UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts
Autors:
andriitis
()
Datums: 11/11/2008 19:38
Sveicināti!
Vai apkures sistēmā ar 2" izlīmeņotām trubām (paštece) atpakaļgaitas 3-zaru vārsts (61grādi)var darboties normāli bez cirkulācijas sūkņa?
Sistēma bez šī vārsta (izņemot vārstam mehānismu) pa taisno darbojas normāli, bet ar ieliktu vārstu ne visai. Mazā lokā tempera`tūra ir OK, bet no sistēmas aukstais ūdens laikam slikti jaucās ar mazo loku.
Sistēma - malkas apkures kalts ar akumulatoriem. Cirkulāciju starp radiatoriem un akumulatoru regulē termogalvas uz katra radiatora.
Vai apkures sistēmā ar 2" izlīmeņotām trubām (paštece) atpakaļgaitas 3-zaru vārsts (61grādi)var darboties normāli bez cirkulācijas sūkņa?
Sistēma bez šī vārsta (izņemot vārstam mehānismu) pa taisno darbojas normāli, bet ar ieliktu vārstu ne visai. Mazā lokā tempera`tūra ir OK, bet no sistēmas aukstais ūdens laikam slikti jaucās ar mazo loku.
Sistēma - malkas apkures kalts ar akumulatoriem. Cirkulāciju starp radiatoriem un akumulatoru regulē termogalvas uz katra radiatora.
Re: Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts
Autors:
veezitis
()
Datums: 22/11/2008 07:14
Nevar darboties normāli. Bez tam bez sūkņa mazais loks vispār nestrādā kā arī nav iespējams uzsildīt siltuma akumulatorus līdz apakšai, tātad tie piepildās tikai daļēji.
Re: Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts
Autors:
soseds2
()
Datums: 22/11/2008 09:43
Nav vienkarsak uzlikt sukni? Un problema nebus!