UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Gāzes katlam skurstenis augstāk par kori?
Autors:
vgy7
()
Datums: 22/12/2008 23:33
jam- Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ļaudis. Vai kāds var pateikt, kur aprakstīts
> tas, ka pieļaujams gāzes apkures katlu
> horizontāli laist cauri sienai? LNB ir runa
> tikai par dūmvadu kā skursteni un nav
> atsevišķi atrunāts ka var arī horizontāli
> dūmu izlaist cauri sienai.
Latvijas būvnormatīvs LBN 241-03 "Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas"
4.1. Dzīvojamās ēkas
33. Jaunbūvējamās ēkās gāzes iekārtas un aparātus ēdiena gatavošanai atļauts uzstādīt dzīvokļa virtuvē vai citā atbilstošā telpā ar logu, kura konstrukcija nodrošina telpas vēdināšanu. Telpā, kurā uzstāda gāzes iekārtas, nepieciešams dabīgās vēdināšanas kanāls, bet telpas augstums nav mazāks par 2,5 m. Renovējamās dzīvojamās ēkās pieļaujama gāzes iekārtu un aparātu uzstādīšana telpā, kuras augstums nav mazāks par 2,2 m.
33.1 Atļauts uzstādīt "C1" tipa gāzes aparātus (gāzes aparāti ar horizontālo sadegšanai nepieciešamā gaisa pievadu un dūmgāzu novadīšanu caur ārsienu) mazstāvu (līdz trim stāviem) daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, izņemot jaunbūves, un to atsevišķu dzīvokļu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, ja gāzes aparāta apkopi veic atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem, kā arī piemērojamajiem standartiem.
vgy7
-------------------------------------------------------
> Ļaudis. Vai kāds var pateikt, kur aprakstīts
> tas, ka pieļaujams gāzes apkures katlu
> horizontāli laist cauri sienai? LNB ir runa
> tikai par dūmvadu kā skursteni un nav
> atsevišķi atrunāts ka var arī horizontāli
> dūmu izlaist cauri sienai.
Latvijas būvnormatīvs LBN 241-03 "Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas"
4.1. Dzīvojamās ēkas
33. Jaunbūvējamās ēkās gāzes iekārtas un aparātus ēdiena gatavošanai atļauts uzstādīt dzīvokļa virtuvē vai citā atbilstošā telpā ar logu, kura konstrukcija nodrošina telpas vēdināšanu. Telpā, kurā uzstāda gāzes iekārtas, nepieciešams dabīgās vēdināšanas kanāls, bet telpas augstums nav mazāks par 2,5 m. Renovējamās dzīvojamās ēkās pieļaujama gāzes iekārtu un aparātu uzstādīšana telpā, kuras augstums nav mazāks par 2,2 m.
33.1 Atļauts uzstādīt "C1" tipa gāzes aparātus (gāzes aparāti ar horizontālo sadegšanai nepieciešamā gaisa pievadu un dūmgāzu novadīšanu caur ārsienu) mazstāvu (līdz trim stāviem) daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, izņemot jaunbūves, un to atsevišķu dzīvokļu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, ja gāzes aparāta apkopi veic atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem, kā arī piemērojamajiem standartiem.
vgy7