UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: Ne-elektriķis ()
Datums: 15/12/2007 01:43

Neliels jautaajiens par elektrotiikliem maajaas.

Situaacija shaada:
Maaja vsm 100 gadu veca Riigas centraa.
Jauna veljasmashiina.
Iesleedzot darbojas darbojas un tad izsit korkjus.
Atkal iesleedzot uzreiz izsit korkjus.

Ko dariit? Korkjus mainiit (Jo tie nav tie jaunaakie)?
Kaapeec tas taa ir? Paaraak liels noslogojums (uz to briidi iesleegti bija - TV, dators un 4 lampas)?

Tas pats ir arii ja piesleedz elektrisko tejkannu.

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: lourenss ()
Datums: 15/12/2007 02:31

Sveiks!

Kamēr griežas motors, korķus nesit ārā. Tos izsit, tajā brīdī, kad sāk uzsildīt ūdeni. Tāpat kā ar tējkannu. Tas ir tādēļ, ka ūdens sildīšanas brīdī plūst samērā liela strāva un sāk silt vadi.

Korķi domāti, lai pasargātu vadus no pārkaršanas un māju no degšanas. Korķu maiņa nebūs risinājums.

Jānosaka vada diametrs vai škērsgriezuma laukums. Tad arī varēs pieņemt lēmumu, vai jāmaina vadi pret resnākiem, vai varēs ielikt atbilstošus drošinātājus.

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: Ne-elektriķis ()
Datums: 15/12/2007 03:41

Kurus tieshi vadus vajadzeetu mainiit???

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: Ne-elektriķis ()
Datums: 15/12/2007 03:59

Runaajot par vadu biezumu ... tiek izmantoti diva veida biezumi:

Sheema sanaak shaada:
Droshinaataajs - Tievs vads ->Rozete -Tievs vads -> Rozete - pagarinaataajs (vada biezums 1,5mm) -> Veljas mashiina

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: Olegs ()
Datums: 15/12/2007 05:04

Ne-elektriķis

Tieši tā, korķus sit pārslodzes dēļ. Divi jautājumi:
1. Korķu ieliktņa nomināls? Ja 10A tad nomaini pret 16A. Lielākus nominālus izmantot bez vadu maiņas nedrīkst.
2. Mazgājot veļu izmanto īsākos mazgāšanas režīmus, manējai LG v.mašīnai ir 30 min „ātrais” režīms, tad korķim mazāka varbūtība pārdegt.

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: Ne-elektriķis ()
Datums: 15/12/2007 06:22

1. Pashreizejiem korkjiem ir 6,3A (cik saprotu tas ir extra maz). Uz kaadiem ietiktu nomainiit? 10A? 16A? (noslogojuma maximums kaads ir bijis shajaa maajaa ir: TV, Dators, 4 lampas (katraa 60W spuldze), nu un sliktaakajaa gadiijuma tad veel veljas mashiina klaat.
2. Ja vareetu tad taadu uzliktu, bet nevar.

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: maritis ()
Datums: 15/12/2007 07:50

man sitās problēmas beidzās kad nomainīju apaļos korķus pret "automātiem''

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: Ne-elektriķis ()
Datums: 15/12/2007 16:01

Ta automaati jau staav ielikti ... bet tomeer sit aaraa

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: lourenss ()
Datums: 15/12/2007 16:38

Procedūra saucās jaudas palielināšana.

1) Jāpārbauda vads no stāvvada līdz skaitītājam = jāmaina / nav jāmaina.
2) Jāpārbauda skaitītāja līdz drošinātājiem = jāmaina / nav jāmaina.
3) Skaidrs, ka no drošinātājiem līdz kontaktam, kurā spraud veļas mašīnu būs jāmaina vadi.
4) drošinātāja maiņa atbilstošai strāvai...


Mēģinājumi ar "ātro režīmu" un korķu maiņu ir līdzvērtīgi kvēlojošu ogļu pārnešanai no pagalmā esošā grila uz istabas kamīnu papīra tūtā. Ja nepaveicas, tūta caurdeg un ogles izkrīt uz grīdas, tad mājā sākā jautrības...

Re: Problēma ar drošinātāju (korķi)
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 15/12/2007 19:47

Vispirms ir jaapaarliecinaas vai tas vads, kas nonaak liidz droshinaataaju kastei no skaitiitaaja ir pietiekoshi resns(ja Cu vads tad vismaz 2,5 mm2 dziislas, ja Al tad 4 mm2), kaa arii vajadzeetu paarliecinaaties vai skaitiitaajs gadiijumaa nav veel no vecaas paaudzes ar 5A nominaalu, ja taa ir tad jaachaapo uz Latvenergo un jaataujaa peec slodzes palielinaajuma.
1. jaapaarbauda vai vecajam instalam ir treeshais vads - zemeejums, ja nav tad iepeerc 3x1,5mm2 monoliita vadu(NYM vai tml.) un atvelc (labaaka jau uzticeet speciaalistiem) no taas vietas kur staav droshinaataaji liidz vietai kur ir veljene un uzliec atsevishkju rozeti ar zemeejumu veljenei
2. uzliec veljenes jaunajam vadam 10A droshinaataaju
3. Uudens vaaraamajam aparaatam arii ieteiktu ievilkt atsevishkju rozeti ar 3x1,5 mm2 vadu

kautkaa taa.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **     **  **    **   *******         ** 
  **   **   **     **  ***   **  **     **        ** 
   ** **    **     **  ****  **         **        ** 
    ***     **     **  ** ** **   *******         ** 
   ** **     **   **   **  ****         **  **    ** 
  **   **     ** **    **   ***  **     **  **    ** 
 **     **     ***     **    **   *******    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.