Manometra uzstādīšana
Autors: Ivars123 ()
Datums: 02/12/2007 19:34

Vai kāds nevar mani pamācīt? Apkures sistēmai pie atpakaļgaitas caurules uzstādīju manometru (kopā ar termometru viena korpusā). Viss strādā, bet pēc dažām dienam iekšā manometra parādījies mitrums un vēlāk arī ūdens. Domāju brāķis, nopirku citu, bet viss atkārtojas. Manometram komplektā bija pāreja uz ½, manometra ārējo vītni nopakoju ar linu un uzskrūvēju pārēju, ārā ūdens netek, bet, ka viņš tiek iekšā manometrā?

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: vgy7 ()
Datums: 02/12/2007 23:41

Vai nu pārāk lēti monometri, kas laiž cauri ūdeni vai arī tas ir ūdens, kas kondensējas monometra korpusā.
Kas notiek pie aizvērta krāna pirms monometra?

vgy7

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: Ivars123 ()
Datums: 03/12/2007 05:12

Nezinu, vai 9.25 Ls (pirmais manometrs) vai 4.50 Ls otrais ir pārāk lēti, ir arī pa 2-3 Ls redzēti. Pats manometrs ir 10cm diametra un 3cm biezuma – bez nosaukuma :( Spiediens no 0 līdz 4, ūdens temperatūra līdz 120 grādiem. Krāna pirms manometra nav, bet ja apkure ir izslēgta (gāzes katls Junkers Euroline 23), tad manometrs rāda spiedienu 0.1 – 0.5, kad katls strādā, tad 2 – 2.5. Normāli spiedienam ir jābūt no 1 līdz 2 kad apkure ir izslēgta, strādājošām katlam drīkst būt līdz 3. Standarta manometrs, kas ir pašam katlam regulāri čakarējas (rāda / nerāda), katlam tikai (varbūt tas arī ir daudz?) trīs gadi un dzirdēju, kā tā ir diezgan raksturīga problēma šiem katliem. Tāpēc gribēju it, ka vienkāršot visu šo sistēmu, bet kaut kas nesanāk. Spiedienam taču visā apkures sistēmā ir jābūt vienādām, vienalga, vai tā ir turpgaita, vai atpakaļgaita, vai kaut kur starp radiatoriem, visi radiatori ir savienoti paralēli.

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: a ()
Datums: 03/12/2007 05:36

Ja jau par mistiku, tad par mistiku.
Man bija liidziiga situacija ar ienaakosaa (auksta) udens manometru maajaa.
Bija uudens manometraa gandriiz liidz pusei.Taa nu es visu laiku taisijos (apmeram pusgadu ;) ) to manometru nomainit, kad peksni atskartu, ka tas ir sauss un nekas tur vairak no udens nav.Ta nu es dfzivoju laimigi vel so baltu dienu.Varbut pie vainas bij pirmais gads, kad maaja zuust??

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: Rx ()
Datums: 03/12/2007 06:05

Ivars123- Liekās ka jūsu sistēmai izplešanās traukam gaiss ir aizlaidies....Jeb nav izplešanās traukā priekšspiediena.

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: vgy7 ()
Datums: 03/12/2007 06:38

Monometri nekad nav dalījušies pēc cenas, bet gan pēc precizitātes klases...
Manometrus ne uz apkures sistēmām, ne ūdens apgādes sistēmās nedrīkst uzstādīt bez noslēgierīces pirms monometra.
Eirolain sērijas katlu monometriem nekādu īpašu problēmu nav, tur tikai nekvalitatīvā ūdens dēļ parasti aizkaļķojas nipeļa caurums, pie kura tiek pievienota monometra pievadcaurule. Ja pie ikgadējās katla apkopes pievads tiek iztīrīts, pa gadu nav gadījies ka aizkaļķotos.
Spiediena srarpība pie strādājoša katla nedrīkst palielināties vairāk kā par 0,5 bar, ja spiediena izmaiņas ir lielākas, jāmeklē iemesls:
1. vai izplesšanās traukā ir atbilstošs pretspiediens?
2. vai izplesšanās trauka tilpums ir pietiekams apkures sistēmas ietilpībai?
3. vai nav aizsērējis filtrs pirms katla sūkņa?
4. vai apkures sistēmas cauruļu diametrs spēj nodrošināt pietiekamu caurplūdi?
5. vai apkures lokā uzstādītajiem radiatoriem ir pietiekoša caurplūde?
6. vai apkures loks ir pēc pēdējā radiatora sacilpots, lai termogalvām aizverot caurplūdi caur radiatoriem, tiktu nodrošināta caurplūde caur loku? u.t.t.

vgy7

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: Ivars123 ()
Datums: 04/12/2007 01:05

Atbildes:
1. izplešanās trauka man nav vispār! Nopirkām gatavu māju (dvīņu), pirmā stāva 70 kvm apsildama grīda, otrā stāva 70 kvm četri radiatori. Mums ciematā tādas ir kādi 20 dzīvokli rindu un dvīņu mājās un nevienā nav izplešanas trauka. Katli visiem vienādi – Junkers 23ZW. Varbūt būvētāji ietaupīja naudu un vajag pašam to uzlikt (izplešanas trauku)?
2. skatīt atbildi uz 1 jautājumu
3. filtrs ir OK, tikko skatījos ( atrodas uz tas pašas obratkas pirms katla, atskrūvē korķi un tur iekšā cauruļveida sietiņš?) Īstenībā tā korķa vieta caur pārēju es arī pieskrūvēju to manometru…Varbūt tur ir kļūda? Bet negribas apkures sez. laikā iztukšot visu sistēmu, ja nu tikai pie kāda radiatora, bet tad izskatīsies mazliet stulbi, vai ne?
4. pirmā stāva apsildāmai grīdai četri loki no 20 plastmasas caurules, otrā stāva uz abām pusēm no katla 22mm vara caurules līdz pirmām radiatoram (ap 10m), tālāk ap 10m līdz nākošam radiatoram iet 15mm vara caurules. Sanāk tā, kā divi loki pa 2 radiatoriem (22 tipa, 1000mm X 800mm). Starp citu naktī diezgan labi ir dzirdama dzīvība radiatoros – tā, kā skaņa no sūkņa, citreiz arī burbuļošana. Gaiss gan radiatoros nav, ir pa spaini ūdens izlaists no radiatoriem. Varbūt tomēr pieskrūvēt uz radiatoriem automātisko atgaisotājus (neizskatās estētiski)?
5. domāju ka jā, jo visi radiatori ir ļoti kārsti (uz katla ir uzstādīta 65 grādi C), un siltums tālākajā ir sajūtams kādas 2-4 minūtes pēc katla ieslēgšanas. Katla sūknis stāv uz 2 ātruma (pavisam ir trīs), grīdai ir savs sūknis.
6. nezinu, visas tas caurules ir pārsegumā starp 1 un 2 stāviem, ja aizgriež jebkuru radiatoru (gan termogalvu, gan atpakaļgaitas regulatoru), tad pārējie radiatori vienalga ir karsti.

Ja, un par katla apkopi: maksā vismaz 50 Ls (ārpus Rīgas) + detaļas, ko man jau pie iepriekšējas apkopes meistars brīdināja (teploobmenniks, vēl kaut kas). Ir doma ar laiku (nu pavisam drīz) pieslēgt apkuri arī pagrabstāvā (vēl 50 kvm), tad kopā būs 190 kvm. Ir aizdomas, kā 23 KW katls var nepavilkt un nāksies pirkt jaunu un jaudīgāko. Kur es tad likšu to veco sakoptu katlu?

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: Rx ()
Datums: 04/12/2007 02:34

Izplešanās trauks ir iebūvēts pašā krāsnī!!!!Pozicija 26 šajā WWWW: [www.junkers.ru]

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: vgy7 ()
Datums: 04/12/2007 07:28

Caurteces apkures katlus ar iebūvēto cirkulācijas sūkni rūpnīca izgatavotājs kombinētajai apkurei (radiatoru apkure ar paaugstinātu temperatūru + silto grīdu apkure ar savu cirkulācijas sūkni un zemāku temperatūru kā radiatoru lokā) nav paredzējusi. Apkures katla cirkulācijas sūknis pēc uzstādītās izejas temperatūras sasniegšanas atsēdzas, bet grīdu sūknis strādā nepārtraukti. rezultātā kādā apkures posmā rodas retinājums, kādā paaugstināts spiediens un hidrotriecieni. Nepieciešams būtu ar hidroatdalītāju vai paaugstinātas jaudas siltummaini sistēmas atdalīt, bet tas var izvērstie pas diezgan padārgu pasākumu.
Ir ienākusies informācija par šādi uzbūvētām apkures sistēmām Salaspils un Jaunolaines pusēs, vai Ivars123būs pieteicis citu novadu?

vgy7

Re: Manometra uzstādīšana
Autors: Ivars123 ()
Datums: 06/12/2007 06:57

Grīdas sūkni pieslēdzu pie katla sūkņa caur kontaktoru, ja katls nestrādā apkures režīmā, tad grīdas sūknis arī klusē. Divi gadi jau tā strādā – nekādas problēmas. Man liekas ļoti labs risinājums, - grīdas sūknis, iespējams, kalpos daudz ilgāk. Vēl uzstādīju trīsvirzienu ventili starp grīdu un otrā stāva radiatoriem (ja attiecība ir 30% uz grīdu , 70% uz radiatoriem, tad grīdas temp. Ir 60/45, radiatoriem mazliet vairāk). Ja, ciemats ir tas, kas netālu no Sunīšu ezera – Ezerkrasti.