UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
3x127V
Autors: miets ()
Datums: 27/10/2008 20:49

pirmo reizi saskāros ar šo tīklu..
problēma. laikam, nav vienas fāzes, jo pieliekot indikātoru - neuzrādas. attiecīgi šis tas, laikam, nedeg.
pieliekot testeri starp fāzēm, rāda ~122 V visās 3 kombinācijās.
bet fāzes ta, laikam, nav :))

neatceros vairs universitaates lekcijas, aizmirsies, ja dzive neredz..




Re: 3x127V
Autors: miets ()
Datums: 27/10/2008 20:51

tb 3x220V

Re: 3x127V
Autors: vgy7 ()
Datums: 28/10/2008 00:59

Starp fāzi un 0 testeri nav iespējams pielikt?

vgy7

Re: 3x127V
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 28/10/2008 10:16

starp fāzēm būtu jābūt ~220 V, ja nav vienas fāzes, tad nevarētu būt situācija, ka starp visām trijām rāda 122 V, tāds spriegums var būt tikai mērot starp veselajām un beigto fāzi, bet starp veselajām ir jābūt 220 V.
Ja ir divas fāzes tumšas, tad starp tām divām vajadzētu būt 0V ( ja ir izslēgts aizejosais tīkls)

Re: 3x127V
Autors: miets ()
Datums: 28/10/2008 11:08

vg, saja tikla nav nulvada..

bet kapec indikators duuc tikai uz divam fazeem??

Re: 3x127V
Autors: Rx ()
Datums: 28/10/2008 12:00

Ja tīklā nav nulvada tad tas ir tīkla trijstūra slēgums. Un starp visām fazēm būs vienāds spriegums. Pret zemi- nedefinēts, jo nav nekas savienots ar zemi. Ja nu kāds sazemējis paterētājiekārtu, kam ir sprieguma noplūde uz korpusu (filtra kondensatori...). Saubas izsauc 122V. Nav tāda latvenergo tīkla. Var būt kāds uzlicis transformatoru , lai 127V iekārtas darbinātu? Noslogojiet visas fāzes ar spuldzēm un tad mēriet spriegumu. Tad patiesā aina atklāsies, jo testerim, indikatoram ir liela iekšējā pretestība un tas var rādīt inducēto EDS.

Re: 3x127V
Autors: miets ()
Datums: 28/10/2008 12:50

rx, nav tur 127.. es kludijos, 2. posta rakstiju - tb 220

es pakonsultejos ar vecakiem elektrikiem. tas ari ir, ka tester 2 rada un vienu ne. palasiju ari rtuk kladi.. tas tikls ta ari saucas 3x220 (ar vienu zemetu faazi) apmeram ta.




Re: 3x127V
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 28/10/2008 13:54

Vsjo, man apnika!

tev tur nav 3x220V, bet gan divas fāzes + PE(zemējums), starp fāzēm ir 220V, bet pret zemi var būt tie ~127V.


Re: 3x127V
Autors: Rx ()
Datums: 28/10/2008 15:38

Iezemmējiet trīsstūra slēgumā vienu "karsto" vadu un iegūsiet trīstūra slēgumam atbilstošus spriegumus. Tas ir divi vadi pret zemi būs 220V, tresais pret zemi-0!. Bet savstarpēji būs tikai 220V, lai kā mainītu mēramās kombinacijas.

Re: 3x127V
Autors: Juris_F ()
Datums: 29/10/2008 10:57

elektriķis Māris Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vsjo, man apnika!
>
> tev tur nav 3x220V, bet gan divas fāzes +
> PE(zemējums), starp fāzēm ir 220V, bet pret
> zemi var būt tie ~127V.
>
>


Standartā tas ir 3x220V, un nekas cits. Vienkārši viena fāze parasti mēdz būt sanullēta (kas ir korektāks apzīmējums), pie tam mainīgi, šodien viena, rīt tā jau var būt cita fāze, kas ir normāla parādība Rīgas 3x220V tīklā.
Loģiski, pret tīru zemi būs katrā vadā ~120-130V

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **      **  ********   ********  ********  
 **   **   **  **  **  **     **  **        **     ** 
 **  **    **  **  **  **     **  **        **     ** 
 *****     **  **  **  **     **  ******    **     ** 
 **  **    **  **  **  **     **  **        **     ** 
 **   **   **  **  **  **     **  **        **     ** 
 **    **   ***  ***   ********   **        ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727