Re: malkas katls
Autors: garais9c ()
Datums: 26/10/2008 21:53

Pie -10 lidz -20 C
Man tik un ta sanak ielikt malku no rita 8:00 un vakara 20:00.
Katls 38 Kw, Ogre taisits - ta saucamais gazesgeneracijas katls.
Maja 210 m2.
Ziemas sezona patere malku 12m3.

Re: malkas katls
Autors: andris123456 ()
Datums: 28/10/2008 13:23

Mans ieteiktais risinājums šai problēmai ( pats grasos tā darīt ) ir parasts malkas / ogļu katls + granulu deglis

Re: malkas katls
Datums: 02/11/2008 21:33

Uvazhaemaja puma!
TT (tverdotoplivnij) kotel progoraet za 2-3 4asa, esli re4j idet o drovah.
V itoge imeem - Vi priehali ve4erom domoj, doma holodno, zatopili kotel, seli uzhinatj v holode, 4erez 4as dom na4inaet progrevatjsja. Kogda podhodit vremja lozhitjsja spatj v dome zhara, vi podkidivaete eshe na no4j drov v kotel i lozhitesj spatj, dolgo voro4ajasj ot nevinosimoj zhari. Na utro drova progoreli i opjatj holodno. Ne zhiznj, a katorga. Vihod - ustanovka teploakkumuljatora TA.
V Vashem slu4ae, esli eshe ne kuplen kotel, mozhno pos4itatj, kakoj moshnosti kotel i kakoj emkosti akkumuljator vam nuzhen.
Samoe optimaljnoe - eto topitj dva raza v sutki - utrom i ve4erom.

Naprimer Vas sutraivaet topitj dva raza v sutki po 3 4asa. T.e. vsego 6 4asov v sutki.
Teplopoteri Vashego doma za 24 4asa zavisjat ot teploizoljacii. Vozmem srednjuju veli4inu 70W-chasov/m2. Eto zna4it 70*200*24=336kW-chasov
Vremja raboti sistemi na TA - 18 4asov.
Za eto vremja zdanie terjaet 252kW-4asa.
Zna4it Vam nuzhno zapasti v TA 250kW-4asov. 1m3 vodi pozvoljaet akkumulirovatj primerno 50kW-4asov. T.e. Vam neobhodimo TA 5 kubov.
Kotel dolhzen za 6 4asov topki otdatj 336kW-chasov.
Zna4it Vam neobhodim kotel moshnostju 55 kW.
Dannie veli4ini aktualjni pri temperature na ulice -20 i podderzhanii komfortnoe temperaturi v pomeshenii na protjazhenii sutok.

Re: malkas katls
Autors: rbm ()
Datums: 02/11/2008 21:43

5m3 akumuljator? tas jau gandriz cisterna:)
55kW katls uz 200m2 māju ari izklausas kosmoss.

un ja pareizina 336kW (sarekinatais siltums kas tiek paterets diennakti) ar 30 dienam , tad sanak 10MW siltuma menesi....
man dzivoklim 80m2 ar griestiem 4metri ziema iziet ne vairak par 1,5MW, bet te platiba tikai 2,5reizes lielaka, bet paterins 6reizes lielaks...

kautkas kludaini sarekinats...

Re: malkas katls
Datums: 02/11/2008 23:13

rbm Wrote:
-------------------------------------------------------
> 5m3 akumuljator? tas jau gandriz cisterna
> 55kW katls uz 200m2 māju ari izklausas kosmoss.
>
> un ja pareizina 336kW (sarekinatais siltums kas
> tiek paterets diennakti) ar 30 dienam , tad sanak
> 10MW siltuma menesi....
> man dzivoklim 80m2 ar griestiem 4metri ziema iziet
> ne vairak par 1,5MW, bet te platiba tikai
> 2,5reizes lielaka, bet paterins 6reizes
> lielaks...
>
> kautkas kludaini sarekinats...


Kritika absoljutno umestna i prinimaetsja.
Ja zabil podelitj na 2 (kotel topim 2 raza v sutki) zna4it TA 2,5m3
Skazivajutsja vidimo tjazhelie vihodnie ;)

Vesj processs vigljadit tak:
Topim kotel:
iz 55kW-4as 14 uhodit na zdanie, a 41 v nakoplenie. Za 3 4asa topki nakaplivaem 123 kW-4asov., kotorie za posledujushie 9 4asov otdajutsja zdaniju iz ras4eta 14kW-4as.

Po povodu teplopoterj zdanija, ja srazu ogovorilsja, 4to ras4eti sdelalni ishodja iz teplopoterj 70W/1m2. Teplopoteri mogut bitj i nizhe(50W/1m2), a mogut bitj i vishe(100-120W/1m2).

V Internete mozhno najti kaljkuljator teplovih poterj zdanija vvesti dannie zdanija(ploshadj pomeshenij, material i tolshina sten, ploshadj okon, koli4estvo dverej, raspolozhenie po storonam sveta i t.d.) i pos4itatj konkretno Vash slu4aj. A daljshe, ja dumaju, ne sostavit truda peres4itatj.

Re: malkas katls
Autors: Vilnis Radio ()
Datums: 03/11/2008 13:44

V itoge imeem - Vi priehali ve4erom domoj, doma holodno, zatopili kotel, seli uzhinatj v holode, 4erez 4as dom na4inaet progrevatjsja. Kogda podhodit vremja lozhitjsja spatj v dome zhara, vi podkidivaete eshe na no4j drov v kotel i lozhitesj spatj, dolgo voro4ajasj ot nevinosimoj zhari. Na utro drova progoreli i opjatj holodno. Ne zhiznj, a katorga. Vihod - ustanovka teploakkumuljatora TA.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^6

Pārspīlēti, lai gan zināma taisnība protams tajos akumulatoros ir, tie palīdz ilgāk katlu neizdedzināt un ļauj ar mazākām malkas piemešanas reizēm iztikt un dienu vai divas noturēt siltumu ēkā bez saimnieku klātbūtnes.

Bet akumulatoriem ir brangi trūkumi:
- akumulators, uzstādīšana, apsaiste maksā vairāk kā pats katls,
- tas akumulators ir kautkur jātur un aizņems ne maz vietas un tajā vietā tik un tā būs žara, pat ja akumulators ir jēdzīgi nosiltināts - ēkā telpa ne šis ne tas,
- akumulatorā tik vai tā paliks iekšā daudz neizmantotā siltuma, īpaši ja ir radiatori nevis siltās grīdas.

Reāla alternatīva ir nelikt akumulatoru, bet termogalvas radiatoriem, nebūs žara, katls degs ilgāk, ja silta māja. Tiesa arī izdegs katls ātrāk, lai gan ir redzēts standarta tērauda katls, kurš nevar izdegt 15 gadu laikā. Es pagaidām tā dzīvoju un nesūdzos ne par žaru vai diskomfortu. Toties berzēju rokas par gadu no gada ietaupītajiem līdzekļiem.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ******   **     **        **        ** 
    **     **    **   **   **         **        ** 
    **     **          ** **          **        ** 
    **     **           ***           **        ** 
    **     **          ** **    **    **  **    ** 
    **     **    **   **   **   **    **  **    ** 
    **      ******   **     **   ******    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727