ir dzirdēts par strāvas noplūdes automātiem.doma tos izmantot.kā pareizi tos savienot.
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
elektriķis
()
Datums: 25/11/2007 06:05
savieno viņu šādi.gan fāzi,gan darba nulli laiž caur automātu.pie tās nulles nedrīkst likt klāt neko citu,kas neiet caur šo automātu,jo tad uzreiz būs vaļā.vienīgi es nesaprotu,kāpēc projektētāji mēdz šos automātus likt uz gaismu..varbūt kāds var paskaidrot...
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
ans
()
Datums: 25/11/2007 06:13
paldies.vai strāvas noplūd. autom. ir vienalga kurā pusē nulle, kurā fāze ?
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
elektriķis
()
Datums: 25/11/2007 06:21
kreisā pusē liek fāzi.liekas,ka tur jābūt atzīmēm
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
ans
()
Datums: 25/11/2007 06:27
Atzīmes nav, ražotājs GE Ungārs.
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
gamu
()
Datums: 25/11/2007 11:14
savieno, un parbaudi ar test pogu.
teoretiski vienalaga no kuras puses mera stravas satarpibu..
teoretiski vienalaga no kuras puses mera stravas satarpibu..
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
ans
()
Datums: 25/11/2007 19:42
paldies. tik tālu skaidrs.vai strāvas noplūdes automāts jāliek pirms vai pēc parastajiem automātiem.ir parastaā sadale 12viet.vai var likt uz viena str. nopl. autom. vairākus patērētājus- piem. dušas kab., siltā grīda,dvieļu žāv. ,kontakts, utt.
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
zihers
()
Datums: 25/11/2007 21:50
Var likt, tikai jāņem vērā, ka arī pašam noplūdes strāvas atslēdzējam jābūt aizsargātam.
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
elektriķis
()
Datums: 25/11/2007 22:42
ir jau arī tādi,kuros iekša ir aizsardzība
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
Rx
()
Datums: 26/11/2007 00:48
Ja strāvas noplūdes automātu uzliksiet uz vairākām ķēdēm, tad kā zināsiet, kura ir vainīgā, kas izsauca atslēgšanos tajos gadījumos, kad paši neizsaucāt tā nostrādi...