UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
ūdens pagrabā
Autors:
jalons
()
Datums: 04/05/2008 12:25
Izrokot pagraba bedri, tā bija sausa. Pamatu pēda uz kuras putoplasta AAB veidņu siena visa pagraba augstumā.
Problēma sākās ziemā, kad pagrabā sakrājās 1,5 m ūdens. Par laimi pa perimetru ieliku drenāžau, kuru tagat sūknēju uz grāvi, bet ziemā tas nebūs iespējams.
Pagrabā drīda vēl nav ielieta.
Ko darīt?
Problēma sākās ziemā, kad pagrabā sakrājās 1,5 m ūdens. Par laimi pa perimetru ieliku drenāžau, kuru tagat sūknēju uz grāvi, bet ziemā tas nebūs iespējams.
Pagrabā drīda vēl nav ielieta.
Ko darīt?
Re: ūdens pagrabā
Autors:
Bibendum
()
Datums: 07/05/2008 23:43
Saskāros ar līdzīgu problēmu, kad pagraba gridas limenis ir par 0.5m zemaks, neka gruntsudens. Betonējot pievienoju maisijumam Vincenta (skat. vincents.lv) Hidroplastu un vietās, kur tas bija " piemirsies" , dūšīgi sienas noziedu ar water stop maisijumu (izmanto baseiniem). jau 7-to gadu lepojos ar sausu pagrabu
Re: ūdens pagrabā
Autors:
jalons
()
Datums: 08/05/2008 20:07
Paldies.
Droši vien tā arī būs jādara.
Droši vien tā arī būs jādara.
Re: ūdens pagrabā
Autors:
jalons
()
Datums: 08/05/2008 22:28
Pagrabs būs saus no iekšpuses.
Ko par to visu saka pamati(betons), jo viena puse tam visu laiku ir mitrumā
Ko par to visu saka pamati(betons), jo viena puse tam visu laiku ir mitrumā