UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: Nesilda radiators
Autors: vgy7 ()
Datums: 11/10/2008 12:24

soseds2
Mums nekas cits neatliek kā zīlēt, vai uzskatīt ka Help nekāda palīdzība nav vajadzīga, neko konkrētu par apkures sistēmu pastāstīt viņš nevēlas, iespēju sazināties kaut pa elektronisko pastu viņš nerada un pat pilsētu, kurā atrodas tie nesilstošie radiatori, help ir noslēpis.
Ja viņu tiešām interesētu siltums, tad jau arī ko konkrētāku viņš spētu uzrakstīt...var jau būt ka Tu pats trīs reizes dienā tai viņa mājai garām staigā, bet tāds speciālists šim nav vajadzīgs, viņš vēlas sadarboties tikai ar ekstraseniem.

vgy7

Re: Nesilda radiators
Autors: soseds2 ()
Datums: 11/10/2008 13:42

Jauna profesija, apkures specialists ekstrasenss?! :)

Re: Nesilda radiators
Autors: vgy7 ()
Datums: 11/10/2008 14:58

jauna un vēl ļoti pieprasīta.

vgy7

Re: Nesilda radiators
Autors: Help ()
Datums: 11/10/2008 22:20

Help ir vajadzīga palīdzība, bet par apkures sistēmu neko nemāku pastāstīt. Bosch katls.
Visas šitā epopeja notiek Zemgales pilsētā bauska.
Kaimiņš bija uznācis - saka varbūt problēma, ka stāvvadam 3/4", bet pievads pie radiatora 1/2 " trubas. Un vēl viņš saka, ka pirms radiatora vajadzētu būt kaut kādai perpendikulārai (pret radiatorā ienākošajām un izejošajām) caurulei, kas saveinota ar radiatorā ienākošo un izejošo.. Nezinu, atgaisojām ar krānu, kas pirms radiatora un tuvāk stāvvadam, remdenu ūdeni dabūjām, bet no radiatora tāpat nāk auksts ūdens laukā. Nezinu mē'ģināšu rīt sazvanīt vienu onku, kas varbūt varēs atbraukt kādu diedarba dienas vakaru un apskatīties.

Re: Nesilda radiators
Autors: soseds2 ()
Datums: 11/10/2008 22:53

Labi busu ekstrasenss! ;) Cik noprotu apkure ar apaksejo sadali un radiatori bez slegposmiem! Parbaudit turpgaitas un atgaitas ventilus,vai tie ir vala! Parbaudit katra radiatora ventilus, vai kads nav ciet! Var meginat atgaisot augstako radiatoru turpgaita. Var atgaisot atgaitu zemakaja vieta uz si stavvada, tad ir iespeja, ka atgaisosies visi radiatori...

Re: Nesilda radiators
Autors: vgy7 ()
Datums: 11/10/2008 23:46

Nez vai atgaisošana ko līdzēs, ja neizdosies atrast cirkulāciju...labi ka onka nav jāgaida līdz jaunam kvartālam. Ja kāds ir iejaucies sistēmas darbībā (radiatoru maiņa) un pēc tam apkures sistēma nefunkcionē, tad vainīgais ir elementāri sameklējams...

vgy7

Re: Nesilda radiators
Autors: soseds2 ()
Datums: 12/10/2008 22:29

Ja varbut kads mainot radiatoru ir uzlicis termoregulatoru,modeli, kuram caurpludes caurums ir tikai 10mm. Vecakam sistemam tas var but par mazu.

Re: Nesilda radiators
Autors: vgy7 ()
Datums: 12/10/2008 23:39

Šis teikums liek domāt ka radiatoriem apvadlīnijas nav uzbūvētas:
viņš saka, ka pirms radiatora vajadzētu būt kaut kādai perpendikulārai (pret radiatorā ienākošajām un izejošajām) caurulei, kas saveinota ar radiatorā ienākošo un izejošo..
par sistēmas balansēšanas armatūru vispār nekādu ziņu...
varbūt kāds pakojot termoregulatoru ir iekšā atstājis tik daudz pakojamā materiāla, ka caurplūdei to pašu 10mm vietā ir tikai iespēja ļaut ūdenim iztecēt pa atgaisotāju?

vgy7

Re: Nesilda radiators
Autors: soseds2 ()
Datums: 13/10/2008 22:31

Vajadzetu but kaut kadai apvadcaurulei!? Ja tas nav, tad nekas ari nesildis!

Re: Nesilda radiators
Autors: Help ()
Datums: 15/10/2008 09:29

Labdien!
Paldies visiem kas atsuacās, mēģināja izteikt versijas un idejas.
Radiatoram nebija atskrūvēta atpakaļ gaitas skrūve.
Paldies vēlreiz visiem, tagad radiatori silda.
Un protams sabiedrisks fui meistaram!
Veiksmīgi !

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  ********   ******     *******  
 **    **  **     **  **        **    **   **     ** 
     **    **     **  **        **         **        
    **     *********  ******    **   ****  ********  
   **      **     **  **        **    **   **     ** 
   **      **     **  **        **    **   **     ** 
   **      **     **  **         ******     *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727