UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

īsslēguma strāvas aprēķins
Autors: einars cepunieks ()
Datums: 27/11/2008 13:37

Kāds nevarētu lūdzu padalīties ar pieredzi kādi bija sakarība īslēguma stra'vas aprēķinam 400 V tīklā???

Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors: gandrīzelektriķis ()
Datums: 27/11/2008 18:17

Visa pamatā Oma likums.Jārēķina līnijas pretestība un jāzin transformatora pretestība.Vienkāršāk to visu izdarīt ar instrumentu.

Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors: einars cepurnieks ()
Datums: 28/11/2008 11:46

Man skolā vajag zināt formulu!

Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors: Lauris123 ()
Datums: 28/11/2008 12:36

I`k=U/Z(trafa)+Z(līnijas)

Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors: Baška ()
Datums: 28/11/2008 13:09

I`k= Un / kvadrātsakne no 3 x (Ztr + Zlīn.)
Ztr = (U k procentos x Un kvadrātā x 10) / Snom.trafam
Zlīn. = l(garums kilometros) x ( kvadrātsakne no Ro kvadrātā + Xo kvadrātā )
Ro - 1km gara vada aktīvā pretestība omi uz km (no kabeļu katalogiem)
Xo - 1km gara vada reaktīvā pretestība (pieņem apmēram 0,1)
gaisvadiem nedaudz savādāk

Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors: einars cepurnieks ()
Datums: 28/11/2008 13:39

Padies Jums visiem trijiem!!! :)

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.