UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

INDUKCIJA
Autors: ne elektriķis ()
Datums: 07/01/2008 05:40

ē bet veči ko nozīmē ja jaunā instalācijā(dzīvoklim) uz nules parādās spriegums, t.i. indikatora lampiņa viegli blāvo! Mošk tas nozīmē ka nobīdīts nulles punkts? man kā neelektriķim tas nav saprotams varb. kāds varētu izkaidrot????

Re: INDUKCIJA
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 07/01/2008 06:21

1. ja uz nulles lampiņa kvēlotu tad, kad viss ir izslēgts, t.i. izrauts no rozetes, tad varētu sākt satraukties.
2. Ja lampiņa kvēlo tikpat stipri cik pie fāzes vada, tad nulle ir pušu
3. Ja lampiņa kvēlo stiprāk nekā pie fāzes vada, tad fāzes ar nulli ir vietām sajaukts

Potenciāla starpība starp zemi un nulli(sprieguma esamība nulles vadā) ir normāla parādība!

Re: INDUKCIJA
Autors: zihers ()
Datums: 07/01/2008 16:04

Normālos apstākļos indikātoram uz "nulles" nav jāspīd. Situācija kad varētu spīdēt vienpola indikātors var rasties, ja ķēde atslēgta ar 2- vai 4-polu automātu, noplūdes strāvas atslēdzēju un "nulles" vadā inducējas spriegums.
Potenciāla starpībai starp "nulli" un zemējumu nevajadzētu būt lielākai par sprieguma kritumu "nulles" vadā, bez ieslēgtas slodzes tai nevajadzētu būt.
Nulles punkta nobīde var rasties, ja "slikta" nulle. Normālā situācijā nobīdās fāzes punkts nevis neitrāle. Ieteiktu pieaicināt kādu sakarīgu elektriķi.

Re: INDUKCIJA
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 07/01/2008 17:53

bišku nokļūdījos ar savu pirmo punktu - indikators var spīdēt arī pie visa izslēgta, jo indukcija taču ibio.

un nevajag jaukt divas lietas - potenciālu un strāvas starpību starp zemi un nulli.

3f režīmā fāze nekad nenobīdās, fāzes vērtība var mainīties.
Un nulles punkta nobīde pie nesimetriskas slodzes ir dabiska parādība!

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.