Datums: 10/11/2008 10:47

cik kw katlu vajadzeetu likt vienstaavu maajai, apkurinaamaa platiiba 114m2, 320m3. radiatori+siltaas griidas vannas istabaa. kurinaashu ar malku. skatos viadrus u22 vai u26 katlus. nevaru izlemt cik sekcijaam njemt - 4 vai 5, jo jauda attieciigi 20 un 25kw

Re: katls
Autors: uldisj ()
Datums: 10/11/2008 21:37

20 kW +ak 950l, pašai mājai pie normāli uzceltas ēkas vairak par 4-7 kW nevajag. Pie cauras mājas var arī ar divdesmitpiecinieku nepietiek.









Re: katls
Autors: Didims ()
Datums: 11/11/2008 08:35

Akum. tilpumu rēķina katla jaudu kW reizinot ar 55 līdz 75. Tas pēc rekomendācijām no akumulatoru ražotājiem SINVIA KB, kas atsaucas uz Vācijas praksi.