Spēka Transformatori
Autors:
Alex12
()
Datums: 25/06/2008 16:45
Zinošie, lūgums palīdzēt slinkam studentam ... Cik, jauki ir kad var paskatīties kāda kataloga un atrast vajadzīgus lielumus. Bet dzīve nav vienkārša, nepieciešams kaut ko ari parēķināt. Un te būs šis gadījums. ABB trafiņš Un 10/04 kV; In 92,38/2309 A; Sn 1600 kVA (Y/Yn). Zk 6,4%; Pk 17463 W; Po 1687 W. Un ka no ta visa var dabūt isslēguma spriegumu Uk % ?????
Re: Spēka Transformatori
Autors:
gamu
()
Datums: 26/06/2008 01:05
tas lielums parasti ir dots.. tadai jaudai tas varētu būt ~ 5-7%
kas tas tāds Zk? man tādas aizdomas, ka tas arī ir tevis meklētais lielums.
kas tas tāds Zk? man tādas aizdomas, ka tas arī ir tevis meklētais lielums.
Re: Spēka Transformatori
Autors:
Alex12
()
Datums: 26/06/2008 08:56
Nu cik man zināms ar „Z” elektrotehnikā apzīmēja pilno pretestību un to parasti neizsaka procentos un kam tad domāti Pk un Po ???
Re: Spēka Transformatori
Autors:
Olegs
()
Datums: 26/06/2008 13:34
Īsslēguma spriegums šeit ir Zk% t.i. Uk % = 6.0, vienkārši savādāks apzīmējums
Po transformatora tukšgaitas zudumi
Pk transformatora īsslēguma zudumi
Po transformatora tukšgaitas zudumi
Pk transformatora īsslēguma zudumi
Re: Spēka Transformatori
Autors:
basiiicc
()
Datums: 23/09/2008 23:13
transformatora īsslēgums I=Un/Zk
Un - nominālā strāva
Un - nominālā strāva