zemesslēguma strāva
Autors:
gandrizelektriķis
()
Datums: 09/01/2008 04:56
varbūt kāds var pastāstīt,kā to aprēķina un no kā tas atkarīgs.dzīves nepieciešamība tā protams nav,vienkārši sanāca strīds ar kolēģi,bet nekur nevaru atrast nekādu informāciju.
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
carcinoma
()
Datums: 09/01/2008 05:29
:)
Par ko ir strīds - par to, kas ir zemesslēguma strāva, vai kā to aprēķina?
Par ko ir strīds - par to, kas ir zemesslēguma strāva, vai kā to aprēķina?
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
gandrizelektriķis
()
Datums: 09/01/2008 05:33
kā aprēķina,respektīvi,no kā atkarīga..
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
carcinoma
()
Datums: 09/01/2008 05:41
Pamēģini Google pēc "earth fault current calculation"
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
gandrizelektriķis
()
Datums: 09/01/2008 05:45
viena nelaime-skolā nemācīja angļu valodu...un arī vācu vairs neatceros.
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
carcinoma
()
Datums: 09/01/2008 06:08
Tad būs grūti palīdzēt. Varu piedāvāt vēl krievu valodu - "расчет тока замыкания на землю" :)
P.S Jautājums tikai par to kādēļ tāds strīds un kāds būs šo zināšanu praktiskais pielietojums :)
P.S Jautājums tikai par to kādēļ tāds strīds un kāds būs šo zināšanu praktiskais pielietojums :)
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
EjTakTu
()
Datums: 09/01/2008 06:38
Derības uz polšu ir vērā ņemams praktiskais pielietojums :)
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
Olegs
()
Datums: 09/01/2008 07:16
Zemesslēguma strāva – rodas vidēja sprieguma tīklos (6-20kV) pie fāzes savienojuma ar zemi. 6-20kV tīkli ir tīkli ar izolēto neitrāli - 110/6-10-20kV transformatoru vidēja sprieguma tinumam ir savienojums „trīsstūris” un nav savienojuma ar zemi. Zemesslēguma strāvas lielumu nosaka kabeļlīnijas vai gaisvada līnijas kapacitāte attiecība pret zemi Iz = U/Zc, kur U – tīkla spriegums, Zc – kapacitatīvā pretestība.
Karoče sanāk tā, vidēja sprieguma kabelis ir kā kondensators attiecība pret zemi un kad ir savienojums ar zemi caur savienojuma vietu plūst zemesslēguma strāva, atkarībā no kabeļu garumiem (jo garāks kabelis kapacitāte ir lielāka) tā varētu būt no 10 līdz 150 un vairāk Ampēriem.
To kā tīkls ir ar izolētu neitrāli nenozīmē, ka drīkst pieskaroties, piemēram, laukos, pie 20 kV vada (jo eksistē tāds viedoklis kā drīkst) tas ir nāvējoši, „labākajā” gadījumā ļoti smagie apdegumi (150 A nav joks!)
Ir 3 vidējā sprieguma tīklu tipi – izolētas neitrāles tīkls – pārsvara lauku tīklos (20kV). Kompensētas neitrāles tīkls – kad kabeļu kapacitāti kompensē ieslēdzot tīklā speciālo spoli ar induktivitāti, rezultātā zemesslēguma strāva samazinās. arī 20kV un 6kV rūpnieciskie tīkli.
Un trešais veids Rīgā 10 kV tīklos uzstāda speciālos neitrāles veidotājus ar rezistoriem – veidojot tīklus ar mazrezestīvzemētu neitrāli.
Karoče sanāk tā, vidēja sprieguma kabelis ir kā kondensators attiecība pret zemi un kad ir savienojums ar zemi caur savienojuma vietu plūst zemesslēguma strāva, atkarībā no kabeļu garumiem (jo garāks kabelis kapacitāte ir lielāka) tā varētu būt no 10 līdz 150 un vairāk Ampēriem.
To kā tīkls ir ar izolētu neitrāli nenozīmē, ka drīkst pieskaroties, piemēram, laukos, pie 20 kV vada (jo eksistē tāds viedoklis kā drīkst) tas ir nāvējoši, „labākajā” gadījumā ļoti smagie apdegumi (150 A nav joks!)
Ir 3 vidējā sprieguma tīklu tipi – izolētas neitrāles tīkls – pārsvara lauku tīklos (20kV). Kompensētas neitrāles tīkls – kad kabeļu kapacitāti kompensē ieslēdzot tīklā speciālo spoli ar induktivitāti, rezultātā zemesslēguma strāva samazinās. arī 20kV un 6kV rūpnieciskie tīkli.
Un trešais veids Rīgā 10 kV tīklos uzstāda speciālos neitrāles veidotājus ar rezistoriem – veidojot tīklus ar mazrezestīvzemētu neitrāli.
Re: zemesslēguma strāva
Autors:
gandrizelektriķis
()
Datums: 10/01/2008 01:28
Paldies par izsmeļošo atbildi..