UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

vadi
Autors: Zigissss ()
Datums: 16/10/2008 12:53

Jautaajums sekojoshs. jaavelk vads no skapja lidz maajai. 3 faazes, max 17kw, 32A. kaads butu veelamais skjeersgriezuma laukums pie shaadiem parametriem?

Re: vadi
Autors: andris123456 ()
Datums: 16/10/2008 14:27

Man bija šāds pat uzdevums - 3 fāzes , 32 A. Principā vada šķērsgriezuma laukums ir atkarīgs ne tikai no strāvas stipruma A , bet arī no attāluma no Latvenergo kastes līdz sadales kastei mājā. Pie attāluma 40 m , ievērojot zudumus un rezervi - izvēlējos 10 mm2 , 5 vadu vara (ar melno izolāciju) kabeli , jo Latvenergo kastē bija arī zemējums. Pie mājas gan iedzinu arī savu zemējumu. Ja attālums būtu bijis mazāks - varēja likt arī 6 mm2 vara kabeli, bet naudas ziņā starpība starp 6 un 10 mm2 nebija tik liela ,lai taupītu ...

A

Re: vadi
Autors: Zigissss ()
Datums: 16/10/2008 15:38

man no kastes liidz maajai 110m

Re: vadi
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 16/10/2008 16:04

aizmirstiet to zemējumu kas ir LE kastē, tas ir izbūvēts ne pēc dzīv. ēku zemēšanas standartiem un ir tam pavisam nederīgs.
Vadu vajag 4-dzīslu, tādai jaudai varētu likt arī alumīniju. 4x16 al vajadzētu pietikt, labojiet, ja netā.

cena arī pavisam cita, vismaz 2x lētāk [www.elstar.lv]

Re: vadi
Autors: zihers ()
Datums: 16/10/2008 16:57

Piekrītu elMārim, jo US parodijzemējumu nevajadzētu ņemt vērā + arī par alumīnija kabeli.