UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Datums: 20/09/2008 00:08

Kāda tipa kabeli un ar kādu šķērsgriezumu labāk izvēlēties ja nepieciešams nomainīt strāvas kabeli no skaitītāja kāpņu telpā līdz automātu kārbai dzīvoklī??
vai pietiktu ar YKY 4x2.5mm2 ?
Dzīvoklim ir vienfāžu elektro pieslēgums.

Vai ir vērts domāt par slodzes palielināšanu un pieteikties latvenergo uz 3fāžu pieslēgumu?
dzīvoklī kā elektro patērētāji būs standarta sadzīves tehnika, pāris kompji, pāris TV + apsildāmā grīda vannas istabā.

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 20/09/2008 04:39

ja nav el. plīts virsmas, pietiek ar 3x2,5. TIPAM iekštelpās nav mozīmes, kautvai ugunsdrošo :), galvenais lai ar vismaz dubulto izolāciju būtu.

Par to vai ir jālielina slodze nevaru neko piebilst, jo nezinu kāda ir esošā!

Un uzskaitīt vajag jaudīgākos patērētājus(siltā grīda tērē tikpat cik kvēlspuldze, ja vien vannasistaba nav istabas izmēra), piem.
el. tējkanna 3 kW
veļasmašīna ar žāvētāju 2 kW
CCCP laiku lampu TV 1 kW :)
Eļļas radiators 1,5 kW - drēgnajiem rudens vakariem



Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: katlinieks ()
Datums: 20/09/2008 07:37

Neaizmirsīsim vēl tīri sievišķīgus tērējumus:
gludeklis 1,5-2kw
elektriskā cepeškrāsns starta jauda 2,5-3,5 kw
un pat matu fēni šobrīd jau ap kilovatu paņem...

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: zihers ()
Datums: 20/09/2008 16:51

Ieteiktu likt 3x4, ja paredzi palikt pie 1-fāzu pieslēguma. Ja ir doma paaugstināt jaudu vai pāriet uz 3-fāzu, tad būtu vēlams cits kabelis 3x6 vai piecdzīslu(atkarībā no jaudas).

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: gandrīzelektriķis ()
Datums: 20/09/2008 20:35

es liktu 5x4.katram gadījumam,lai vēlāk nebūtu jāčakarējas,ja izdomātu palielināt jaudu.

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Datums: 20/09/2008 23:47

Bet no ievilkšanas procesa puses skatoties,
vai kabeli ar izmēru 3x4mm2 vai 5x4mm2 var vispār normāli ievilkt tam paredzētajā kabeļu caurumā, kas aiziet no dzīvokļa līdz skaitītājam??
tas caurums ir diezgan maziņš, šahtas pagriezienā tik biezs kabelis buksējot varētu nelocīties un iesprūst...

salīdzinot iekšējai instalācijai paredzēto NYM kabeli ar arējai instalāciji paredzēto YKY kabeli, izskatās ka YKY kabeli būtu vieglāk iedabūt tajā šaurajā šahtā
jo viņš tik ļoti nedeformējas kā NYM, jo ir elestīgāks.
es pareizi spriežu vai tomērt ir savādāk??:)

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 21/09/2008 03:39

Offtopic! tā uzreiz varēji pateikt, ka kabelis jāizvēlas pēc ārējā diametra un lokanības, nevis pēc dzīslu diametra un skaita! B)

Par tēmu!
Izskatās ka gribi kādas perversijas ar tiem caurumiem veikt, uzvelc virsapmetuma vadu un dzīvo laimīgs, ieliec kabeļpenālī, ja gribi smukāk!

Āra kabeļi ir ar cietāku virsējo izolāciju, kas tos padara stīvākus.

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: gamu ()
Datums: 22/09/2008 01:50

ja dzivoklis ir padomju laiku, vaI tad ir iespejams "pariet" uz 3 fazēm?
tur tac jamaina, japarrekina stavvadi utt.. pec manas domas. un kat tas bus?? gan jau uztaisisi jau 3. remontu.. taka velc vien 3x2,5 :)

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: gandrīzelektriķis ()
Datums: 22/09/2008 08:30

arī padomju laiku mājām ir iespējamas 3 fāzes.,jo visās mājās notiek skaitītāju pārvietošana uz kopējām sadalēm un tad jau dabūt 3 fāzes nav nekāda problēma.kaut kādi 20 Ls un viss kārtībā.

Re: Elektrības kabeļa nomaiņa - No skaitītāja lidz dzīvoklim
Autors: konsultants ()
Datums: 22/09/2008 12:39

ja taa ir daudzstaavu eeka,tad paariet uz 3 f.sisteemu buus ljoti saaliiti un ne tik vienkaarshi-jaamontee 3f uzskaites sadale,bet,taa kaa kaapnju trepees taadu uzstaadiit nav vietas,tad buus jaaliek pagrabstaavaa un no turienes ,pa staavvadiem jaavelk liidz dziivoklim savs kabelis. daargs prieks-latvenergo noslauks,tie jau nabagi...!:)
taalaak- tieshaam,kanaalam ir buutiska noziime .tas var buut ar gruzhiem aizsists,ar pagriezieniem...bet kabeli izveelas ne peec kanaala diametriem,bet tieshi peec kopeejas apreekjinaataas jaudas dziivoklim+ kaadu rezerviiti...3*4(220v)=apm 38A

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **         **     **  ********   **     ** 
 **        **    **   **     **  **     **  **     ** 
 **        **    **   **     **  **     **  **     ** 
 ******    **    **   **     **  ********   **     ** 
 **        *********  **     **  **     **  **     ** 
 **              **   **     **  **     **  **     ** 
 ********        **    *******   ********    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727