UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: Sapieris ()
Datums: 06/10/2008 16:22

presēšana ir pieļaujama arī ar gaisu. visbiežāk ziemas apstākļos. paši presējam vispirms ar gaisu un pārbaudam neblīvumus un pēc tam vēlreiz ar ūdeni.

vannas istabai vai privātmājai vēl būtu ok notestēt uzreiz ar ūdeni (mazs tilpums), lielāka tilpuma sistēmām vispirms ar gaisu

gaisa pārbaudes spiediens ir mazāks nekā ūdenim (parasti to neievēro)

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: EjTakTu ()
Datums: 06/10/2008 17:22

Viss ir saspiežams. Gan gaiss, gan ūdens, gan metāls. Protams ir milzīga atšķirība par cik mainās dažādu vielu tilpums pie vienāda spiediena. Starp gaisu un ūdeni, pildot sistēmā, atšķirība būs tā, cik gaisu vai ūdeni vajadzēs iespiest, lai rastos vienāds spiediens uz manometra. Gaisu vajadzēs vairāk, ūdeni mazāk. Gaiss noplūdīs vieglāk, ūdens grūtāk. Un ūdens noplūdes vietu vieglāk konstatēt.

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: soseds2 ()
Datums: 06/10/2008 21:22

Cik esmu veicis vannas istabu un toilesu rekonstrukcijas , visur parbaudi veicu ar udeni. Atrak vieglak un labak! Nav vajadzigas nekadas papildierices!

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: kasparam ()
Datums: 06/10/2008 21:26

Skaidrs, tad, ja pareizi saprotu, ielaiz sistema udeni un skatas?


soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Cik esmu veicis vannas istabu un toilesu
> rekonstrukcijas , visur parbaudi veicu ar udeni.
> Atrak vieglak un labak! Nav vajadzigas nekadas
> papildierices!



Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: soseds2 ()
Datums: 06/10/2008 22:12

Pareizi, jo ne jau gaiss pa tam trubam ies! :)

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: aaaa ()
Datums: 07/10/2008 10:41

Ja trubās iespiež gaisu un pieņem, ka sistēma ir neelastīga, lai spiediens nokristu no 3 atm uz, kaut vai 2.5 ir jāzaudē daudzi litri gaisa. Ūdens noplūdes gadījumā šādai spiediena maiņai pietiktu ar pāris mililitriem (ūdens ir praktiski nesaspiežams, kā jebkurš šķidrums - uz to balstās visa hidraulika, arī mašīnas bremžu pedāļa darbība). Vot tā arī ir tā atšķirība. Ūdens sistēmas pareizi ir pārbaudīt tikai un vienīgi ar ūdeni. Ja kāds dara citādāk, tad lai dara arī tālāk absolūti nepareizi.

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: vgy7 ()
Datums: 07/10/2008 14:42

Ja kādam tiešām rūp sistēmas presēšana, tad tas to taisa ar saspiestu gaisu un attiecīgas precizitātes tehnisko manometru, tie kuram tas ir tikai pasūtītāja acu aizmālēšanai uzpilda sistēmu ar ūdeni līdz darba spiedienam un saka: redz saimniek- nekur tak netek...
Rezultātā iegūta kārtējā apkures sistēma, kura reizi mēnesī jāpapildina par pāris litriem un visu vainu var novelt uz katla apkalpotāju, sak kamēr katls nestrādāja, sistēma turēja...
Visu cieņu Sapierim par kārtīgu sava darba kontroli.

vgy7

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: aaaa ()
Datums: 07/10/2008 15:38

Neapvaionojies, bet ar idiotioem nestrīdas - lūdzu nedezinformē te tautu ar absolūti nepareizām un stulbām metodēm. Varētu padomāt, ka ūdenim nav manometri nopērkami. Par tecēšanu te nav runa - palasi kaut vai Uponor mājas lapā, kā notiek sistēmas pārbaude.

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: Sapieris ()
Datums: 07/10/2008 15:57

2 aaaa: laikam esi reklāmas upuris. pieņem reklāmas bukletos raxtito par neapgažamu patiesibu.
pievershamies citai tēmai: degvielas cauruļvadi (rūpnieciba, aviācija) vai speciali sagatavota ūdens sistēmas rūpniecībai. vispirms pārbaudes veic ar gaisu pec tam ar darba šķidrumu.
tas vācijā strādājušais santehniķis laikam kopā ar čurkām ir strādājis.
rupniecisko ūdensvadu un degvielas sistēmas montējām kopā ar vāciešiem. sistēmu pārbaude vispirms tika veikta ar gaisu.

bet tā kā šajā tēmā bija doma par vannas istabas sistēmu tad pārbaudit var ar ūdeni, bet ar pārbaudes spiedienu nevis tikai darba spiedienu.

Re: spiediena pārbaude ūdensvadam
Autors: vgy7 ()
Datums: 07/10/2008 20:53

Īpaši apvainotiem idiotiem, kas tēlo pārgudriniekus varu paskaidrot, ka jebkuru spiediena PĀRBAUDI veic ar tehniskajiem manometriem, kuru precizitātes klase ir krietni augstāka par darba manometriem. Pirms sākt tēlot pamuļķi, vajag iepazīties ar valstī pastāvošo likumdošanu, tur ir gan manometru klases, gan atestācijas termiņi, gan presēšanai paredzētie spiedieni un izturēšanas laiki.

vgy7

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: