UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Silruma zudumi no caurulvadiem
Autors: Watins ()
Datums: 14/01/2009 08:35

Varat ieteikt kadu formulu, pec kuras aprekinat siltuma zudumus caurulvadiem, kas atrodas pagraba?

Re: Silruma zudumi no caurulvadiem
Autors: soseds2 ()
Datums: 16/01/2009 11:51

Ir tikai viena formula, kas palīdz visām caurulēm- izolācija.

Re: Silruma zudumi no caurulvadiem
Autors: vgy7 ()
Datums: 16/01/2009 13:27

Divi siltumskaitītāji: viens uz turpgaitas, otrs uz atpakaļgaitas, sensori uz ieejas pagrabā un uz izejas no tā. siltumskaitītāju fiksētais siltuma daudzums būs siltumzudumi pagrabā. Skaitītājos ieguldāmo summu izlietot izolācijai un pēcāk katru mēnesi sanāks maza prēmija.


vgy7

Re: Silruma zudumi no caurulvadiem
Autors: Sapieris ()
Datums: 16/01/2009 14:04

ar 2 skaititajiem nepietiks. Watins gribeja zinat cik lieli zudumi būs pagraba magistralees. bus jaliek skatitaji ari uz stavvadiem lai varetu nominusot telpām atdoto siltumu.

Watin: tā daudzstavu maja? vajadzigo izloacijas biezumu atkariba no caurules diametra un siltumneseja temperaturas var piemeklet paroc lapā vai pagaidu LBN noteikumos par siltumizolacju (zaudejushi speku bet citu pagaidam nav).

Re: Silruma zudumi no caurulvadiem
Autors: Sapieris ()
Datums: 16/01/2009 14:06

formulas arī ir. tu gribi no pagraba bomziem piedzīt naudu ?

Re: Silruma zudumi no caurulvadiem
Autors: vgy7 ()
Datums: 16/01/2009 14:56

Ja tas nav tranzīta posms, bet pagrabs ar vairākiem stāvvadiem, tad skaitītāju daudzums jau būs kastēs, bet tur jau vairumpircēja atlaides...
Ar formulām Watiņu varētu nomētāt, bet kāda jēga, ja šis par savu pagrabu neko tuvāk pastāstīt negrib?

vgy7

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.