UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: Ark ()
Datums: 19/12/2007 18:28

Dzīvoklis vecajā pirmskara mājā ar pavecu elektrotīklu līdz durvīm. Pašalaik tiek nomainīti visi elektrības vadi dzīvoklī, bet ir paredzēts diezgan daudz jaudīgu ierīču:
2 x elektriskias radiators 1,5 kW,
boilers 1,5kW,
siltā grīda 2kW,
veļas mašīna 2kW,
+ standarta pārējās lietas (gludeklis, tējkanna, audiosistēma un t.l.).
Vai pietiks ar standarta pieslēgumu 16A, viena fāze?

Ļoti negribās vilkt atsevišķu pieslēgumu ar palielināto slodzi, jo par projektu un darbiem sanāk palielas summas.

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: gandrizelektriķis ()
Datums: 19/12/2007 18:58

man jau patīk.saliek visādas jaudīgas ierīces un pēc tam tikai sāk domāt.nu nav tas viss tik vienkārši,kā izskatās..tas viss būs izmantojam pārsvarā pa vienam.

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: Olegs ()
Datums: 19/12/2007 19:24


Nav gruti izrēķināt, ka 16A būs 3.4 kW
P = 230*0.93*16 = 3422 W / 1000 = 3.4 kW
Ar vienlaicības koeficientu k = 0.65 uzstādītai slodzei dzīvoklī jābūt ap 5.3 kW, t.i visu el. ierīču summārai jaudai pie automāta 16A jābūt 5.3 kW, rēķini pats.

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: Ark ()
Datums: 19/12/2007 21:30

Paldies par aprēķinu!
Mēģināšu pagaidām balansēt bez siltām grīdām. Laikam jau nāksies slodzi palielināt.

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: umka ()
Datums: 19/12/2007 21:59

Par jaudas palielināšanu varētu būt pat milzīīīgs cipars, tai gadījumā ja pie mājas nepienāk 0,4kv tīkls.Jo jaudas palielinājuma no 0,23kv tīkla nedod.

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 19/12/2007 22:09

2 kW siltās grīdas? vaita puse dzīvokļa ir ar tām? Ja rēķina, ka liek 100-150 W uz m2, tad sanāk 13.3 - 20 m2 siltās grīdas.

ja rēķina, ka visas ierīces, kas ir uzskaitītas netiek darbinātas vienlaicīgi, man gribētos apgalvot, ka ar 16 A būtu gana, it sevišķi, ja vēl spriegums ir pazemināts, t.i. kādi 220 V ne vairāk.
Protams ir jāpaseko līdzi dažām lietām, pim. neslēgt vienlaicīgi veļeni ar tējkannu, utt.

veselīgāk protams būtu, ja ievadā atrastos 32 A, vai pat 40 A, kas ir maksimālais 1f atļautais drošinātājs(vismaz kādreiz bija, tagad varbūt kas mainījies). Dodies tik uz

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: Ark ()
Datums: 20/12/2007 03:01

Kādi 15m2 siltās grīdas sanāk: virtuve, gaiteņa gabals pie ārdurvīm, vannas istaba.

Par jaudas palielināšanas izmaksām cipars tiešām ir liels. Saņemu tehniskos noteikumus uz 3 fāzēm, 20 A (tas ir atļautais maksimums) un nosūtīju dažām firmām. Par projekta izstrādi prasa 600-1200 Ls (šāda nenormāla starpība cenā pie vieniem un tiem pašiem tehniskiem noteikumiem!). Darbi varētu izmaksās 1000-1500 Ls. Kopā pāri divām štukām. Tāpēc pamēģināšu iztikt ar to, kas ir.


Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: re ()
Datums: 28/12/2007 17:07

600-1200 Par elektrisko projektu? No kurienes tu paņemat šo cenu!? Ja tas ir dzīvoklis tad ne vairāk par 200-300 ls sīktākajā gadījumā.

Re: Vai izturēs elektrotīkls?
Autors: Juris_F ()
Datums: 28/12/2007 17:27

Ne jau dzīvokļa, bet jaunā pievada ar lielāku jaudu. Un tru jau cenas OK.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  **     **  **     **  ******** 
 **     **   **  **    **   **   **     **     **    
 **     **    ****      ** **    **     **     **    
 ********      **        ***     *********     **    
 **            **       ** **    **     **     **    
 **            **      **   **   **     **     **    
 **            **     **     **  **     **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.