UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

dif automāts
Autors: uldisho ()
Datums: 06/01/2009 19:51

uzliku cepeškrāsnij dif automātu kādu mēnesi viņš man gāja pēc tam sit ārā, kāpēc tā?

Re: dif automāts
Autors: zihers ()
Datums: 06/01/2009 20:02

Iesākumā var pārbaudīt izolācijas pretestību elektroietaisēm aiz noplūdnieka. Pastāv iespēja pārbaudīt arī pašu noplūdnieku.

Re: dif automāts
Autors: uldisho ()
Datums: 06/01/2009 20:21

automāts ok,tad paliek plīts,kad pieslēdz pa taisno tad iet

Re: dif automāts
Autors: moldriks ()
Datums: 06/01/2009 22:16

Ja pa taisno iet, tad nav arī plīts pie vainas. Kas ir ar 0 un zemējumu? Var arī gadīties brāķis. Plīts tikai sēž uz tā noplūdnieka?

Re: dif automāts
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 06/01/2009 22:27

atslēdz španungu, atvieno cepenes zemes vadu no sadales kopnes, tad pamēri pretestību starp zemes vadu un nulles vadu. Ja viss Ok, imo vajadzētu būt bezgalībai!
Otrs variants - noplūdnieks bojāts.

Re: dif automāts
Autors: laacis ()
Datums: 06/01/2009 22:34

Vienīgais, ja viņš mērīs pirms noplūdnieka, var gadīties ka pretestība būs aptuveni 0 ohm. Nullei bāz klāt testeri noplūdnieka izejā, tad kad tas ir atslēgts.

Re: dif automāts
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 06/01/2009 23:13

nujaa, var neko neskruuveet tik atsleegt kaa jau laacis mineeja. Ja būs nulee, tad jau nav riktīgi, nevar būt zeme ar nulli kopā aiz noplūdnieka