Autors:
Henry Pootel
()
Datums: 02/04/2008 12:11
Sveiki!
Jūtos mazliet atpalicis no dzīves - lūdzu kādu praktizējošu elektriķi pakomentēt:)
Pēc tagadējiem normatīviem, elektrionstalācijas vadi jāliek plastmasas caurulēs, arī tie, ko liek zem apmetuma. Nerunājot par vairākārt pieaugošo darbietilpību, acīs krīt vairākas nianses:
1) pasliktinās vada dzesēšana
2) ievilkt/izvilkt jaunu vadu bojātā vietā, ja truba nav tukša un, nedo Dies, ir vēl kāds līkums/i, ir problemātiski
3) kā var pārdegt, par provi, 2.5 mm^2 dzīsla un neatslēgties automāts, kas šo līniju aizsargā?
Protams, nerunāju par starpstāvu pārsegumiem u.tml vietām, kur bez trubas neiztikt, bet vienkārši velkot vadus sienās? Un kā ar riģipša sienām - ja vads jāvelk cauri profilam, tur taču prasās truba, lai metāls izolāciju nesačakarē? Kad riģipsi vēl montēja uz koka karkasiem, vienkārši izurba kokā caurumu vadam.
Gaidīšu komentārus par šo tēmu - tiešām ir liela interese:)
Jūtos mazliet atpalicis no dzīves - lūdzu kādu praktizējošu elektriķi pakomentēt:)
Pēc tagadējiem normatīviem, elektrionstalācijas vadi jāliek plastmasas caurulēs, arī tie, ko liek zem apmetuma. Nerunājot par vairākārt pieaugošo darbietilpību, acīs krīt vairākas nianses:
1) pasliktinās vada dzesēšana
2) ievilkt/izvilkt jaunu vadu bojātā vietā, ja truba nav tukša un, nedo Dies, ir vēl kāds līkums/i, ir problemātiski
3) kā var pārdegt, par provi, 2.5 mm^2 dzīsla un neatslēgties automāts, kas šo līniju aizsargā?
Protams, nerunāju par starpstāvu pārsegumiem u.tml vietām, kur bez trubas neiztikt, bet vienkārši velkot vadus sienās? Un kā ar riģipša sienām - ja vads jāvelk cauri profilam, tur taču prasās truba, lai metāls izolāciju nesačakarē? Kad riģipsi vēl montēja uz koka karkasiem, vienkārši izurba kokā caurumu vadam.
Gaidīšu komentārus par šo tēmu - tiešām ir liela interese:)
Re: Elektroinstalācija
Autors:
gandrizelektriķis
()
Datums: 02/04/2008 16:24
cik man nācies saskarties,tad lielākoties trubās neviens neliek,ja tiešām nav vajadzīga mehāniska aizsardzība no metāla asumiem.ir protams bijuši objekti,kur projektētājs paredz,ka jāliek trubās un viss.ja nav kur likt naudu,tad jau var arī čakarēties,bet ja tas celtnieks gribēs,tāpat to kabeli sabeigs ar kādu skrūvi un nomainīt viņu tāpat neviens nevarēs..tas tā tīri no manas pieredzes,bet gan jau ir arī citi viedokļi..
Re: Elektroinstalācija
Autors:
EjTakTu
()
Datums: 02/04/2008 17:46
Jūtos arī nedaudz atpalicis no dzīves. Gribētos zināt, kas tie par normatīviem, kuri obligāti paģēr elektrību iestūķēt caurulē...
Re: Elektroinstalācija
Autors:
andris123456
()
Datums: 03/04/2008 11:58
T\a kā gatavojos nodarboties ar vadu vilkšanu savā mājā , runāju ar vairākiem praktizējošiem enerģētiķiem un ekeltriķiem un secinājums - ja vadam ( kabelim ) ir 3-kāršā izolācija - neesot prasības kabeli vēl likt "gofrā". Izņēmums esot vienīgi viegli uzliesmojošas (piemēram putuplasts) un koka kontrukcijas, kā arī ķīmiski agresīvas un uguns-nedrošas telpas. Pieņemot , ka veido zemapmetuma elektromontāžu dzīvojamās telpās , un siena , ko paredzēt apmest, - ir mūra - domāju , ka gofras izmantošana nav obligāts noteikums. Protams , to var un vajag pārbaudīt kontaktējoties ar arhitektu un vietējo būvvaldi.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
Maris tehniskais speciālists
()
Datums: 05/04/2008 11:09
Tad nu nedaudz par kabeļu caululēm.
1. Kabeļu caulures nav domātas tikai aizsardzībai, bet tam lai vadus varētu ievilkt pēčāk.
2. Par tām bistamajām vietām jau nu protams, ka tur nu nevajadzētu pažēlot naudiņu un laiku kabeļu gofrām.
3. Pēc pieredzes jau gadījies, ka arī ieskrūvē skrūves caur visu cauruli, bet tad vads ir nomainām un tam var izmantot kabeļu buksierus. Protams, ka kabeļu caurules pareizi jāiegulda, bet asiem līkumiem.
Ja kādi jautājumi
Tel. 27112203
1. Kabeļu caulures nav domātas tikai aizsardzībai, bet tam lai vadus varētu ievilkt pēčāk.
2. Par tām bistamajām vietām jau nu protams, ka tur nu nevajadzētu pažēlot naudiņu un laiku kabeļu gofrām.
3. Pēc pieredzes jau gadījies, ka arī ieskrūvē skrūves caur visu cauruli, bet tad vads ir nomainām un tam var izmantot kabeļu buksierus. Protams, ka kabeļu caurules pareizi jāiegulda, bet asiem līkumiem.
Ja kādi jautājumi
Tel. 27112203
Re: Elektroinstalācija
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 05/04/2008 12:52
Ja kabeļus gulda kādos nebūt tilpumos, kas pildīti ar gaisu, jāatcerās par ugunsdrošību tajās vietās, kur šie tilpumi šķērso telpu robežas, ja tie būs nepareizi noblīvēti vajadzīgajās vietās, tad paaugstinās risks izceļoties ugunsgrēkam, ka tas ātrāk izplatīsies, jo tam būs iespēja "elpot".
šī paša iemesla pēc neiesaku lietot nekādus cauruļveidīgos(arī starpstāvos, ja lieto, tad tie caurumi ir jāaizpūš ar ugunsdrošajām putām), ja nav speciālu prasību pret augstākminētajām(citos postos) pārvilkšanām utt.
Atceramies, ja nelietojam speciālus ugunsdrošos cauruļveidīgos, tad tā nav nekāda ugunsdrošā instalācija, bet gan ugunsbīstamību pastiprinoša.
VElkot vadus caur profiliem visā garumā gofru nekad nelietoju, vietās, kur kabelis šķērso profilu, var ielikt gofras gabaliņu kas to pasargās no asajām malām.
2,5 mm2 dzīsla var pārdegt ez automāta atslēgšanās, jo nav IMO obligāti jābūt īsajam, lai tas notiktu.
šī paša iemesla pēc neiesaku lietot nekādus cauruļveidīgos(arī starpstāvos, ja lieto, tad tie caurumi ir jāaizpūš ar ugunsdrošajām putām), ja nav speciālu prasību pret augstākminētajām(citos postos) pārvilkšanām utt.
Atceramies, ja nelietojam speciālus ugunsdrošos cauruļveidīgos, tad tā nav nekāda ugunsdrošā instalācija, bet gan ugunsbīstamību pastiprinoša.
VElkot vadus caur profiliem visā garumā gofru nekad nelietoju, vietās, kur kabelis šķērso profilu, var ielikt gofras gabaliņu kas to pasargās no asajām malām.
2,5 mm2 dzīsla var pārdegt ez automāta atslēgšanās, jo nav IMO obligāti jābūt īsajam, lai tas notiktu.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
Aleksandrs12
()
Datums: 08/04/2008 17:16
No jaunaka ПУЭ 7, kas ir modernizetais 87. gada EIN izriet tadas lietas:
zem apmetuma var likt kabeli neaizsargato;
aiz piekargriestiem var atklati ar kabeliem, kas "не поддерживают горение". NYM vai MMJ ir tadi guldot vinus atsevišķi. tatad liekot daudz kabeļus bieži to ievelk gofrā. Sienās kas taisīti no reģipša-tāpāt.
zem apmetuma var likt kabeli neaizsargato;
aiz piekargriestiem var atklati ar kabeliem, kas "не поддерживают горение". NYM vai MMJ ir tadi guldot vinus atsevišķi. tatad liekot daudz kabeļus bieži to ievelk gofrā. Sienās kas taisīti no reģipša-tāpāt.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
V.L.
()
Datums: 25/05/2010 14:18
Ir jāuzmanās ar gofrām, ja tās škērso ugunsdrošās sienas un pārsegumus.
Tā kā gofra nav vienkārši kabelis, kura šķersojumua vietu var aizpildīt ar ugunsdrošo javu vai mastiku, bet tā patiesībā ir degoša caurule,tad protams ugunsdošības parsību izpildes nolūkā, tai zem pārseguma vai katrā sienas pusē ir jāliek ugunsdrošā manšete, kuras uzdevums ir aizspiest šo cauruli un neļaut par to izplatīties ne dūmiem, ne temperatūrai, ne liesmām.
Mazākām caurulēm var izmantot speciālas mastikas, bet tad stingri ir jāievēro šķērsojuma cauruma diametrs.
Ja interesē sīkāk, td zvaniet:28818222.
Tā kā gofra nav vienkārši kabelis, kura šķersojumua vietu var aizpildīt ar ugunsdrošo javu vai mastiku, bet tā patiesībā ir degoša caurule,tad protams ugunsdošības parsību izpildes nolūkā, tai zem pārseguma vai katrā sienas pusē ir jāliek ugunsdrošā manšete, kuras uzdevums ir aizspiest šo cauruli un neļaut par to izplatīties ne dūmiem, ne temperatūrai, ne liesmām.
Mazākām caurulēm var izmantot speciālas mastikas, bet tad stingri ir jāievēro šķērsojuma cauruma diametrs.
Ja interesē sīkāk, td zvaniet:28818222.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
moldriks
()
Datums: 25/05/2010 22:23
Neesmu nevienu redzējis, kurš spēj gofrās ievilktus kabeļus nomainīt. Visas gofras nedeg ar zilu liesmu :), uz asiem stūriem tomēr labāk kaut ko izmantot - ne degšanas dēļ, bet lai nesabojātos izolācija un līdz degšanai nebutu jānonāk.
Tā kā standartu nav, velkam kā patīk! PUE ir kaut kas līdzīgs tualetes papīram. Galvenais ir nenoslogot kabeļus ar neparedzētu slodzi. Pieļaujamās slodzes var atrast ražotāju mājaslapās.
Tā kā standartu nav, velkam kā patīk! PUE ir kaut kas līdzīgs tualetes papīram. Galvenais ir nenoslogot kabeļus ar neparedzētu slodzi. Pieļaujamās slodzes var atrast ražotāju mājaslapās.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
J
()
Datums: 26/05/2010 22:37
Un kā ieteiktu vilkt caur koka starpsienām?