UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

siltaas griidas
Autors: zigiic ()
Datums: 27/12/2007 20:33

jautaajums sekojoshh-vai tieshaam jaaliek siltuma akumulators liekot maajaas siltaas griidas un kurinot ar malkas apkures katlu. Zinu ka siltajaam griidaam vajag 35-40graadus, katlam darba t ir ap 70 graadiem. vai to t siltajaas griidaas nevar kontroleet ar taam termogalvaam. saregulee tik tos 40 graadus un vsss. vai arii ar to nepietiek???Esmu dzirdeejis divas versijas-vienaa ka vajag obligaati, otrajaa ka nevajag to akumulatoru, nevajadziiga naudas izmeshana.)

Re: siltaas griidas
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 27/12/2007 21:05

Akumulātora vajadzību nosaka kurināmā veids. Ja tev ir elektrības, gāzes vai granulu automātiskā apkures sistēma tad akumulators nav vajadzīgs, bet izmantojot gabalmateriālus - koku, ogles tas ir vajadzīgs.

Re: siltaas griidas
Autors: zigiic ()
Datums: 27/12/2007 21:23

man buus malkas apkure, un tieshi par malkas apkuri teica ka nav vajadziigs. ko akumulaators dod?

Re: siltaas griidas
Autors: nemos ()
Datums: 27/12/2007 21:55

Pēc manām domām - akumulators dod to, ka nevajag zemās temperatūrās un ilgstoši kurināt malkas apkures katlu. Akumulators sevī absorbē siltumu, arī lieko, kuru atdod pat līdz 24 h (ja laukā nav pārāk auksti). Ja būs tikai silto grīdu sistēma, tad būs ķēpīgi visu laiku pieskatīt, lai malkas katla sistēma nepārkarst. Bet ja malkas katlam ir automātika, kas uzturēs zemo temperatūru, tad jāreķinās, ka skurstenis ātri aizaugs ar sodrējiem un bieži būs jātīra . Vislabākais risinājums būtu tomēr akumulators, jo to var piekurināt samērā īsā laikā nebaidoties par sistēmas pārkaršanu. Maniem vecākiem laukos ir radiatoru malkas apkures sistēma bez akumulatora. Vakarā kurinot sistēma uzkarst, istabās kļūst par karstu, bet no rīta jāsalst, jo mājai nav kārtīga siltumizolācija. Šogad (pēc divām kurināšanas sezonām) viņi domā ielikt akumulatoru. Domāju, ka akumulators radītu lielāku komfortu, jo temperatūras vairāk izlīdzinātos. Tikai precīzi jāaprēķina akumulatora tilpumu.

Re: siltaas griidas
Autors: zigiic ()
Datums: 27/12/2007 22:07

man jau arii iistinav kur to akumulaatoru ielikt jo katlutelpa ap 4m2. cik noprotu tad vajag ap 1.5m3 ietilpiibu tam akumulatoram. kur vispaar taadu var iegaadaaties, aptuveni kaada cena? tad sanaak taa ka saakumaa uzkarsee akumulaATOORAA UUDENI, UN TAD NO AKUMULAATORAA TAALAAK TIEK AIZVADIITS UZ SLITAJAAM GRIIDAAM??? KUR TAD JAALIEK TAS CIRKULAACIJAS SUUKNIS, JA BEZ AKUMULAATORA TAD STARP KATLU UN KOLEKTORU, JA IR AKUMULAATORS TAD KUR???

Re: siltaas griidas
Autors: Rx ()
Datums: 27/12/2007 22:28

Zigiic-Atveriet :www.siltumnieks.lv/pdf/siltuma-akumulatori-1.pdf

Re: siltaas griidas
Autors: ivars-p ()
Datums: 28/12/2007 00:09

Ja tev ir gāzģeneratora katls,tad var iztikt bez siltuma akumulatora,ja ir parastais katls tad vajag.

Re: siltaas griidas
Autors: pip ()
Datums: 28/12/2007 02:37

var tak uzmetinaat no 4mm bieza teerauda un nosiltinaat, uz konsoleem piestiprini katlu un nevajadzees liekties lai piemestu malku, akumulaators ietaupa energjiju

Re: siltaas griidas
Autors: vgy7 ()
Datums: 28/12/2007 05:59

Neviens akmulators enerģiju neietaupa, akmulātorā var savākt tikai "lieko" enerģiju un pietaupīt vēlākai izmantošanai. Siltuma akmulatorus izmanto apkures katlos ar neregulējamu jaudu, kad katla jauda pārsniedz apkures sistēmas pieprasījumu, liekais siltums tiek novadīts akmulatorā.

zigiic

Lai siltās grīdas normāli funkcionētu uz grīdām caurplūde 3-5 litri minūtē ar temperatūru 30-40 grādi un nepārtrauktu cirkulāciju, termogalvas sasniedzot konkrētu temperatūru vienkārši noslēdz siltumnesēja caurplūdi un viss grīdas kontūrs vienārši sāks atdzist. Ja paredzētajā apkures sistēmā radiatoru apkure vai siltā ūdens sagatavošana nebūs paredzēta, tad varētu katlam pieslēgt akmulatoru kā primāro siltuma noņēmēju un tikai pēc akmulatora ierīkot grīdu loku ar pazeminātu temperatūru, bet ja ir paredzēti vairāki siltuma noņēmēji ar dažādām temperatūrām, tad akmulators būs pakārtots tikai liekā siltuma noņemšanai.

Praktiski jebkuram katlu ražotājam mājaslapās ir atrodamas principālās apkures sistēmu shēmas ar visiem sūkņu, trīsgaitu vārstu un drošības grupu izvietojumiem.

vgy7

Re: siltaas griidas
Autors: pip ()
Datums: 28/12/2007 06:36

nju energjijas ekonomijA JAU IR RESURSU EKONOMIUJA KAUT TAS PATS KA KATLS LIEKI NEIESLEEDZAS

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.