UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 4 no 5
Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Daniliano ()
Datums: 02/01/2020 23:22

Klauns rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Atsevišķš zemējums nav mājai paredzēts, jo
> saprotu, ka ST jau visu sazemēja pievelkot sadalni
> zemes gabalam. Atkal, neesmu eksperts, bet ir
> lasīts, ka nafig vēl kaut ko atsevišķi zemēt, ja
> ST to jau ir izdarījis.
ST, visticamāk, ir uztaisījis atkārtotu zemējumu savai sadales kastei. Šī zemējuma pretestība ir parasti ne lielāka par 30 Omiem. Ar to arī viss beidzas. Gan jau ka uz māju(aiz uzskaites sadales) Jums aiziet 4 dzīslu kabelis(3 fāzes un PEN). Tas nozīmē ka Jums IR jātaisa savs zemējuma kontūrs un nu jau ar pretestību ne lielāku par 10 Omiem. Lai gan esmu arī sastapies ar gadījumu(transformātors atradās tieši blakus objektam) kad klientam aiz uzskaites aizgāja 5 dzīslu kabelis, tas ir ar visu jau atseviško zemējumu.
Par noplūdes automātu. Var likt 1 uz visām 3 fāzēm, bet....ja kaut kur mājas iekšienē radīsies noplūde, Jums nāksies būt bez elektrības visā mājā(tumšā diennakts laikā tas būtu interesanti) kamēr Jūs atradīsiet kurā no aizejošām līnijām(aiz 1fāzes automāta) ir problēma. Es tomēr padalītu grupās patērētājus un liktu 1fāzes noplūdnieku uz tām līnijām(grupām) kurās ir lielākais risks. Tādas kā,duša,vanna, āra rozetes,pagrabs

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Pavels.O ()
Datums: 03/01/2020 08:10

Ja gribi pēc ievada likt RCD, tad jāliek 300 mA, tie ir domāti ēkas pasargāšanai no ugunsdrošības viedokļa. 30 mA RCD liek grupās kuras nepieciešams pasargāt no cilvēka drošuma viedokļa.
30 mA RCD nav domāti likšanai uz visu māju, bet tikai atsevišķām grupām. Cenas ir ļoti dažādas, lētāki ir RCD (tikai uz noplūdi), bet RCCD (kombinētie gan noplūde, gan īsslēgums, gan pārslodze) maksā krietni dārgāk.

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Pavels.O ()
Datums: 03/01/2020 08:13

Par zemējumu Daniliano pareizi aprakstīja, MK238 nosaka, ka objekta zemējumam jābūt zem 10 omiem.

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: pip ()
Datums: 03/01/2020 09:04

Siltumsuknim nedrikst but nopludnieks. Vnk tapec, ka vins vnm nostradas. Vina vnk stradajot izdod statisko . Ja to saosta zemejums. Ta bliež ara.

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Klauns ()
Datums: 03/01/2020 18:19

Paldies par viedokļiem.

Par ugunsdrošību noplūdnieka sakarā kaut kā nedomāju. Ja liktu, tad tikai dēļ tā, lai pats ar strāvu dušā neatrautos. Vakar slavenajā youtube redzēju, ka var arī likt uzreiz aiz ievadautomāta 3 fāzu noplūdnieku, bet tika paskaidrots, ka principā jebkurā ķēdē ir kaut kādas minimālas noplūdes un, jo vairāk patērētāji, jo vairāk visādi savienojumi elektroinstaclācijā, jo lielāka ir iespēja, ka summāri noplūdes strāva arī savāksies tie 30mA. Pie tam, noplūdnieki tiekot ražoti tā, ka tie var nostrādāt jau pie 1/2 no nominālās norādītās noplūdes strāvas.

Par zemējumu laikam nav vairs variantu. No sadalnes ir ievads ievilkts mājās līdz ar to laikam neko tur vairs neizlabot. Jeb es joprpjām varu kaut kur āpusē zemē sarakt tos metāla spaiņus (tikai piemērs) un ar atsevišķu kabeli aizvilkt to zemi līdz sadalnei iekšā mājā? Un tad? Jāliek tas vads klāt pie atsevišķās zemējuma spailes un no tās savukārt pa trīsdzīslu kabeļiem tas zemējums aizies uz rozetēm...? Tā tas teorētiski darbotos? Jeb tas viss vēl kaut kur ar 0 jāvieno?

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Aldiss ()
Datums: 03/01/2020 18:42

>>Siltumsuknim nedrikst but nopludnieks. Vnk tapec, ka vins vnm nostradas. Vina vnk stradajot izdod statisko . Ja to saosta zemejums. Ta bliež ara.>>
Mans Panasonic SS mazliet vairāk kā gada laikā vēl ne reizi nav izbliezis 30mA noplūdnienku.

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Martinz77 ()
Datums: 03/01/2020 18:48

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> >>Siltumsuknim nedrikst but nopludnieks. Vnk
> tapec, ka vins vnm nostradas. Vina vnk stradajot
> izdod statisko . Ja to saosta zemejums. Ta bliež
> ara.>>
> Mans Panasonic SS mazliet vairāk kā gada laikā
> vēl ne reizi nav izbliezis 30mA noplūdnienku.


Visticamak nav zeme pievienota, visi viņi bliež arā

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Aldiss ()
Datums: 03/01/2020 19:38

Siltumsūknim ir obligāta prasība izmantot noplūdes automātus!
Citāts no mana gaiss-ūdens SS instalation manual-
This equipment is strongly recommended to be installed with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) or Residual Current Device (RCD),
with sensitivity of 30mA at 0.1 sec or less. Otherwise, it may cause electrical shock and fire in case equipment breakdown or insulation
breakdow

Tāpat kā veļas mašīnai vai boilerim tam ir jābūt pieslēgtam caur ELCB!

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Daniliano ()
Datums: 03/01/2020 22:57

Klauns rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Par zemējumu laikam nav vairs variantu. No
> sadalnes ir ievads ievilkts mājās līdz ar to
> laikam neko tur vairs neizlabot. Jeb es joprpjām
> varu kaut kur āpusē zemē sarakt tos metāla spaiņus
> (tikai piemērs) un ar atsevišķu kabeli aizvilkt to
> zemi līdz sadalnei iekšā mājā? Un tad? Jāliek tas
> vads klāt pie atsevišķās zemējuma spailes un no
> tās savukārt pa trīsdzīslu kabeļiem tas zemējums
> aizies uz rozetēm...? Tā tas teorētiski darbotos?
> Jeb tas viss vēl kaut kur ar 0 jāvieno?
Protams ka variet pie mājas izveidot savu zemējuma kontūru( pa rupjo stieņi, ne spaiņi, zemē tiek iedzīti un savienoti) un tas viss kopā pievienots ar kapara vadu(zalš/dzeltens vismaz 16mm2) pie atsevišķas PE klemmes/kopnes mājas sadalnē kur ienāk ievada kabelis. Un šī jaunizveidotā PE kopne gan jāsavieno ar N(parasti zila) kopni. Un tad gan obligāti pa maju var laist 3/5 vadu sistēmu(atkarībā no fāzu skaita) dzeltenzaļo vadu-aizsardzības zemējumu- pievienojot pie PE kopnes, zilo vadu-darba "0" pie N kopnes un attiecīgi fāzi pie attiecīgās fāzes. Atkarībā no grunts īpatnībām(augsnes īpatnējās elektriskās pretetības) to var izdarīt līdz 10m garā tranšejā gar māju.(moderni materiāli šim nolūkam var izmaksāt ap 150-200 EUR). Protams ideāli ja pa rokai megeris(speciāli gan šim gadījumam domāts) ar ko uzreiz,darba gaitā, pamērīt iegūto zemējuma kontūra pretetību.

Re: strāvas noplūdes automāta problēma
Autors: Klauns ()
Datums: 04/01/2020 00:04

Paldies liels! Nav jau tā, ka neko no elektrības nesaprotu... vismaz krāsas kabe;liem atsķiru un arī ne to sarežģītāko sadalni mājās varu salikt ar noplūdniekiem un atsevišķām automātu grupām... Vairāk nav saprotamas tieši dažādas nianses... kā gadījumā ar to, kad, kuru noplūdnieku var lietot.

Vēl viena lieta, kas man nav skaidra, bet esmu redzējis youtube video, ka to uzsver, proti, ka katram nolūdniekiem vajag savu N klemmi. Es tāpat nesaprotu, kā tas var strādāt, ja viņas visas tāpat ir savienotas ar ienākošo N dzīslu... bet tā tiešām uzsver


Daniliano rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Klauns rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Par zemējumu laikam nav vairs variantu. No
> > sadalnes ir ievads ievilkts mājās līdz ar to
> > laikam neko tur vairs neizlabot. Jeb es
> joprpjām
> > varu kaut kur āpusē zemē sarakt tos metāla
> spaiņus
> > (tikai piemērs) un ar atsevišķu kabeli aizvilkt
> to
> > zemi līdz sadalnei iekšā mājā? Un tad? Jāliek
> tas
> > vads klāt pie atsevišķās zemējuma spailes un no
> > tās savukārt pa trīsdzīslu kabeļiem tas
> zemējums
> > aizies uz rozetēm...? Tā tas teorētiski
> darbotos?
> > Jeb tas viss vēl kaut kur ar 0 jāvieno?
> Protams ka variet pie mājas izveidot savu zemējuma
> kontūru( pa rupjo stieņi, ne spaiņi, zemē tiek
> iedzīti un savienoti) un tas viss kopā pievienots
> ar kapara vadu(zalš/dzeltens vismaz 16mm2) pie
> atsevišķas PE klemmes/kopnes mājas sadalnē kur
> ienāk ievada kabelis. Un šī jaunizveidotā PE kopne
> gan jāsavieno ar N(parasti zila) kopni. Un tad gan
> obligāti pa maju var laist 3/5 vadu
> sistēmu(atkarībā no fāzu skaita) dzeltenzaļo
> vadu-aizsardzības zemējumu- pievienojot pie PE
> kopnes, zilo vadu-darba "0" pie N kopnes un
> attiecīgi fāzi pie attiecīgās fāzes. Atkarībā no
> grunts īpatnībām(augsnes īpatnējās elektriskās
> pretetības) to var izdarīt līdz 10m garā tranšejā
> gar māju.(moderni materiāli šim nolūkam var
> izmaksāt ap 150-200 EUR). Protams ideāli ja pa
> rokai megeris(speciāli gan šim gadījumam domāts)
> ar ko uzreiz,darba gaitā, pamērīt iegūto zemējuma
> kontūra pretetību.

Pašreizējā: 4 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********  **     **  **     **   ******  
  **   **   **        **     **  **     **  **    ** 
   ** **    **        **     **  **     **  **       
    ***     ******    *********  **     **  **       
   ** **    **        **     **   **   **   **       
  **   **   **        **     **    ** **    **    ** 
 **     **  ********  **     **     ***      ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727