....vai kaads ir lietas kursaa par shaadu gazes caurteces katlu, varbuut ka zinat cik tas ir 35570kilodzauli/m3-8500kkal/m3 cik ta vinjsh var pabarot piemeeram izlietnes vai dushas
nominalnije davlenije gaza 1274Pa/130mm (krievu val. saiisinajumi)bod. ct. teplota sgoranija

Re: gazes caurteces silditajs....
Autors: veezitis ()
Datums: 21/02/2008 15:41

Dati, kurus Juus uzraadat, ir par izmantoto kurinaamo, t.i. dabasgaazi - siltumspeeja un spiediens. Lai noteiktu sildiitaaja jaudu, jaazin nominaalais gaazes pateerins stundaa, t.i. m3/h.

Re: gazes caurteces silditajs....
Autors: katlinieks ()
Datums: 21/02/2008 20:50

130mm nav domāts mūsu gāzes tīkliem, pie mums jau gadi 10 pienākošais dabasgāzes spiediens 200mm

Re: gazes caurteces silditajs....
Autors: pip ()
Datums: 22/02/2008 21:48

nu jaa bet ja vinjam ir 15mm truba caurtece tas ir viss uudens iziet caur 15mm trubu, tad tach tas spiediens cik vareetu pabarot nju tochkas,

Re: gazes caurteces silditajs....
Autors: katlinieks ()
Datums: 23/02/2008 22:33

Tu iedod degšanai paredzētās gāzes darba spiedienu un siltumkalorijas, bet gribi izspiest atbildi uz stipri mistiskiem jautājumiem...
Es varu uzdot līdzīgu jautājumu: manai mašīnai nepieciešams 95 benzīns, riepās iepumpēju 2,5 bar, cik pasažierus es drīkstu vest?