrodas elektromagneti.Nelieto drosinatajus vispar un gaidi kad tev Latvenergo atslegs stravas padevi, ja nebusi pirms ta m apsities.
Re: Kāzus!
Autors:
Rx
()
Datums: 02/10/2007 17:16
Elektromagnēts ir drošinātājā, kurā atrodās arī termo aizsardzība. Elektromagnēts kalp ātrai atslēgšanai, kad strāva ļoti strauji pieaug. Termo- lēnai strāvas pārtēriņa aizsardzībai- sasilst par daudz- nostrādā.
Re: Kāzus!
Autors:
garaamgaajeejs
()
Datums: 02/10/2007 17:59
nē nu es negribu taisīt īsos visu laiku :)\
TIkai tad nesaprotu ko jāmaina lai normāli kad ir īsais nostrādātu konkrētas telpas automāts nevis uz ielas pēc 200m...
tad jau tam sadales skapim nebija jēgas! :)
TIkai tad nesaprotu ko jāmaina lai normāli kad ir īsais nostrādātu konkrētas telpas automāts nevis uz ielas pēc 200m...
tad jau tam sadales skapim nebija jēgas! :)
Re: Kāzus!
Autors:
Rx
()
Datums: 02/10/2007 18:26
"Gļuks" varētu būt arī domāšanā: ieejas, starpdrošinātājs baro ne tikai šo Jūsu īsslēgto ķēdi, bet arī citas ķēdes un līdz ar to, strāva jau iet caur to, bet īsslēgums vēl to palielina. Līdz ar to, īslēguma gadījumā, jābūt atslēgtiem visiem citiem patērētājiem, , tad varbūt arī pirmais- vājākais, nostrādās. Un pirmais jāliek A klases...
Re: Kāzus!
Autors:
Olegs
()
Datums: 02/10/2007 21:04
Kas par zvēru – automātiskais drošinātājslēdzies ar C raksturlīkni?????
Runa iet par automātiem!
Automātiem ar C raksturlīkni nostrāde ir sakot no 5 nominālām strāvām – tad 5x16A, 5x25A, 5x32A respektīvi - 32A, 125A, 160A un nostrādes laiks pie šīm strāvām ir 0.01 sek neatkarīgi no automātu nomināla. BET īsslēguma gadījumā strāva ir ap 1000A un skaidrs, ka visi automāti atslēdzas.
Pār elektromagnētiem
Automātos ir iebūvieti divi atslēdzēji – termiskās atslēdzējs – atslēdz automātu ar laika izturi apgriezti proporcionāli strāvas lielumam (aizsardzība no pārslodzes) un magnētiskais atslēdzējs ar momentānu darbību pie lielajām strāvām (īsslēguma aizsardzībai).
Runa iet par automātiem!
Automātiem ar C raksturlīkni nostrāde ir sakot no 5 nominālām strāvām – tad 5x16A, 5x25A, 5x32A respektīvi - 32A, 125A, 160A un nostrādes laiks pie šīm strāvām ir 0.01 sek neatkarīgi no automātu nomināla. BET īsslēguma gadījumā strāva ir ap 1000A un skaidrs, ka visi automāti atslēdzas.
Pār elektromagnētiem
Automātos ir iebūvieti divi atslēdzēji – termiskās atslēdzējs – atslēdz automātu ar laika izturi apgriezti proporcionāli strāvas lielumam (aizsardzība no pārslodzes) un magnētiskais atslēdzējs ar momentānu darbību pie lielajām strāvām (īsslēguma aizsardzībai).
Re: Kāzus!
Autors:
Rx
()
Datums: 02/10/2007 22:27
Uzmanīgi izlasiet šo materiālu, (Oļegs P-tu 2.2): [ita.times.lv]
Nostrādes laiks ir tuvu 0.1sek, nevis 0.01sek "visiem vienādi...." Jo reāli īsslēgums nerodās ar sledža palīdzību, bet ar vadu, bojāto vadu, kur pieskaršanās laikā kontaktpretestība ir salīdzinoši liela un strāvas nav nemaz tik lielas, jo kontakta vieta izdeg un strāva strauji samazinās...Un vai automātslēdzis nav tas pats "automātiskais drošinātājslēdzis"?
Nostrādes laiks ir tuvu 0.1sek, nevis 0.01sek "visiem vienādi...." Jo reāli īsslēgums nerodās ar sledža palīdzību, bet ar vadu, bojāto vadu, kur pieskaršanās laikā kontaktpretestība ir salīdzinoši liela un strāvas nav nemaz tik lielas, jo kontakta vieta izdeg un strāva strauji samazinās...Un vai automātslēdzis nav tas pats "automātiskais drošinātājslēdzis"?
Re: Kāzus!
Autors:
EjTakTu
()
Datums: 03/10/2007 15:05
Interesanti, kāda raksturlīkne ir kalašņikovam? :D