UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Nepraša ()
Datums: 13/02/2008 10:28

Vai kads varētu pateikt pec kāda principa rēķina jaudas zudumus kabelī.Ja nav slinkums,varbut ar kādu piemēru.Teiksim attālums ir 100m, 380/220V, un strāva 30A.Un kā ir ar sprieguma kritumiem?

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 13/02/2008 11:49

Oma likums U=I*R (spriegums IR).
Piemēram, ja 35mm² Al dzīslai pretestība 0.87ohm/km un attālums 0.2km (100m turp un atpakaļ), tad 30 * 0.87 * 0.2 = 5.2V

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Nepraša ()
Datums: 13/02/2008 12:26

Meģinasu precīzāk formulēt jautājumu.Lieta tāda,ka pec tabulas spriežot jaudas mājaslapa man pilnība pietiek ar 4x16mm2 Al vadu.Bet kad prasiju elektriķim,vinš atbildeja,ka uz tādu attalumu 100m jaņem divtik biezāks vads.Pēc kadiem kritērijiem viņš vadijās vai aprēķina formulam.Jo cena tomēr vadiem 16mm2 un 35mm2 ir manami atšķirīga :-) Un ļoti gribētos pašam visu to joku sarēķināt.

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: E ()
Datums: 13/02/2008 16:16

Pameklee tepat forumos vecajaas diskusijaas. Atceros ka bija dazhos topikos diezgan detalizeeti ar visaam formulaam aprakstiits. Arii padomi kaadus vadus pashi elektrikji sev majaas vilkushi.

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 13/02/2008 17:28

Kritērijus var iedalīt vismaz šādi:
1) Lai nekas nenotiek - kabelis nesadeg utml;
2) lai būtu mazāki zudumi - elektriski (lai visas ierīces labi strādā) un materiāli (arī vadu sildīšanai paterētā enerģija maksā naudu, abpus skaitītājam).
Pie lielākiem garumiem tieši otrais kritērijs ir izšķirošais.
Kad reiz man gadījās uztaisīt īsslēgumu vairāk kā puskilometru garas 16mm² šķērsgriezuma Al vadu līnijas galā, man par brīnumu 20A automātiskais drošinātājs netika izsists!

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Ill ()
Datums: 19/02/2008 10:15

A kādi ir maksimālie pieļaujamie jaudas zudumi kabeļos?

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 19/02/2008 11:58

Pieļaujamie ierīču darbam, maciņam vai kabeļa izturībai?
Pirmie teorētiski atkarīgi no standartiem, bet praktiski no apskatāmā kabeļa noslogotības, no zemākā sprieguma, pie kura interesējošās elektroierīces vēl strādā un no faktiskā pienākošā sprieguma dažādos diennakts laikos;
Otrie - cik līnijas īpašnieks var atļauties maksāt par zemes/gaisa sildīšanu;
Trešie noteikti kabeļa specifikācijā, tos pārsniegt nedrīkst.

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: Henry Pootel ()
Datums: 19/02/2008 12:35

Ilgstoši pieļaujamo strāvu kabeļos var apskatīties šeit:

[www.jauda.com]

Vispār pēc normatīviem skaitās, ka kabeļiem ar PVC izolāciju temperatūra nedrīkst pārsniegt 70 grādus. Sprieguma kritums līdz tālākajam patērētājam nedrīkst būt lielāks par 5%.

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: IljaT ()
Datums: 28/03/2008 13:03

jauda.com ir nepareiza informacija - lielajam slodzem! kabelis 5x240 nekad bez dzeseshnai neizstur 500kW!

Re: Jaudas zudumi kabeļos
Autors: andris123456 ()
Datums: 03/04/2008 11:49

Principā Latvenergo pieslēgumu nevar dabūt bez projekta. Jebkuram kantorim, kas taisa projektu - ir jāveic arī zudumu aprēķins un jāiesaka kabelis, kas ir jāizmanto no skaitītāja līdz objektam. Ja nerēķina zudumus 16 A pietiek ar 2.5 mm2 kabeli , 32 A - ar 5.0 mm2 kabeli , bet tā kā 5.0 mm2 nav - tad 6 mm2. Manā gadījumā ( 32A 380 V )attālums no skaitītāja līdz mājai ir 30 - 40 m , un projektētāji izrēķinot zudumus , ir paredzējuši 10.0 mm2 kabeli. Ja ir 100 m - kabeli vajag droši vien vēl "niknāku". Ja ir interese rēķināt pašam - var atvilkt no .ru programmiņu ( [www.electric-house.ru] ) un izrēķināt.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.