UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

C un A(B) automāti
Autors: iesācējs ()
Datums: 20/02/2008 17:12

Paskaidrojiet lūdzu kāda praktiska starpība C un A vai B drošinātājiem, vai nevar vienkāršības labad salikt visur C? Nekad jau nevar zināt ko pieslēgs.

Re: C un A(B) automāti
Autors: carcinoma ()
Datums: 21/02/2008 11:34

Atšķirība ir laika aizture pie nostrādes

iesācējs Wrote:
-------------------------------------------------------
> ...Nekad jau nevar zināt ko pieslēgs.

Protams, nav jau svarīgi vai nodeg ātrāk vai lēnāk

Re: C un A(B) automāti
Autors: gandrizelektriķis ()
Datums: 24/02/2008 11:09

atšķirība ir mazliet savādāka.katram automātam ir divi atslēgšanas mehānismi.viens nostrādā pie pārslodzes(šinī gadījumā nav nozīmes tas B,C vai D,jo tādus A nezinu).otrs mehānisms nostrādā pie īsslēguma.un tur visa atšķirība.B grupas automāti atslēdzas ja strāva ir 3-5 reizes lielāka,kā rakstīts uz automāta,C attiecīgi 5-10 un D vēl vairāk.reāli atšķirība ir tikai pie kaut kādas palaišanas,kur palaišanas strāva var pieaugt vairākas reizes..

Re: C un A(B) automāti
Autors: iesācējs ()
Datums: 24/02/2008 18:43

OK, paldies, tehniski itkā skaidrs, bet ko tas praksē nozīmē? Kur risks ieliekot C tai vietā lai liktu B? Kad var būt, ka ir īssavienojums, bet strāva ir tikai "B līmenī"?

Re: C un A(B) automāti
Autors: gandrizelektriķis ()
Datums: 24/02/2008 21:04

risks ielikt C grupu var būt tad,ja īsslēguma strāva ir mazāka par automāta atslēgšanas strāvu.bet cik esmu saskāries,tad līdz 20 A nekāds lielais risks nav.ja nu vienīgi līnija ir kādu kilometru gara un saliktas tievas drātītes.bet tas ir vienīgi kaut kur dziļi laukos..

Re: C un A(B) automāti
Autors: Rx ()
Datums: 24/02/2008 21:38

Lasiet un būsiet zināt: [ita.times.lv]

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.