Datums: 31/12/2007 03:38

Vajadzeetu elektrikja padomu - griestos paredzeets piesleegums lampaam, iesleegshana/izsleegshana notiek caur 2 paarsleedzhiem. Nomeeriju ar voltmetru, iesleegtaa staavoklii ir Ok ~240V, bet izsleegtaa 120V. Kapeec taa un cik slikti tas ir?
Varu likt lampu klaat, vai tomeer buuut vajadziigs kautko labot?

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: gandrizelektriķis ()
Datums: 31/12/2007 17:44

varbūt bija nevis 120,bet 12?

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: Rx ()
Datums: 31/12/2007 19:22

Tā kā pārslēdža gadījumā sprieguma slēgšana notiek izmantojot trīs vadus un divos vienmēr ir spriegums un tas ir maiņspriegums, tad nepieslēgtajā vadā, bezslodzes gadījumā inducējās spriegums (kā transformatorā ar gaisa serdi...). Indukcijas strāvas lielums ir mazs, bet tā kā voltmetram ir liela ieejas pretestība, tas šo spriegumu uzrāda. Tā tam būt. Noslogojot šo ķēdi ar lampu- spuldzi spriegums būs tuvu 0V. Viss kārtībā . Veiksmi tālākajos darbos.

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: gandrizelektriķis ()
Datums: 01/01/2008 01:59

ja rāda 120,tad nav gan viss kārtībā..

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: JanisJanis ()
Datums: 03/01/2008 22:31

Mums vienaa objektaa vados induceejaas taadi V ka dega vaajstraavas iekartas!

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: EjTakTu ()
Datums: 03/01/2008 22:44

=>gandrīzelektriķis
Viss ir pilnīgā kārtībā. Rx pilnīga taisnība. Ja netici vari izdarīt vienkāršu eksperimentu. Iespraud elektroniskā multimetra vienu galu kontaktligzdas fāzē. otrs lai karājās gaisā. Dabūsi jau no 20 līdz 30V maiņspriegumu. Tad izstiep kaut vai 4m pagarinātāju un multimetra otru vadu iespraud tajā (var pievienot arī parastu vadu) . Nu jau verķis rādīs ap 60V. Pagarināsi vēl dabūsi vairāk ;)

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 03/01/2008 23:10

Pēdējā laikā cenšos mazāk lietot pārslēdžus un krustaslēdžus. Tā vietā izmantojot impulsa relejus un dimmerus ar push-button iespēju.


Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: gandrizelektriķis ()
Datums: 04/01/2008 02:03

=>EjTakTu
bet konkrētajā gadījumā ar pārslēdžiem,multimetra abi gali tiek likti,kur it kā sprieguma nevienā galā nav.cik man ir sanācis mērīt,tad vairāk par 12 gan neesmu redzējis..izslēgtā veidā protams..
pieļauju varbūtību,ka caur slēdžiem šajā gadījumā tiek laista 0,tad varētu sanākt,kā minēts ar eksperimentu...

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: Rx ()
Datums: 04/01/2008 02:40

Spriegumu jāmēra spuldzes pieslēguma vietā, pie izskrūvētas spuldzes. Un atkarībā no trīsvadu slēguma garuma, būs atkarīgs inducētais spriegums. Strāvas lielumi ko var no šīs indukcijas sasniegt būs mazi un nekādas bīstamības no tās nav. Bet ja tas Jūs baida, tad labāk ar trigera releju.

Re: pārsledzis - vajag padomu
Autors: Pow ()
Datums: 16/04/2008 12:22

Man arī ir šī problēma. Vakar ilgi nočakarējos, kamēr sapratu. Izārdīju visus (3) slēdžus.
Shēma ir tāda kā te [www.selfhelpandmore.com]
Lampa ir pie nulles, pirmais slēdzis pie fāzes. Izslēgtā stāvoklī starp vadu lampu slēdža pusē un nulli ir apmēram 8-10V (tas ir ar lētā gala testeri, iespējams, ka reāli spriegums ir citāds).
Acīmredzot problēma ir tāpēc, ka starp pārslēdžiem ir vilkts viens vads ar vairākām dzīslām. Jautājums - vai šo problēmu varētu atrisināt, velkot divus atsevišķus vadus starp pārslēdžiem. Tad taču dzīslas nebūs tik tuvu un mazāka iespēja, ka inducēsies strāva.
Vai man vispār vajadzētu saspringt par šo? Vizuālu problēmu nav - 230V led lampas (3W CREE x 4 gab.) nedeg, ja slēdzis ir izslēgts, bet es nezinu vai viņām tas ir veselīgi.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    **    **  ********   **         **    ** 
 **    **   ***   **  **     **  **    **    **  **  
 **         ****  **  **     **  **    **     ****   
 **   ****  ** ** **  **     **  **    **      **    
 **    **   **  ****  **     **  *********     **    
 **    **   **   ***  **     **        **      **    
  ******    **    **  ********         **      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727