Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 12/09/2008 11:23

btw, ja ļoti gribās eksperimentēt, pirms rakt zemē kabeli izritini 80 metrus, pieslēdz to vienā galā pie španunga un pamēri spriegumu otrā galā, ja spriegums ir sūkņa specenē norādītā sprieguma robežās, tad tik roc!

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: Juris_F ()
Datums: 12/09/2008 11:51

Sūknim palaišnaa ir smaga. Līdz ar to starta strāva būs ~3x nominālā. Sprieguma kritums sākumā nejēgā. Uz 80m 2,5mm2 būs minimums.

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: Puiks ()
Datums: 12/09/2008 14:51

Ok, bet, ja vads kaut kur pa vidu, posma, kurs bus zem zemes jasavieno. Vai ir kaut kadi speciali hermetiski savienotaji? jebsu jaizlidzas ar vecumveco metodi - izolacijas lenta?

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 12/09/2008 16:36

ir speciālas uzmavas, ko var likt zem zemes, interesējies piem. www.energ.lv

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 12/09/2008 22:43

Es savulaik (Jaudā) atradu tikai nehermētiskus savienotājus, tāpēc kausēju virsū termosavelkošos kembriku ar kūstošo hermētiķi iekšpusē. Kad sapratu, ka jāsilda uzmanīgi, izdevās nesažņaugt pat vienslāņa PE gofru;
PVC izolācijas lenta derētu tikai virs jēlgumijas (izobutilēna) lentas, kura būs tā īstā blīvētāja (nopērkama tais pašos elektromateriālu veikalos).

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: CapsLock ()
Datums: 27/02/2019 11:35

Spriegums jāmēra tad, kad sūknis strādā. Citādi no mērījuma nebūs jēgas.

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: tukums ()
Datums: 04/11/2022 14:20

no sadales tīkla kastes jāatvelk elektrība īpašumā uz savu sadales skapi. 3f 20a. Kādu kabeli vajag?

Re: Elektrības vads zem zemes
Autors: Ugis S ()
Datums: 04/11/2022 15:13

Pēc vadītspējas derēs Cu-4x4m2 (25A turēs). Ieteiktu likt vismaz pakāpi lielāku, lai nākotnē nevajadzētu mainīt, ja izdomāsi nopirkt elektromobīli. Darbs parasti izmaksā vairāk par kabeli. Var arī likt Al-4x16, tam cena draudzīgāka.

Mājā vēlams ierīkot arī atkārtoto zemējumu un likt pārspriegumaizsardzību (vajag mazāk par 10 Omi).
Ja nebūs atkārtotais zemējums, tad jāliek 5 dzīslu kabelis.

Ja māja nav blakus transformatoram un kabelis garāks par kādiem 25m, derētu veikt arī sprieguma krituma un īsslēguma strāvu aprēķinu, lai pārliecinātos, ka viss strādās korekti.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123
Pašreizējā: 3 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********   *******   **         **     ** 
  **  **   **    **  **     **  **    **    **   **  
   ****        **    **     **  **    **     ** **   
    **        **      ********  **    **      ***    
    **       **             **  *********    ** **   
    **       **      **     **        **    **   **  
    **       **       *******         **   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727