Re: Diferencialie automati
Autors:
uldisho
()
Datums: 05/10/2008 22:43
dazi te jau laikam ir piedzimuši gudri un visu mākoši ne?
Re: Diferencialie automati
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 06/10/2008 11:06
Paņem sataisi testa komplektu, vajag štekeri ar zemējuma vadu.
Ielodē/ieskrūvē rezistoru (5k Omi) starp zemējuma spaili un vienu no "dakšiņu" spailēm. Noplūdniekam vajadzētu nostrādāt iespraužot šo uzparikti rozetē(ar zemējumu) kas ir pieslēgta noplūdniekam, ja ir zināms kura rozetē ir fāze un kura nulle tad to vajadzētu varēt ar pirmo piegājienu, ja nav zināms, tad iespraud gan tā gan tā.
Spečuki varētu iekomentēt, ja kautko netā uzrakstīju.
Ielodē/ieskrūvē rezistoru (5k Omi) starp zemējuma spaili un vienu no "dakšiņu" spailēm. Noplūdniekam vajadzētu nostrādāt iespraužot šo uzparikti rozetē(ar zemējumu) kas ir pieslēgta noplūdniekam, ja ir zināms kura rozetē ir fāze un kura nulle tad to vajadzētu varēt ar pirmo piegājienu, ja nav zināms, tad iespraud gan tā gan tā.
Spečuki varētu iekomentēt, ja kautko netā uzrakstīju.
Re: Diferencialie automati
Autors:
uldisho
()
Datums: 06/10/2008 19:39
ja vel kautkur būs jāsaskarās ar dif automātiem tad noteikti uztaisīšu to testa komplektu,ieliku to kombineto automatu nu viss ir kā šefam vajag,liels paldies ka palīdzējāt