Autors: Kaspars_L ()
Datums: 28/12/2007 20:22

Nopirku laukos pusremontētu māju.
Elektrības vadi visi ir nomainīti jau iepriekš uz 3 dzīslu.
Pie mājas pienāk tikai 1 fāze un nulle (kā jau laukos).

Problēma ir sekojoša:
*gan kompis, gan veļasmašīna sit pa pirkstiem.
* regulāri izdeg 220v 35w halogēnās spuldzes.

Pašam ir ideja izveidot lokālo sazemējumu un pievienot zemējumu visām rozetēm pa trešo zaļi dzelteno vadu- bet tomēr gribas zināt īsto problēmas cēloni.

Lūgums pēc padoma no elektriķiem- no kura gala sākt meklēt vainu!




Re: elektrības problēmas
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 28/12/2007 22:42

Uz pirmo probleemu pats esi atbildeejis, zemeejumu vajag uzlikt, bet pirms tam vari sadalee zemeejuma vadu(zalji-dzelteno) savienot ar nulles vadu. PIrms tam gan vajadzeetu paarliecinaaties, ka sadalee nulle tieshaam it zilais vads, nevis faaze, jovienojot klaat 1f skaitiitaaju visaadi var sanaak.

Par taam lampinjaam.
PIeljauju, ka vainiiga ir sprieguma kvalitaate, es neesmu saskaaries, bet varbuut 12 V lampinjaam ir taadi trafinji, kas speej baroties no 100-240V? taadaa veidaa sprieguma raustiishanaas neietekmeetu lampinju muuzha ilgumu.